| | |-+  Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?  (Přečteno 12917 krát)
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 19.05.2017, 18:14 »

Mám nový motor MEZ 6-polový (Siemens) Úsměv  typ 1LA7080-6AA12 s měničem Omron výstup - 0,4kW 3x400V. Bohužel koncový uživatel až nyní zjistil, že mu nestačí otáčky 920 RPM při 400V/50Hz. Dle štítkové hodnoty motoru je možné při provozu na 60Hz dosáhnout  1120 RPM, ale je tam současně uvedeno napětí jmen. 460V ! Bude motor provozovaný na Y a 60Hz, ale při napětí jen 400V dávat maximální 1120 RPM?
Dole na šítku jsou uvedeny krajní hodnoty napětí 440-480V pro Y a 60Hz...
Měnič má samozřejmě max. výstupní napětí jen 400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.05.2017, 17:12 »

Viz pohonnatechnik a.cz/škola/frekvenční měniče/87 Hz princip.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2017, 19:46 »

Existují provozní stavy o kterých píše kolega před mnou. Při nich motory chodí na vyšší frekvenci, než je jmenovitá.
Už jsem viděl i technologii, kde se neustále zrychlovalo, protože výroba potřebovala zkracovat takt. Došlo to až do stavu, kdy motor jel na 120 Hz. Vydržel to, ale převodovka neskutečně řvala. A to byl stále motor zapojen do Y. V této konkrétní aplikaci totiž nebylo potřeba držet konstantní moment v celém rozsahu frekvence. Ono totiž záleží o jakou aplikaci jde. Pokud totož nepojedete v režimu 87 Hz,ale budete motor provozovat nad 50Hz, pak pohon s rostoucí frekvencí bude mít nižší moment.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.05.2017, 21:15 »

Takže v principu to možné je, dokonce logicky bude motor lépe chlazen.
 Ale bude tomu stejně i při zapojení na D a 3x230V? Protože zatím je použit měnič Omron 3x230V výstup, měnič z úvodu vlákna byl uvažovaný, že bude nutný koupit pro zvýšení otáček dle štítku motoru u 60Hz zapojení do Y. (na štítku motoru pro zapojení do D je uveden jen kmitočet do 50Hz) Motor pohání přes mohutnou převodovku do pomala horizontálně se točící asi 100kg kruhový stůl, cca 1ot./30s
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2017, 21:31 »

Takže v principu to možné je, dokonce logicky bude motor lépe chlazen.
Až na to, že ventilační ztráty rostou s mocninou otáček...
Citace
Ale bude tomu stejně i při zapojení na D a 3x230V?
Pokud toto napětí měnič udrží, tak klidně. Pozor při dimenzování měniče na zvýšení proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.05.2017, 21:39 »

Viz pohonnatechnik a.cz/škola/frekvenční měniče/87 Hz princip.

Nu ale v tom odkaze mají chybu...motor s D 230V nelze provozovat na napětí 400V, alespon ne déle než minuty a shoří vinutí. Navíc jak tam píší, že se zvedne s napětím i výkon, proud nad jm. hodnotu, tak by měnič vypadl, vybavila by elektronická proudová ochrana, která ani nejde nastavit výše než je max. možný proud měniče...a i v případě silnějšího měniče(jak tam doporučují) a nastavení proudové ochrany výše než je jm. proud motrou, dojde, musí dojít k přetížení motoru, zvláště při trvalém chodu, ani zvýšené otáčky ventilátoru motor neuchladí, vžtyt tam poteče násobek jm. proudu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2017, 21:56 »

Nu ale v tom odkaze mají chybu...motor s D 230V nelze provozovat na napětí 400V, alespon ne déle než minuty a shoří vinutí.
Ale jde....¨
Samozřejmě se musí nastavit na měniči jmenovité napětí motoru 230V a počítat s větším proudem.
Je to stará pohonářská finta jak si pomoci k vyššímu momentu na hřídeli...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.05.2017, 22:22 »

Samozřejmě a bylo to jasně zřejmé jak jsem psal k tomu odkazu, tj. cituji z odkazu "Pokud je stejný motor pripojen do delty, když je napájen z měniče do 400V, s nastavením ...

Jmenovitá frekvence = 87Hz
Jmenovité napětí = 400V !! "

Čili tam mají jasnou chybu.

