Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Má nějaký vliv udávaná hodnota jm. proudu vakuových vypínačů na další parametry?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má nějaký vliv udávaná hodnota jm. proudu vakuových vypínačů na další parametry?  (Přečteno 3618 krát)
Vladan Kachyňa
Ukažte mi pevný bod ve vesmíru a řeknu, kdo je zde normální!
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Trošku se šklebím, abych vás zmátl!


« kdy: 15.05.2007, 17:13 »

Má nějaký vliv udávaná hodnota jmenovitého proudu vakuových vypínačů vn 25kV (VD4 25.12.25) na další elektrické parametry?
Je významná např. pro vypínání nadproudů?
Investor požaduje do vývodů rozvodny osadit vypínače jmenovitého proudu 1250A, přestože proud vývodu nepřekročí 400A (měřicí trafa 300/5A).
Mimoto požaduje osadit vypínače s vypínací schopností 25kA.

Nic konkrétního jsem z katalogů výrobců nevyčetl. A tak nevím, zda to není zbytečné plýtvání (cena vypínače se tímto dost výrazně navyšuje). Máte podobné zkušenosti, třeba zda obdobně  naddimenzovává ČEZ nebo jiné distribuční společnosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2007, 18:26 »

Pro výběr spínacího přístroje, který je určen mj. i k bezpečnému vypínání nadproudů a zkratů, je mimo jmenovitý proud zásadní řada dalších veličin, např. zkratový výkon zdroje (rozvodny) a koordinace s dalšími spínacími a jistícími prvky z důvodu selektivity, kde jsou výrazně vyšší požadavky než na hladině nn. S proudovým předimenzování m výkonových vypínačů v energetice jsem se již setkal, ale skutečný důvod neznám. Nechci problém bagatelizovat, ale vhodné bude uposlechnout požadavek zadavatele. Horší situace by nastala, kdyby smlouval a naopak chtěl osadit vypínače menší, na hranici parametrů nebo dokonce poddimenzované . Jelikož mě v blízké době čeká podobný úkol, zkusím zjisit další souvislosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Alexandr Slavoníček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2007, 18:41 »

TO Vladan Kachyňa:
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx
 STAČI SI ZAVOLAT DO ABB A TAM NA TO ODPOVÍ I VRÁTNY! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.