Publikace CIE 150:2003, Guide on the limitation of the obtrusive light from outdoor lighting installations doporučuje velikost
vertikální osvětlenosti v místě oken Ev (lx) podle enviromentální
ch zón E1-E4 v době mimo noční klid / v době nočního klidu:
E1 Mezinárodní, národní observatoře (Ondřejov, Kleť)nebo také oblasti s temným prostředím, např. národní parky apod., kde se komunikace obvykle neosvětlují ....
2 / 0 lxE2 Vědecká a akademická pracoviště (téměř nic) nebo také oblasti s nízkými jasy, obecně venkovské obytné oblasti s nízkými stupni osvětlení komunikací ....
5 / 1 lxE3 Veřejné a amatérské observatoře ("lidové" hvězdárny) nebo také oblasti se středně nízkými jasy, obecně městské obytné oblasti ....
10 / 5 lxE4 Příležitostné pozorování noční oblohy (ostatní) nebo také oblasti s vysokými jasy, obecně městské čtvrti s pozemky k bydlení i ke komerčnímu využití se značnými aktivitami v noci ....
25 / 10 lx
prEN 12464-2 Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places (aneb připravovaná ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory) stanoví limity :
E1 Lázně, nemocnice, pečovatelské ústavy ..............
..............
..............
. 2 / 1 lx
E2 Obytné zóny, rekreační zóny ..............
..............
..............
..............
.. 5 / 1 lx
E3 Smíšená území (obytné zóny s průmyslovými a obchodními zónami) ....... 10 / 2 lx
E4 Centra měst, průmyslové a obchodní zóny ..............
..............
............ 25 / 5 lx
V německé národní příloze jsou jiné limity:
E1 ......... 1 / 1 lx
E2 ......... 3 / 1 lx
E3 ......... 5 / 1 lx
E4 ........ 15 / 5 lx
Pokud nestačí, obraťte se na mne (kontakt je na
www.dql.cz)