František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #198 kdy: 01.05.2019, 16:20 »

Citace
A) Závady bezprostředně ohrožující bezpečnost - termín neprodleně
B) Závady ohrožující bezpečnost - termín - cca do 1 měsíce
C) Závady ostatní (neohrožující bezpečnost) - termín od 3 do 6 měsíců.

Podobně, ale bez termínů píšou do revizní zprávy třeba u výtahů soukromé ITI TÜV.
Jen u závad "A" píšou termín IHNED.
Podobně jak popisuje kol. Beláň. Jen v ČSN EN 33 2000-6 tabulka E.2 je tuším slovo "doporučená"....Tím je vše vysvětleno jasně.
(Je to sice chytání za slovíčka, ale jinak to nejde!Je to napříč všemi normami!) Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #199 kdy: 01.05.2019, 16:39 »

Jelikož jsou náležitosti zpráv taxativně vyjmenovány ve vyhl.73 ( v následné bude rozpracováno blížeji),
tak se naštěstí nemusíme cancy v nové normě zas až tak zabývat.

Pro někoho může být velké překvapení co v bodech 6. a 7. přílohy 2 k vyhlášce 73/2010 Sb. je obsaženo. Návaznost na NV 176/2008 Sb. se poměrně hodně uplatňuje  v (průmyslu). Ale návaznost na NV 17/2003 a dnes NV 118/2016 Sb. je pro mnohé velké překvapení ( moc se neuplatňuje).

V následném NV o vyhrazených elektrických zařízeních bude toho opravdu více, než ve vyhlášce. A revizemi se NV zabývá dosti podrobně. Snad se k lednu dočkáme.....

Ale ten princip dobře pojmenovat závadu a vědět co s tím udělat, snad platí od počátku kontrolní činnosti v elektrotechnic e. Na "candy" v revizních zprávách, ani v normách není nikdo zvědavý. A revizní technik se nemá k tomu propůjčit. Z hlediska práva je to většinou špatné ( nekvalifikovan é) plnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #200 kdy: 25.06.2019, 13:12 »

Nebudu začínat nové vlákno...

Třeba ČKAIT má zásadní požadavek vyloučit projekci a jejich razítka z RZ.
viz její zápis ministrovi-citace

2.   Existuje konflikt mezi normou ČSN 33 2000-6 ed. 2 (Elektrické zařízení nn – Část 6: revize),  kde je stanovena podmínka, že na výchozí revizi musí mít potvrzení projektanta, který dokumentaci zpracoval (autorizované osoby),  že stavba je provedena dle jeho dokumentace. Je zde požadavek na otisk autorizačního razítka do revizní zprávy, což je v rozporu s autorizačním zákonem č. 360/1992 Sb. a s pravidly pro používání autorizačního razítka.

(I když to v normě není uvedeno slovíčkem "musí"...) jsme v česku!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #201 kdy: 28.09.2019, 07:44 »

Malé připomenutí !!

Od 6tého měsíce můžeme zapomenout na ČSN 33 2000-6 a musíme revidovat dle nové ed.2

Pocítili jste kolegové už nějakou změnu? Tlačíte více na dodání dokumentace od instalace, nebo dokumentů od rozvaděčů a další výrobků v instalaci?

Sám jsem se nyní setkal s tím že jedna firma "zneplatnila" před cca měsícem jednu revizní zprávu, která byla jednak trochu lajdácky provedena, ale především byla dle nyní již neplatné normy. Máte už někdo podobnou zkušenost, nebo je prozatím "klid na minovém poli"?

Tak trochu narážím i na sousední diskusní vlákno, kde někdo tvrdí že jakákoliv svařená konstrukce s vloženými jističi je rozvaděčem, protože se na tom s někým usnesl.

