Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?  (Přečteno 130112 krát)
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #144 kdy: 18.04.2019, 15:20 »

Už zde končím a přeji všem hodně úspěchů.
Vypadá to, že tady jsou normy jsou jen doporučením a vodič Al 2 x 4mm jako přívod po nové rekonstrukci elektroinstala ce je o.k.

Souhlasím s tím, že jde fakt o mozgovou akrobacii. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #145 kdy: 18.04.2019, 16:31 »

Souhlasím s tím, že jde fakt o mozgovou akrobacii. zle

Píše ten, co se diví že existují objednávky na dílo, že do revize se píše rozsah revidované instalace a pod.  Škleb Škleb Škleb Škleb

Už zde končím a přeji všem hodně úspěchů.
Vypadá to, že tady jsou normy jsou jen doporučením a vodič Al 2 x 4mm jako přívod po nové rekonstrukci elektroinstala ce je o.k.

Nikdo zde nepsal o tom, že přívod do bytu 2x4mm Al je v pořádku! Ukažte mi kde to kdo píše  podivej To se jen snažíte opět podsouvat vaše domněnky  Hněv  Osobně si také nemyslím že je to v pořádku.

Když dojdou argumenty,  Smích Smích Smích

Pokud jste přesvědčen o svém názoru, bavme se dál na úrovni platných norem a předpisů. Já jsem svůj názor jasně podpořil i konkrétní normou s konkrétním článkem. Z vaší strany prozatím čtu jen domněnky a smyšlenky. Přesvědčte mne i ostatní o svém názoru tím, že svá tvrzení podložíte konkrétními články norem. Těším se  Mrknutí na plodnou diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #146 kdy: 18.04.2019, 20:13 »

Pane Franěk,
někdo vám zavolá, že by potřeboval předělat elektroinstala ci v bytě po babičce, protože
je to 60 staré a v hliníku a chtěl by znát Vaši cenu.
Jako dlouholetý elektrikář (a RT) jsi byt prohlédnete a okouknete i přívod a naceníte. V této fázi už navrhnete, že přívod je na prd a je nutné ho vyměnit.
Jak všude píšete, že bez projektu ani ránu a nejste projektant, necháte si udělat projekt.
Pak to vše zrealizujete a sám zrevidujete.
Tak kde je podle vás chyba? Nevěřím, že vás laik přesvědčí, že přívod je dobrý - "už to tak jede dlouho - tak to necháme"
Nehledejte už prosím nic v normách podivej a buďte normální poctivý řemeslník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #147 kdy: 18.04.2019, 20:20 »

Vážený pane, kdyby byla každá ženská z poloviny poctivá jak je kolega Franěk řemeslník, tak zmizí možnost bokovek....... . Úsměv
Neplácejte kraviny, když člověka neznáte osobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #148 kdy: 18.04.2019, 21:26 »

Osobně kontrolují měřením impedance stav elektroinstala ce.
Ale k tomu potřebuji vědět stav na začátku a ten je u bytu ne BR
ale jistič před elektroměrem.
Pokud to neuděláte, pak nemáte s čím srovnávat a nezjistite
přechodové odpory spojů.
Automatický řeším přívod a to VŽDY!!
Trháte plomby?
Chcete li si hrát na největšího poctivce, musíte mimimálně  začít měřit už v HDS a porovnat s případným odbočením HDV, které již spadá pod instalaci bytu  a následně stačí měřit až na vstupu rozvaděče v bytě.
A tu AY6, o které se zmiňujete, nelze spasit celý svět, je mnoho objektů i s HDV o průřezu 2xCY 2,5mm2, 4x4 AY a pod v zahrádkářských koloniích, chatových osadách, starých činžácích...
Jedna věc je, že to nesplňuje požadavky norem, vzniklé z nejnovějších poznatků, ovšem jsou případy, a je jich dost, kdy je připojení i vodiče v dobré kondici a pro odpovídající jištění není proč do toho zasahovat, zvláště jednalo by se o náročnou operaci.
Není to jen o posouzení podle aktuální normy, ale především o zhodnocení skutečného stavu, naměření hodnot a vyhodnocení rizik, na která je slušností zákazníka upozornit, v příadě kritické situace důrazně a písemně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #149 kdy: 19.04.2019, 09:12 »

Vážený pane, kdyby byla každá ženská z poloviny poctivá jak je kolega Franěk řemeslník, tak zmizí možnost bokovek....... . Úsměv
Neplácejte kraviny, když člověka neznáte osobně.