O tom, že měnič 400V jde stáhnout na 230V vím, pokud to výrobce měniče umožnuje u daného typu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.05.2017, 08:45 »

Tak nakonec navzdory (v přímém rozporu) jak z odkazem ve vlákně, tak tvrzením pana Rajmonta  prakticky motor na D při 3x230V a 70Hz bere výrazně méně proudu. Při 50Hz bere štítkových 2,3A a při 70Hz bere už jen 1,1A... Mrknutí Samozřejmě proud monitorován přímo v menu měniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.05.2017, 08:54 »

Nikdy jsem měnič nezastavoval dle 87Hz principu, ale nastavení jmenovitého napětí motoru 3x230V, 50Hz nebo 3x400V, 87Hz se mi zdá totožné.
Zeptejte se technické podpory Omronu, jak máte frekvenční měnič dle 87Hz principu nastavit.
Nezapomeňte, že frekvenční měnič musí být dimenzován na zvýšený výkon motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.05.2017, 10:04 »

Tak nakonec navzdory (v přímém rozporu) jak z odkazem ve vlákně, tak tvrzením pana Rajmonta  prakticky motor na D při 3x230V a 70Hz bere výrazně méně proudu. Při 50Hz bere štítkových 2,3A a při 70Hz bere už jen 1,1A... Mrknutí Samozřejmě proud monitorován přímo v menu měniče.

Ono totiž při těch 70Hz by tam mělo být nastaveno také o dost vyšší napětí než 230V.Při těch 60Hz by to mělo být cca 265V a při 70Hz tak odhadem kolem 320V.Je sice hezké, že motor bere 1,1A ale také má menší výkon. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.05.2017, 10:19 »

Výstupní napětí by se mělo na displeji měniče také dát odečíst. Napsal by jste, jaké bylo při frekvenci nad 50Hz?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.05.2017, 10:38 »

Výstup napětí aktuální je v menu při 50Hz 230V a při 70Hz 230V i při 100Hz stejné. Výstup napětí začne klesat až od cca 20Hz, při 12Hz je kolem 50V. Že klesá jak moment tak výkon (při růstu nad 50Hz) je zřejmé z poklesu proudu a naštěstí to dané aplikaci technologie nevadí. Měnič z principu nemůže dát vyšší napětí než má na vstupu napájení, alespon tedy Omron ne. Mimoto jsou měniče měnších výkonů a hlavně na jen 230V za takřka lidové ceny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.05.2017, 10:52 »

Jestli má měnič jednofázové napájení 230V, tak tam zvýšené napětí na výstupu nedostanete i kdyby jste se u toho modlil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.05.2017, 10:58 »

I měniče malých výkonů jsou na napájení 3x400V, jsou však poněkud dražší.Když jste zadával dotaz, uvedl jste výstup z měniče 400V.Je samozřejmé, že pri napájení 230V z výstupu víc než nějakých 220V nevyleze ani s modlením. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.05.2017, 11:08 »

Však jsem to psal, že to nedokáže, ale technologii to nevadí.
Měnič má možnost zapnout v menu funkci hlídání a stabilizace výstupního napětí na právě těch 230V, takže výstupní napětí není ovlivněno v žádném případě kolísáním vstupního napětí nebo zatížení, viditelně stále drží na 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 26.05.2017, 01:11 »

Pozor pro ostatní experimentátor y: Trochu dost nebezpečně se zde zachází s motorem!

Ale od píky:
Použitý trojfázový motor vychází z konstrukční řady, která ve dvoupólovém provedení a 60 Hz umí bez ztráty kytičky trvalý provoz plným výkonem při 3600ot/min.
Tento předpoklad platí u motorů do 1,5kW, motory vyšších výkonů už mohou mít konstrukci jinou a přetočit se tolik nedají.
U motorů do 1,5kW je na tyto otáčky dvoupóláku dimenzován ventilátor i rotor a dá se říci, že nehrozí roztržení rotoru odstředivou silou ani rozlomení kola ventilátoru mechanickým přetížením (moc ventiluje),  pokud otáčky nepřekročí 3000 za minutu u motorů pro 50Hz a 3600 ot/min u moderních "exportních" motorů 50/60Hz.

Jelikož výpočet odstředivé síly je F= m * r * f2 * 4 * pi 2 u velkých motorů roste průměr rotoru a rameno, které může být konstrukčně již provedeno jinak, nebo se v této osové výšce už ani dvoupólový stroj nedělá, nebo se použije i jiný rotor a ventilátor nelze se na tento předpoklad maximálních 3600ot/min spoléhat.