Sám taky vnímám mnoho nedostatků norem i jiných předpisů, ale jednou ty předpisy jsou a jako RT bych je měl dodržovat. Nebo má některý z kolegů RT jiný názor? Netvrdím že se během revize neřídím i citem na základě letitých zkušeností a nad některými věcmi jsem ochoten přimhouřit oko, ale u všeobecné otázky dám všeobecnou odpověď. Ty drobné niance v rozhodování jsou pak jen na mě samotném a platí prakticky jen v tom jednom konkrétním případě, na základě analýzy rizik, jednak co se týká ohrožení zdraví a života, tak i právních rizik, která se dotýkají mé firmy a tedy i mne osobně. V jiném případě a na základě řady mnoha dalších "maličkostí" okolo, může být výsledek přesně opačný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #202 kdy: 28.09.2019, 11:34 »

Podľa môjho je najlepšie keď revizák reviduje priebežne počas zhotovovania diela a kľudne môže popritom vypisovať jednotlivé východzie revízie bez nedostatkov tak jak pokračuje stavba. A na konci môže byť východisková revízia zložená z veľa čiastočných a založená v jednom obale.
Keď ale reviduje už hotovú stavbu, potom polovicu z toho nevidí a nakoniec tak aj vyzerá celá jeho revízia.
Ja som zato, že projektant nech si podpíše svoj projekt a zhotoviteľ preberací protokol.
A keď sa im zachce, tak môžu opečiatkovať aj revízku, nijak jej s tým neuškodia  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #203 kdy: 28.09.2019, 13:41 »

Jak se říká "hlavně se z toho nepo..",  pokud bude v příští edici požadavek na  nutnost nasazeného turbanu při revizi, tak co?
Kdo si ho pořídíte?,  nebo si prostě jen pomyslíte něco sprostého o autorech......
Nebo vlastně, kolik % revizáků nějaké edice vůbec sleduje?,  řekl bych že čím dál tím méně a tento trend bude trvalý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #204 kdy: 28.09.2019, 20:22 »

Jak se říká "hlavně se z toho nepo..",  pokud bude v příští edici požadavek na  nutnost nasazeného turbanu při revizi, tak co?

Dle mého nevhodné podsouvání nesmyslu.

Chápu že ne se vším v normě souhlasíš. Sám mám s některými články taky trochu problém. Nicméně jak se s tím popasuji je na mě. ALe jestli chceš mou pozornost, blbinou typu turban si ji nezískáš. Pojďme si tedy na rovinu říci, co konkrétního na této normě se ti nelíbí a proč. TO samé mohou psát samozřejmě i ostatní. Možná je prostě na čase shrnout si co nového přinesla ed.2 a co to pro nás RT znamená, nebo může znamenat v praxi. Zrovna tak co se prostě dodržet v praxi nedá a jak se k tomu postavit abychom se sami nedostali jako RT do možných problémů. Myslím si že to bude užitečnější než plácat o turbanu, RT kteří na normy kašlou, nebo o tom jak jsou normy všeobecně na houby. Pojďme řešit konkrétní články této normy a klidně dejme podnět na UNMZ (dnes ČAS) o úpravě některých z nich. K tomu je potřeba konkrétních odůvodnění aby to mělo alespoň nějakou váhu. Pojďme na tom spolu zapracovat namísto tlachání.

Co říkáte kolegové RT. Máte k tomu někdo něco užitečného co by se dalo využít jako návrh ke změně konkrétního článku této normy? Co se vám na této normě líbí, nebo naopak nelíbí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #205 kdy: 28.09.2019, 22:57 »

Nošení turbanu je ptákovina, ale vymahatelná... .
Shánění podpisů je, ale někdy nemusí být ptákovina, leč obecně nesplnitelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #206 kdy: 29.09.2019, 08:26 »

Jak již v některém minulých příspěvcích psal p. Horský - život je krátký  - na to abych se pořád dokola zabýval píč.... a fňukáním hnidopichů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #207 kdy: 29.09.2019, 08:58 »

Abych tedy byl konstruktivní.
Jak se kolegové vypořádáte s koef.1,5 při měření smyčky dle nové normy?
Tohle beru coby největší záludnost s ohledem na možnou budoucí retroaktivitu a snižování jištění.
Mlhavé ustanovení koef.dokonce může dovolit řekněme neopravení závad ze starších revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #208 kdy: 29.09.2019, 10:19 »

Přečtěte si IN-EL  DB-247. Je to tam krásně a podrobně vysvětlené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #209 kdy: 29.09.2019, 12:29 »

Nošení turbanu je ptákovina, ale vymahatelná... .
Shánění podpisů je, ale někdy nemusí být ptákovina, leč obecně nesplnitelná.