O poctivosti pana Fraňka nepadlo ani slovíčko. Nevím proč se čepíříte.
Jen jsem mu to adresoval.
V podstatě jsem popsal, co by udělal každý normální řemeslník.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #150 kdy: 19.04.2019, 11:21 »

Plácáte tady nesmysli.
Celou dobu se tady snažíte prosadit váš pohled na problematiku VRZ bytu po rekonstrukci s tím, že chcete zrevidovat i přívod do bytové rozvodnice, i když to nebylo součástí zakázky.
Takže si laskavě nastudujte všechny relevantní předpisy, když chcete argumentovat.
Garantuji vám, že takovou povinnost, zrevidovat byt po rekonstrukci, včetně přívodu do bytu, (vedení od elektroměru do bytové rozvodnice, prostě nikde nenajdete!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #151 kdy: 19.04.2019, 19:49 »

Nehledejte už prosím nic v normách podivej a buďte normální poctivý řemeslník.

Normy a předpisy jsou důležité i v tomto ohledu a jsou podpůrnými argumenty i v případech které zde popisujete. Osobně vnímám vaši nechuť podložit svá tvrzení konkrétními články norem či předpisů, především na odborném fóru spíš negativně.
Zrovna tak jako snahu z nás dělat řemeslníky kteří si nevidí na špičku nosu. Osobně vnímám zdejší diskutující jako ty, co jim na profesi záleží přece jen o trochu více než těm, co se o obor zajímají jen v nutném rozsahu a nikdy o nic více.

Nicméně nechápu stále váš postoj. To mám jako uvěřit tomu že pokud investor nemá zájem o výměnu vedení od elektroměru do bytu, tak to provedete stejně a na vaše náklady? Nedovedu si představit že by platil co nechtěl udělat. Nepíši o tom že se mu to snažíte vysvětlit a přesvědčit o nutnosti této výměny. To je běžný standard a většinou investro v případech kde je to nutné i na tyto práce přistoupí. Přesto co tedy děláte osobně v těch případech kdy investor navzdory všemu odmítne argumentaci i samotnou výměnu přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #152 kdy: 20.04.2019, 09:18 »


Nicméně nechápu stále váš postoj. To mám jako uvěřit tomu že pokud investor nemá zájem o výměnu vedení od elektroměru do bytu, tak to provedete stejně a na vaše náklady?

Vykašlete se na normy, které jsou teď v tomto případě nepodstatné.
Nebudeme říkat "investor" - je to zavádějící.
Je to žena na mateřské, která o elektrice neví nic!!!
Potřebuje předělat byt a najde si na netu odborníka. Ten jsi prohlédne stávající stav a
podle představy  - rozmístění zásuvek, typu svítidel a počtu pak udělá cenovou nabídku.
Tvrdím stále jen, že by měl zkontrolovat přívod a navrhnout změnu nebo i na možnost přejít na třífázovou soustavu pokud mu bylo zděleno, že se pojede bez plynu.
Nic víc tady netvrdím.
Když někomu, kdo tomu nerozumí řeknu, že je třeba nový přívod, tak řekne " Vy jste odborník, já tomu nerozumím, prostě udělejte co je nutné".
Je to laik a čeká na Vaše rozhodnutí.
Je to už polopatické?
Revize po dokončení je samozřejmost, tak na co objednávka? Zreviduje se to, co bylo změněno. V tomto případě vše - tak VRZ. Úsměv



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #153 kdy: 20.04.2019, 10:06 »

Snad je nějaký jistič před eletroměrem a z něho řekněme zátěžově vyhovující vedení.
Takže vy napadáte co?
Nenavýšení jističe?,  případně výměnu za 3F?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #154 kdy: 20.04.2019, 11:11 »

Nebudeme říkat "investor" - je to zavádějící.
Je to žena na mateřské, která o elektrice neví nic!!

To že žena na mateřžské nic neví o elektrice, je asi jasné každému. Co asi každému jasné nebude je to, čím je tedy žena platící tuto rekonstrukci, když ne investorem a včem je to zavádějící.  Nebo kdo nic neví o elektroice není investorem?  Osobně mne tedy zajímá kde je hranice kdo je investorem a kdo už není, byť platí za tutéž rekonstrukci a jak mám v účetním sw přepsat kolonku investor, či plátce, což je totéž. Dívám se a nedovolí mi to napsat žena na mateřské  Nerozhodný  Asi máte lepší účetní sw.  Škleb


Tvrdím stále jen, že by měl zkontrolovat přívod a navrhnout změnu nebo i na možnost přejít na třífázovou soustavu pokud mu bylo zděleno, že se pojede bez plynu.
Nic víc tady netvrdím.

Nesouhlasím s vaším tvrzením a znova se ptám. Co uděláte v případě že ta žena na mateřské řekne že nemá dostatek peněz  a že o výměnu toho vedení nestojí. Stále jste mi na tuto otázku neodpověděl.

Všichni zde tvrdí jediné. To že je tam vedení Al, nemusí nutně a vždy znamenat potřebu jeho výměny, byť je to více než rozumné, v tom se s vámi shoduji.