Takže váš 6-pólový motor se 950 synchronními otáčkami při 50Hz a 1140 otáčkách při 60Hz by se dal možná bez nebezpečí přetočit nejvýše na 3600ot za minutu, což je při napájení 180Hz. Výš rozhodně napájení nenastavujte i při použití pohonářské finty = měnič 400V a motor zapojen do D na 230V. Tato finta umožní nejen vyždímat z motoru velký výkun, ale umožní i provoz na vyšších frekvencích.

A tak obloukem se dostáváme k napájení motoru a jeho výkonu.
Asynchronní motor je kupa cívek, indukčností. I jeho náhradní schema se vyznačuje více indukčnostmi.
1) Moment as. motoru je úměrný efektivní hodnotě proudu. Ale abyste cívkou protlačili velký proud, musíte počítat s její reaktancí. A protože zvyšujete kmitočet tohoto proudu, musíte podle Ohmova zákona zvýšit napětí, abyste protlačili shodný, nebo vyšší proud pokud se reaktance zvýšila.

2) Výkon motoru na hřídeli (a potřebný příkon) je úměrný mometu krát otáčky. Otáčky rostou s frekvencí lineárně.



* Menic_P_f02.gif (17.82 KB, 1229x992 - prohlédnuto 789 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 26.05.2017, 01:24 »

Pokračování:

Z toho vyplývá:
Nejprve pro motor nenapájený měničem:

- při 50Hz je motor v Y nutné napájet 400V, aby mohl téci takový proud, který dá na hřídeli při otáčkách pro 50Hz takový moment, že mechanický výkon na hřídeli je kýžených 400W.

- při 60Hz je motor v Y už nutné napájet 460V, aby mohl reaktancí zvýšenou o 10Hz navíc téci stejný proud, jaký teče při 50Hz. Proč jen stejný? Protože motor je vinutý stále stejným průřezem drátu který se nesmí více zahřát od činné složky odporu. A také proto, že při stejném proudu je zhruba stejný moment, ale díky vyšším otáčkám vzroste výkon motoru. Pro 60Hz je vyšší než pro 50Hz. (ano, štítek motoru 50/60Hz uvádí 2 výkony)

No a zde dostáváme odpověď na prvotní otázku:  Pokud budeme motor napájet nad 50Hz stále jen 400V, bude se sice točit rychleji (nebude-li zátěž potřebovat plný či vyšší moment),  ale bude mít menší moment a menší výkon. Bude na 60Hz pracovat v oblasti s konstantním výkonem, to znamená, s rostoucími otáčkami mu bude klesat maximální moment a součnin moment x otáčky bude konstantní.
Leč jestliže bude pohon potřebovat plný moment, otáčky motoru nemohou vzrůst - protože motor bude přetížen - a poroste skluz, poroste oteplení motoru až se motor zastaví, nebo shoří.  U auta se tomu říká, že motor nejde za plynem - přetížené auto nedostanete do kopce na vyšší rychlost a uvaříte je.

A nakonec se dostáváme k oné pohonářské fintě - jak dostat do motoru shodný proud, teda jak jej napájet vyšším napětím, když měnič neumí dát vyšší, než je jeho napájení?
Jde to jedině, když máme motor s vinutím 230/400V a měnič máme napájený 400V a měnič máme dostatečně proudově dimenzovaný.
Měnič totiž umí šířkovou modulací měnit efektivní hodnotu napájecího napětí do motoru. Je to "jen" softwarová záležitost. (ano, tak lze pomocí nastavení parametrů měniče s omezením výstupního napští 3x110V napájet 110V motor ze 230V)

Takže motor přepneme do D na 3x230V. Měnič napájený 3x400V naparametrizuj eme tak, aby při 50Hz měl na výstupu napětí 3x230V. Pak nastavíme stropy frekvence a stropy napětí pro tuto frekvenci. Napětí totiž musí růst lineárně s frekvencí - ale nesmí být vyšší než je 400V, které z měniče můžeme dostat. Takže 400V odpovídá oněm magickým 87Hz. (400 * 50/230 = 87Hz). Nad tuto frekvenci už motorem neprotlačíme potřebný proud, nad 87Hz moment motoru a výkon bude klesat i při použití této finty.

Nezapomeňte si ale uvědomit, při této fintě je motor je i při zapojení na 230V napájen stále špičkovým napětím 560V a to od nulových otáček. Mění se jen jeho střída a tím jeho efektivní hodnota.  
Tato finta se rozhodně nehodí na postarší motory bez rezerv v izolaci vinutí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.