Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« kdy: 26.06.2017, 19:51 »

Při montáži rozhlasu vyřešila firma anténní stožár takto je tohle provedení možné nevím co je nad anténou za jímací tyč a to připojení dle druhé fotky také asi není OK.

Může revizní technik vydat kladné stanovisko na hromosvod kde je přímo na jímací tyči TV anténa?


* Bez názvu 1.jpg (1171.14 KB, 2225x3537 - prohlédnuto 1156 krát.)

* Bez názvu.jpg (1648.2 KB, 3593x2505 - prohlédnuto 964 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.06.2017, 23:19 »

Osobně si nemyslí, že to je jímač, ale nějaký typ antény, kolegvé Schwarz, Machač a jistě další uvedou přesný typ antény, co by to mohlo být...
Co se týče připojení, tak to bude asi jen ukostření antény.
A jestli anténa vadí rozhlasu, nebo rozhlas anténě, to netuším...

Při úderu blesku do té antény, myšleno té tyčky, půjdou pravděpodobně do kytek jak ty antény samotné, tak ty rozhlasy, tak tkanička CY6 (větší to asi není),  se odpaří. A dost pravděpodobně nějaká část výboje půjde po vedení od těch antén a repráků dovnitř objeku. Asi na těch vedeních nebudou osazeny bleskosvodiče Smutek

A jestli je to na vydání kladné revizní zprávy na hromosvod? Dost podstatná informace je, ze kdy je to hromosvodní zařízení. Jestli je  před účinností 62305, pak se dalo uvažovat o tom, že je dle jakýchsi "zvyklostí" staré 34 1390 v pořádku. Samotné připojení této konkrétní antény.

Pokud bych měl posuzovat celou soustavu hromosvodu, tedy jímače, svody, vedení, spoje... tak to z tohoto obrázku určitě nejde říci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2017, 23:31 »

Při montáži rozhlasu vyřešila firma anténní stožár takto je tohle provedení možné nevím co je nad anténou za jímací tyč a to připojení dle druhé fotky také asi není OK.

Může revizní technik vydat kladné stanovisko na hromosvod kde je přímo na jímací tyči TV anténa?
Myslím, že je to typický projev neznalosti základů fyziky ze Základní školy.
Podobných příprav pro iniciaci požárů máme na mnoha střechách republiky.
 
Vítek to dobře popsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2017, 05:53 »

ano vedení je děláno dle staré 34 1390 a jde o to že jímací tyč která je vedle anténního stožáru je asi o 150cm menši než je anténa

další věc která na budově je že dalších na jímačích jsou TV antény


* Bez názvu.jpg (1294.67 KB, 1817x4137 - prohlédnuto 727 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2017, 07:20 »

Ty antény přímo na jímacích tyčích jsou z normativního hlediska samozřejmě špatně. Z hlediska fyziky je to pak to samé, jako když máme na střeše anténní stožár připojený na jímací soustavu. Ten je ve většině případech nejvyšším místem budovy. A nikdo to neřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.06.2017, 07:35 »

Podle obrázků hromosvod starý kolem 60 let a na něj přibastleno, co se dá.

Na horním obrázku jsou celkem tři antény, mimo již identifikované všesměrové pro FM rozhlas je tam ještě nějaká malá magnetka na auto, u té se nedá příliš poznat na jaké kmitočtové  pásmo je určena, nebo mi ještě napadá, že by to mohla být anténka pro GSM bránu (převodník na GSM telefonní linku určenou pro vstup do pobočkové ústředny nebo zabezpečovačka a ovládání pomocí GSM) a na vrcholu je anténa zvaná "Bílá hůl",  která se užívá pro pásma kolem 150MHz. K tomu rozhlasové reproduktory a další antény pro TV. Až do toho jednou bouchne, tak budou uvnitř blesky lítat ze všeho. Nechtěl bych tam být za bouřky ani náhodou.