Nikde v normě přece není napsáno, že ty podpisy musí shánět revizní technik. Mrknutí
Opravte mně jestli se pletu, ale odevzdám revizi s mým podpisem (v této revizi bude zároveň místo pro další podpisy - projektant, montážní firma)  a provozovatel si další potřebné podpisy bude muset sehnat sám (v jeho vlastním zájmu).  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #210 kdy: 29.09.2019, 12:57 »

Co je na tom nesrozumitelné ho?


* vzor_revize.PNG (21.81 KB, 989x92 - prohlédnuto 271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #211 kdy: 29.09.2019, 13:00 »

Nikde v normě přece není napsáno, že ty podpisy musí shánět revizní technik. Mrknutí
Opravte mně jestli se pletu, ale odevzdám revizi s mým podpisem (v této revizi bude zároveň místo pro další podpisy - projektant, montážní firma)  a provozovatel si další potřebné podpisy bude muset sehnat sám (v jeho vlastním zájmu).  Mrknutí
Je to tak.
Novej norme ide najskôr o to, že východzia revízka je základný bezpečnostný dokument každej inštalačky počas jej životnosti a tie podpisy by ešte viac potvrdili spoločne na jednom mieste, že okrem toho čo videl a zmeral revizák je v poriadku aj návrh a zhotovenie.
Svojím spôsobom to má svoju logiku, a určite väčšiu jak keby sa mal revizák podpísať do projektu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #212 kdy: 29.09.2019, 13:08 »

okrem toho čo videl a zmeral revizák je v poriadku aj návrh a zhotovenie.


To patří jinam, ne do revize. Projektant ručí nezávisle na zhotoviteli a obráceně. Revize je jenom další dokument.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #213 kdy: 29.09.2019, 17:54 »

Zkušennost z nové ČSN EN 33 2000-6,ed.2

Celkem dost za rok vidím VRZ od různých elektrofirem od AŠe až po Zlín a pak následně zejména kontrolní činost TIČRu pro kladné (záporné) stanovisko dle vyhlášky!

Zatím jsem je počítal +- tak ze 35 VRZ žádný neměl udané jméno projektanta, montážníka.... o podpisu ani nemluvím....
Nikdo na to neřekl ani sebemenší slovíčko!! tanecek
Nedělejme z toho vědu, když naši nadřízení (určitá organizace) to nechtějí vidět!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #214 kdy: 29.09.2019, 20:03 »

Síce nedokážem túto diskusiu prečítať celú, ale po posledných príspevkoch som sa rozhodol, že odteraz budem do východiskovej revízky písať tri kolonky.
1. Za overenie bezpečnosti podľa STN 33 2000-6 zodpovedá : moje meno, moje číslo, môj podpis
2. Za výber a návrh zapojenia revidovaných elektrických zariadení zodpovedá: prázdna kolonka
3. Za montáž elektrických zariadení v súlade s návodmi a návrhom zodpovedá: prázdna kolonka

Alebo tak dajak podobne, šak ma to nezabije pridať dva kolonky.
A aspoň bude v tej revízke jasné, že nie som zodpovedný za úplne všetko čo je v nej napísané  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #215 kdy: 29.09.2019, 20:17 »

A aspoň bude v tej revízke jasné, že nie som zodpovedný za úplne všetko čo je v nej napísané  tanecek

Podle mne budete vždy jako RT zodpovědný za to co do revize napíšete  Škleb

Předpokládám že jde jen o trochu nešťastné vyjádření.

ASi bych se osobně netočil na pouhém doporučení ke sběru podpisů. Domnívám se že je tam více mnohem zajímavějších článků k diskusi, které ovlivní naši práci RT o dost více.

Zkušennost z nové ČSN EN 33 2000-6,ed.2

Celkem dost za rok vidím VRZ od různých elektrofirem od AŠe až po Zlín a pak následně zejména kontrolní činost TIČRu pro kladné (záporné) stanovisko dle vyhlášky!

Zatím jsem je počítal +- tak ze 35 VRZ žádný neměl udané jméno projektanta, montážníka.... o podpisu ani nemluvím....
Nikdo na to neřekl ani sebemenší slovíčko!! tanecek
Nedělejme z toho vědu, když naši nadřízení (určitá organizace) to nechtějí vidět!!

Tak ještě jednou. Jde jen o pouhé doporučení a předchozí norma skončila teprve v 6tém měsíci tohoto roku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.