Vykašlete se na normy, které jsou teď v tomto případě nepodstatné.

A kdy jsou podstatné? Když to děláte pro zaměstnaného chlapa a ne pro ženu na mateřské?
jak vyargumentujet e potřebu toho předělání, bez podložení předpisy a normami?

Normy a předpisy jsou důležité i v tomto ohledu a jsou podpůrnými argumenty i v případech které zde popisujete.

Zde mezi námi panuje jaksi neshoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #155 kdy: 20.04.2019, 11:15 »

Snad je nějaký jistič před eletroměrem a z něho řekněme zátěžově vyhovující vedení.
Takže vy napadáte co?
Nenavýšení jističe?,  případně výměnu za 3F?


Ano, samozřejmě je jistič před elektroměrem. Je to 20/1 s odvodem do BR AY 2 x  4mm.
V době vzniku elektroinstala ce bylo jen rádio a televize.
Teď, kdy už tam je el. sporák, trouba, pračka, sušička, myčka,mikrovlnka, RK, žehlička, vysavač, fén,TV, PC, tiskárna, scaner, WIFI routr, několik nabíječek .... je to nevyhovující!!
Tato žena se po rekonstrukci bude do tohoto bytu stěhovat z jiného města.
Nedokážu jsi představit - co se bude dít.
Už nechci slyšet něco jako " z hlediska zatížení vodiče AY 4mm za určitých podmínek je jistič 20A/1 vyhovující".
Jen celou dobu chci říct, že přívod je součástí rekonstrukce.
Taky neudělám ze sprchy záchod a použiji stejný odpad a pak aby vše prošlo, začnu jíst pouze tekutou stravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #156 kdy: 20.04.2019, 11:27 »

Zřejmě takto zněla dohoda mezi zákazníkem a strůjcem úprav....
Pokud bylo zaplaceno jen za to, a to bylo odvedeno, je vše v pořádku, a nyní máte skvělou příležitost jít s rekonstrukcí dál k elektroměru, či ještě dál a dál a dál Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #157 kdy: 20.04.2019, 11:37 »



Nerozumíme si. Investor je investor - člověk ( firma),  která hradí náklady za vykonané dílo.
Pokud někdo realizuje zakázku za několik MEGA, věřím, že asi už má zpracovanou dokumentaci a  řeší zakázku  třeba i technickým dozorem. Tady je beze sporu bývá přívod součástí projektu.
Mluvíme ale o rekonstrukci, kde realizaci provede elektrikář, který po dohodě s RT může udělat
i malé ústupky. Existují výrobci, kteří vám pomocí kalkulátoru a Vámi vybranými komponenty
dodají i kusovou zkoušku. Pro mnohé zkušené elektrikáře je provedení rekonstrukce bytu hračka. Pár nákresů a atesty použitého materiálu, foto dokumentace postačí RT aby udělal VRZ.
Celou dobu se pouze snažím naznačit, že přívod do bytu při rekonstrukci by měl být součástí VRZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #158 kdy: 20.04.2019, 11:43 »

Zřejmě takto zněla dohoda mezi zákazníkem a strůjcem úprav....
Pokud bylo zaplaceno jen za to, a to bylo odvedeno, je vše v pořádku, a nyní máte skvělou příležitost jít s rekonstrukcí dál k elektroměru, či ještě dál a dál a dál Úsměv

Ta paní řekla udělejte to, co je třeba - peníze mám.
Pokud bylo třeba dělat něco s přívodem - popř. doporučit navýšení jističe nebo využít možnost
třífázového přívodu s distributorem - mělo se to udělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Online Online




WWW
« Odpověď #159 kdy: 20.04.2019, 12:00 »

A jste si jist, že se s tím to vaše "něco" dalo udělat? Předpokládám, že jde o byt v bytovém domě. Jak je řešeno vlastnictví přívodu do bytu? Je soukromý, společný, družstevní? Může ho majitel bytu bez souhlasu ostatních upravovat? Je dostatečná kapacita v místě pro navýšení? Jaký je stav HDV?.............

V tomhle případě se mi zdá, že nejvíc slyšet je ten, kdo toho ví nejmíň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #160 kdy: 20.04.2019, 13:20 »

A jste si jist, že se s tím to vaše "něco" dalo udělat? Předpokládám, že jde o byt v bytovém domě. Jak je řešeno vlastnictví přívodu do bytu? Je soukromý, společný, družstevní? Může ho majitel bytu bez souhlasu ostatních upravovat? Je dostatečná kapacita v místě pro navýšení? Jaký je stav HDV?.............

V tomhle případě se mi zdá, že nejvíc slyšet je ten, kdo toho ví nejmíň.

Dal jste právě 6 otázek. Víte ze všech nejmíň a získáváte 1 místo Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #161 kdy: 20.04.2019, 13:22 »

Končím na tomto fóru. Polibek
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.