Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« kdy: 14.11.2006, 20:54 »

Toho času pracujem na rekonštrukcii hotelového zariadenia, kde ťaháme káble pod stropom, nad budúcim podhľadom, v OBO príchytkách GRIP "M". To znamená, že sú káble vo zväzkoch cca od 5 do cca 25 káblov o dľžke 5-35 m jeden kábel.

Moja otázka znie, aká je prúdová zaťažiteľnosť takto uložených káblov vzhľadom na teplotu vo zväzku, resp. je rozdiel medzi zväzkom kde ide  napr. 15 káblov CYKY J 3x 2,5 do hotelových izieb a napriklad do kuchyne, kde sa budú nachádzat technologické zariadenia. Zhrnuté, ide mi o teplotu vo zväzku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.11.2006, 10:55 »

Na vaši otázku nelze jednoduše odpovědět. Vše záleží na mnoha faktorech, které zatížitelnost kabelů ovlivňují. Pracujete-li podle projektu, měly by být podmínky uložení a zatížitelnosti kabelů zapracovány v něm. Ze své zkušenosti mohu řící, že jsem ještě neviděl v projektu výpočtem kontrolovanou impedanci, případně zmínku o zatížitelnosti kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 15.11.2006, 12:08 »

To nám projektanti nedělají dobrou vizitku. Nejsem nějakej divnej, jak ten kozel-pingl, když ten výpočet do projektu dávám ?  skopek

P.S. 18:57 to Lichtner:
To není samozřejmě tabulka k použití, je to příklad seznamu dokládané dokumentace v projektu.  Byla to reakce na pana Bernarda a chci tím jen demonstrovat, že ne všichni projektanti jsou "flinkové". Je přísloví "Za málo peněz, málo muziky",  ale některé věci v projektu zkrátka být musí a pokud na to nejsou peníze, tak to raději "sbohem zakázko!".
Pro upřesnění, řeč je pořád o výpočtovém programu na uložení kabelů, proudových zatižitelností, jištění, impedanci smyček, úbytcích napětí a pod.


* Schránka.jpg (79.4 KB, 1024x719 - prohlédnuto 803 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.11.2006, 18:32 »

To: p. Doležal
Dakujem z a tabulku, ale nejak sa v nej nevyznam, ako ju mam chapat?? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.11.2006, 20:47 »

Pre p. Dolezala, dakujem, pochopil som.
Ak nemam k dispozicii nic take, ako by som mal teda postupovat??
Ako viem ja zistit, ci cez tu svorku moze ist kolko kablov, aby sa neprehrievali a neprislo k problemom??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 15.11.2006, 21:19 »

Ne, že by to byla jediná firma, ale já navštívil www.oez.cz a ze stránek jejich podpory jsem si stáhl zdarma prgm SICHR a v něm je vše.
Pro demoverzi (tuším že nelze tisknout a ukládat) se nemusíte ani registrovat. Vlastní registrace však trvá pár minut. Vřele takovéto prgm doporučuji, autoři tam soustředili nepřeberné množství databázových údajů nejen o svých přístrojích, ale i kabelech, transformátore ch, o uložení a pod. Také to hlídá tolik parametrů, které si při ručních výpočtech nedokáži ani představit.


* sichr.jpg (68.54 KB, 1024x720 - prohlédnuto 529 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 16.11.2006, 07:01 »

Ještě jsem pro ilustraci nadefinoval jakési hodnoty uložení kabelu. Zkontrolujte si ty navolené tečky, zda jsou správné. Teplotu okolí jsem dal odhadem vyšší (pro kuchyň a nevětraný podhled),  možná by měla být ještě vyšší (léto).
Ale už i tak je vidět rapidní snížení proudové zatižitelnosti  Pláč


* Schránka.jpg (22.17 KB, 598x464 - prohlédnuto 607 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.11.2006, 07:48 »

V reálu to nebude tak "horké" Úsměv
Dost se dá čarovat se soudobostí, limitující je např. velikost jističe před elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 16.11.2006, 08:18 »

Jasné, byla to jen ilustrace o možnostech zadávání uložení. Proto jsem uváděl potřebu např. SICHRu pro různé laborování při detailní znalosti podmínek instalace. Můžeme snížit počet kabelů ve svazku, protože všechny nehřejí (i když brání ochlazování),  můžeme trvale zatížené kabely ze svazku "vymístit" apod. Na dálku se to prostě nedá určit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.11.2006, 23:12 »

Ďakujem vám za vaše postrehy, skúsim ten program Sichr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.