Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #162 kdy: 20.04.2019, 13:37 »

Ta paní řekla udělejte to, co je třeba - peníze mám.
Pokud bylo třeba dělat něco s přívodem - popř. doporučit navýšení jističe nebo využít možnost
třífázového přívodu s distributorem - mělo se to udělat.

V tomto případě je to bez diskusí a zcela jasné. Nicméně má otázka směrem k vám byla položena trochu jinak a dost mě zajímalo jak se s tím vypořádáte  Mrknutí  Ale už si zvykám na to, že odpovědi od vás  na přímo položenou otázku se nedočkám.

Končím na tomto fóru. Polibek
 

A není to škoda? Mnohému jste nás ještě mohl naučit  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #163 kdy: 22.04.2019, 11:01 »

V tomto případě je to bez diskusí a zcela jasné. Nicméně má otázka směrem k vám byla položena trochu jinak a dost mě zajímalo jak se s tím vypořádáte  Mrknutí  Ale už si zvykám na to, že odpovědi od vás  na přímo položenou otázku se nedočkám.


Místo na 3fáz. elektroměr má. Požádá distributora o navýšení příkonu a jistič 3 x 20A. Vymění se přívod na 5J x 6mm. Udělají se změny v BR.
Projektanta, RT řešit nechce, pouze se připojí k negativním referencím na jeho webu.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #164 kdy: 23.04.2019, 14:00 »

Místo na 3fáz. elektroměr má. Požádá distributora o navýšení příkonu a jistič 3 x 20A. Vymění se přívod na 5J x 6mm. Udělají se změny v BR.
Projektanta, RT řešit nechce, pouze se připojí k negativním referencím na jeho webu.

Tak ještě jednou a asi už naposledy, protože to evidentně nemá smysl.
Paní na mateřské nemá peníze a chce provést jen to nejnutnější. Nehodlá řešit nový přívod, protože na něj už nemá prostředky. Nechce tudíž ani měnit nic na jištění elektroměru, jen samotný byt, aby se mohla nastěhovat. Má novou kuchyň a spotřebiče, kdy víte že plné využívání není možné za současného stavu připojení od elektroměru. Jak se k tomu postavíte vy osobně? A prosím  konečně přímou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #165 kdy: 23.04.2019, 14:08 »

Tak ještě jednou a asi už naposledy, protože to evidentně nemá smysl.
Paní na mateřské nemá peníze a chce provést jen to nejnutnější. Nehodlá řešit nový přívod, protože na něj už nemá prostředky. Nechce tudíž ani měnit nic na jištění elektroměru, jen samotný byt, aby se mohla nastěhovat. Má novou kuchyň a spotřebiče, kdy víte že plné využívání není možné za současného stavu připojení od elektroměru. Jak se k tomu postavíte vy osobně? A prosím  konečně přímou odpověď.
Paní, jak už jsem několikrát psal  Mááááááááááá peníze a řekla ať se udělá vše, co je třeba.!
Měl se uděl přívod protože třeba je. A přívod by měl být součástí každé revize a to nejen bytu!!
Už neodepisuji zle zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #166 kdy: 23.04.2019, 14:35 »


Už neodepisuji zle zle zle zle

A děláte moc dobře.  zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #167 kdy: 26.04.2019, 10:05 »

Paní, jak už jsem několikrát psal  Mááááááááááá peníze a řekla ať se udělá vše, co je třeba.!
Měl se uděl přívod protože třeba je. A přívod by měl být součástí každé revize a to nejen bytu!!

Na rozdíl od některých s Vámi souhlasím. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #168 kdy: 26.04.2019, 10:18 »

Na rozdíl od některých s Vámi souhlasím. Mrknutí

Tak pro některé ještě jednou.

A přívod by měl být součástí každé revize a to nejen bytu!!

Měl by být součástí revize bytu, s tím souhlasím a rozhodně si myslím že i všichni ostatní RT ve zdejší diskusi. Jen nechápu čeho ještě by měl být součástí, pokud patří k tomu bytu.

Ale Mikulecký nasazoval na RT, kteří vyjmou revizi tohoto přívodu v případech, kde zůstal ten původní přívod. Ostatní mu oponují, že pokud k tomu není objednávka, nebo zákazník to nechce zaplatit, tak to prostě nebude součástí té revize. Jako RT provedu revizi jen toho, k čemu jsem objednán a za co dostanu zaplaceno, zrovna  tak se to týká montážníka. Proto jsem se ptal Mikuleckého jak to pak provádí, když dle jeho názoru musí RT provést revizi už od elektroměru a nemůže napsat že ji prováděl od-do, což jsme mu snad už vyvrátili. Bohužel na přímo položenou otázku jsem nedostal přímou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #169 kdy: 26.04.2019, 10:40 »

   
Re: Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?

Nemohu nikde najít v této normě nařízení, že když se dělá rekonstrukce bytu,
tak se MUSÍ provést i nový přívod. Mám špatný výtisk normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #170 kdy: 26.04.2019, 12:09 »

   
Re: Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?