Hromosvod je jednoznačně starý a spadá pod ČSN 341390, ovšem některé ty další věci jsou skoro nové, takže by jejich montáž na střechu měla být provedena podle ČSN -EN 62305, takže to na pozitivní zprávu nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #6 kdy: 27.06.2017, 09:54 »

Pozor pánové, můžete se chytnout do vlastní pasti. V sedmdesátých letech, ale i nyní, se na střechách montují stožáry STA vybavené jímači, pro ochranu antén před bleskem. Tato zařízení jsou homologována. Pokud někdo z nás tento stožár zamění za jímací zařízení, jsme na vině on a anténář, byť to udělal blbě, bude v právu, a my se budeme muset s LPS přizpůsobit. V normě ČSN EN 60728-11 je to v obrázcích napsáno jasně.  Ten horní snímek připomíná tuto situaci. Má-li objekt hromosvod ( je nainstalován jako první, pak se antény měly přizpůsobit a anténář by měl komunikovat se správcem budovy. V tomto případě mu nezbývá nic jiného než anténní stožár uzemnit, připojit k jímacímu vedení nebo, pokud není hromosvod, uzemnit ho samostatným uzemňovacím vedením. Norem, kterých se je třeba držet, je dost ČSN EN 62305, ČSN 33-2000-5-54, ČSN EN 50310.
Ale v tomto případě nastupuje ignorance, technické neznalosti, a zejména vítězství ve výběrovém řízení podmíněné nejnižší cenou..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2017, 10:06 »

Správná připomínka, ale stožárek na foto mi ani zdaleka nepřipomíná stožár používaný pro STA, navíc uzemnění AB svorkou kusem mědi je také podezřelé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.06.2017, 10:26 »

To na prvním obrázku může být anténa operátora.
Nějaký čas jsem dělal projekty na základnové stanice, a takto vypadaly jedny varianty antén. Je to plastová trubka, plná tenkých drátků. Od operátorů byla metodika jak navrhovat ochrany před bleskem pro antény (mimochodem k objektům s aktivem se mělo přistupovat jako k objektům bez ochrany před bleskem). Tydlety plastové antény se navrhovaly bez ochrany, protože kdyby do toho praštilo, tak se to za pár korun vymění za novou anténu a jede se vesele dál. Jímač by byl jednak mnohonásobně dražší, jednak by ovlivňoval vyzařovací charakteristik u antény.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.06.2017, 10:44 »

Osobně si nemyslí, že to je jímač, ale nějaký typ antény...
Na té první fotce v původním příspěvku vidím stožárek, na kterém by mohla být nějaká anténa, možná je to nějaká "půlvnná" anténa, která nepoužívá protiváhy
Pod tím to vypadá na "dipól pro VKV pásmo",  tahle varianta stočená do kruhu by měla být "skoro všesměrová". A na to někdo nacpal další anténku...
Nic to nemění na tom, že to z hlediska možného zatažení blesku do objektu je úplně špatně.
----
Když se vrátíme do minulosti, platila norma pro antény, která zakazovala montáž antén na hromosvody. Když byla zrušena, dokonce to někde (AR?) bylo prezentováno tak, že "...už bylo povoleno montovat antény na hromosvod..."
V 34 1390 to bylo napsáno zajímavě - na hromosvod se nemají montovat jiná zařízení, je to možné jen tehdy, nenaruší-li se správná funkce a mechanická pevnost hromosvodu...


Ještě bych se vrátil k té "nejvyšší" anténě. TESLA vyrobila spoustu antén, u kterých se dalo hovořit o tom, že jsou určené pro "vrcholovou montáž". Ty byly konstrukčně udělané tak, že zářič byl spojen s "držákem" dostatečně velkým průřezem, aby to přeneslo i bleskový proud.
Ale je spousta antén, kde to tak není. Tam je problém, že se to při zásahu bleskem poškodí, dojde k primárnímu přeskoku, ten ionizuje vzduch v okolí a tu chvíli se mění vodivost vzduchu v okolí a tím i přeskokové vzdálenosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.06.2017, 14:29 »

Revízia bleskozvodu a ochrana pred bleskom nie je úplne to isté.
RT môže pri revízii vyhodnotiť bleskozvod ako plne vyhovujúci predpisom platným v čase jeho zriadenia. Ak im teda aj skutočne vyhovuje. Dodatočné „vyzdobenie“ anténkami pritom na účinnosť vlastnej konštrukcie bleskozvodu nebude mať zásadný vplyv.
Ale dodatočná úprava objektu bez PD, napríklad aj tými anténami, či inými vodivými časťami, a tým pádom zapríčinenie následnej nevyhovujúcej ochrany objektu pred bleskom, už potom pôjde na tričko niekoho iného.
Myslím si, že RT môže bleskozvod vyhodnotiť ako vyhovujúci (ak vyhovuje normovým požiadavkám na revíziu bleskozvodu),  ale zároveň je povinný v správe prevádzkovateľ a upozorniť na zistené dodatočné riziká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #11 kdy: 27.06.2017, 17:32 »