Nemohu nikde najít v této normě nařízení, že když se dělá rekonstrukce bytu,
tak se MUSÍ provést i nový přívod. Mám špatný výtisk normy?
Pane Boček, nehledejte už prosím nic v normách!!
Jste uznávaný profesionál.
Když vám někdo, kdo tomu nerozumí řekne  při rekonstrukci
bytu ať uděláte vše potřebné, že peníze má a vy taháte přívody
pro varnou desku, myčku, pračku........ .nebudete se zajímat o přívod?
N
Necháte tam Al a jednofazově?
Opravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #171 kdy: 26.04.2019, 12:12 »

My se tu ale dohadujeme, jaký je rozdíl mezi pojmy "musí" a "měl by".

Pokud někdo nad rámec své objednávky začne řešit i další návaznosti, je to super, je to profi a mělo by to tak být.

Pokud ne, je to jeho věc a těžko ho k tomu donutíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #172 kdy: 26.04.2019, 12:20 »

A děláte moc dobře.  zle zle
Konkrétně na vás jsem čekal.
Stejná pozice.
Projektant, zhotovitel, revizní technik.
Vypracujete projekt
Zhotovite elektroinstala ci
Provedete VRZ.( zkontrolujte zda je práce udělaná dle PD - asi blbost, že?)
Ani vás nenapadne se podívat na přívod?
Proč do projektu kreslíte zásuvku pro mikrovlnku, pračku v lince
troubu, myčku......a snad i FI na 3f.
Už se konečně ozve někdo normální? Nebo  je to jinak a spojuje vás Elektrická spojka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #173 kdy: 26.04.2019, 12:25 »

My se tu ale dohadujeme, jaký je rozdíl mezi pojmy "musí" a "měl by".

Pokud někdo nad rámec své objednávky začne řešit i další návaznosti, je to super, je to profi a mělo by to tak být.

Pokud ne, je to jeho věc a těžko ho k tomu donutíte.
Není žádná objednávka¡!!!!A pokud ano tak je v ní
Udělat vše  nutné.
Al přívod a jednofazově je nutné předělat a v rozvaděči je místo
distribuci to navýšení nevadí, majiteli nevadí sekání ve spol.prostorac h- tak proč tam někdo nedá 5m 5x6mm???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #174 kdy: 26.04.2019, 12:34 »

My se tu ale dohadujeme, jaký je rozdíl mezi pojmy "musí" a "měl by".

Pokud někdo nad rámec své objednávky začne řešit i další návaznosti, je to super, je to profi a mělo by to tak být.

Pokud ne, je to jeho věc a těžko ho k tomu donutíte.
Pane Švejkovský,
Vaše odpovědi  v diskuzích jsou sice krátké ale výstižné.
Často doložené přílohami.
V tomto případě nehledejte nic v ČSN a využijeme rozum.
Otázka na vás
Řešil by jste přívod?
Opět podotýkám, že "love" jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #175 kdy: 26.04.2019, 12:40 »

A děláte moc dobře.  zle zle
Jsem si jistý, že při rekonstrukci bytu předáte s VRZ i aspoň
malou PD. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vodička
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #176 kdy: 26.04.2019, 12:50 »

Člověče, vy jste tak urputnej a vytrvalej, že byste se mohl stát ministrem  Škleb

Tak chlapi, kdo tam zajede a ten přívod předělá? Love jsou... Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #177 kdy: 26.04.2019, 13:34 »

Jak se nyní dívám tak  26018 krát shlédnuto!!
Asi nejvíce tady!! dobré alespoň za to!! Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #178 kdy: 26.04.2019, 14:05 »

Není žádná objednávka¡!!!A pokud ano tak je v ní
Udělat vše  nutné.
Al přívod a jednofazově je nutné předělat a v rozvaděči je místo
distribuci to navýšení nevadí, majiteli nevadí sekání ve spol.prostorac h- tak proč tam někdo nedá 5m 5x6mm??
Udělat vše nutné je ovšem velice neuchopitelná formulace žádoucího stavu.
Neříkám, že smlouva by měla být vymazlena jako pakt o odzbrojení, ale toto fakt nestačí.
A znovu opakuji, co vám brání v tom ten nový přívod udělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #179 kdy: 26.04.2019, 14:22 »

A znovu opakuji, co vám brání v tom ten nový přívod udělat?

To je fakt, za těch 10 dní diskusi to již mohlo být projednáno jak se správcem nemovitosti tak s distributorem se žádosti "jít pod plomby" a natažený nový přívod. My nevíme jakou měl zhotovitel k tomu překážku.
Již jsem se setkal s tím, že správa družstva nepovolila cokoliv ve společných prostorech.
Možná, že to byl i tento případ. Proč se nezeptáte zhotovitele přímo?

Pořád jsem měl a mám za to, že diskuse je na téma ČSN 33 2000-6 ed.2 ...co nám přináší a mohla by přinést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 14 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.