Když se vrátíme do minulosti, platila norma pro antény, která zakazovala montáž antén na hromosvody. Když byla zrušena, dokonce to někde (AR?) bylo prezentováno tak, že "...už bylo povoleno montovat antény na hromosvod..."
V 34 1390 to bylo napsáno zajímavě - na hromosvod se nemají montovat jiná zařízení, je to možné jen tehdy, nenaruší-li se správná funkce a mechanická pevnost hromosvodu...
Život s anténou není jednoduchý.
Mám zkušenosti z provozu 60m vysoké antény, která je - bohužel - sama sobě hromosvodem.
Svod antény je zakončen jiskřištěm, následují cca 3 závity Cu trubky. tato "tlumivka" se pokusí "zpomalit" nárůst bleskového proudu a napětí se "vyřádí" na jiskřišti.  (tedy se tak aspoň utěšuji)
Honza Hájek přidal další moudro (budiž blahoslaven):
Anténa je dále vysokofrekvenč ně uzemněna přes tlumivku z Cu trubky, přes kterou je z Cu vodičů udělané další jiskřiště.
Pak následují přizpůsobovací členy a 250m koaxiálu.
Impedanční skok na 50 ohmů též utlumí rázovou vlnu. (snad)

Mlátí mi do ní fest, naposledy blesk přepálil" zemní propojku k vysílači a to byla mela ...


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2017, 17:43 »

Život s anténou není jednoduchý.
Zdeňku, ty jsi provozovatel stožáru s anténami, ale ti ostatní jsou provozovatelé hromosvodu s anténami.
Fyzikálně je to stejné, leč logicky zcela u těch druhých zvrácené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #13 kdy: 27.06.2017, 18:13 »

Abych vzal v potaz původní dotaz,
klasifikovat by se to dalo i jako trestný čin veřejného ohrožení-podle počtu osob anebo bych to viděl rovnou na 5 let.
1.Anténa -zřejmě jakýsi vertikál -možná připojena k nosné trubce
2.Zřejmě všesměrový VKV dipol připojený pouze mechanicky
3. jakási vertikální anténa pribastlená na ráhénko dipólu -GSM?
Nosná trubka připojená k jímací soustavě pospojovací Bernard svorkou a CY6
drátem-který se při zásahu bleskem odpaří a pak už to půjde po svodech těch antén do budovy -bleskojistky tam při tomto provedení jistě nebudou.
No bude to jistě mazec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 27.06.2017, 20:28 »

Abych vzal v potaz původní dotaz,
klasifikovat by se to dalo i jako trestný čin veřejného ohrožení-podle počtu osob anebo bych to viděl rovnou na 5 let.
Těžko by se prokazoval úmysl.
Ale v případě dodavatelské instalace to by mohlo být zajímavé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 27.06.2017, 20:48 »

Z fotek toho nelze mnoho posoudit (úvodní dotaz). Snad jen ztoho detailu připojení je jasné, že po úderu blesku se ZŽ drátek odpaří a vznikne "jiskřiště". Pak zde může být v jednom okamžiku i velmi rizikové místo.

Antény na jímačích jsou bohužel smutnou realitou, ale i dle již neplatné normy to je úplně špatně. Osobně jsem se ale potkal i s tvrzením, že další věta v této normě mluví o tom, že je to možné, pokud to jímač mechanicky zvládne. Marně vysvětluji že anténa na jímači, nebo kabel po svodu, mění vlastnosti hromosvodu, tudíž je to nepřípustné.   podivej


* 34 1390.PNG (62.35 KB, 1255x310 - prohlédnuto 419 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.06.2017, 21:02 »

Když se vrátíme do minulosti, platila norma pro antény, která zakazovala montáž antén na hromosvody.  

Jmenovala se ČSN 34 2820 a výcuc, mám od počátku osmdesátek (to je běs jak to letí) připojený u 34 1390. Kupodivu je celá k mání na ČSN online.  Mrknutí


* 342820.jpg (422 KB, 1696x2338 - prohlédnuto 516 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 27.06.2017, 21:06 »

Jmenovala se ČSN 34 2820 a výcuc, mám přes od počátku osmdesátek (to je běs jak to letí) připojený u 34 1390. Kupodivu je celá k mání na ČSN online.  Mrknutí

Díky. Stáhnu si ji a článek vepíši do závadovníku.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?
 Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 24 dotazů.