« Odpověď #18 kdy: 14.05.2020, 08:28 »

Potom super. Investor který nekouká na každou korunu a dává přednost bezpečnosti  tanecek  Mohu jen pochválit  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 14.05.2020, 12:16 »

To by bylo také dobré řešení, ale tady už jej nezrealizuji. Ale případný sériový oblouk přímo ve spotřebiči by to neřešilo, byla by to jen ochrana pro kabel.
Sériový oblouk ve spotřebiči vzniká při každém zapnutí, čím starší kontakt, tím hůře.....
Moje zkušenosti s AFDD jsou v tomto směru spíše negativní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 14.05.2020, 18:56 »

Sériový oblouk ve spotřebiči vzniká při každém zapnutí, čím starší kontakt, tím hůře.....
Moje zkušenosti s AFDD jsou v tomto směru spíše negativní.

Osobně jsem se s AFDD v praxi ještě nepotkal, ale jak jsem pochopil z prezentací na školeních, tak právě na tyto běžné, přechodové jevy ochrana reagovat nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 14.05.2020, 22:23 »

Osobně jsem se s AFDD v praxi ještě nepotkal, ale jak jsem pochopil z prezentací na školeních, tak právě na tyto běžné, přechodové jevy ochrana reagovat nesmí.
Typ.žehlička, pokud vidlici vytáhnu rychlým trhnutím, vše OK, pokud opatrně, natáhnu oblouk a shodím ochranu.
Pár let si s tím "hraji" ,  ale odvahu instalovat to někomu natvrdo zatím nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 14.05.2020, 23:01 »

Jakou máš při svých pokusech četnost falešných poplachů?
Můj osobní pocit je, že nad 0,1% bych to považoval za opruz a nad 1% za nesnesitelný opruz následovaný demontáží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 15.05.2020, 08:36 »

Jakou máš při svých pokusech četnost falešných poplachů?
Můj osobní pocit je, že nad 0,1% bych to považoval za opruz a nad 1% za nesnesitelný opruz následovaný demontáží.
Konkrétně u žehliček jsem se pod nějakých 10% chybovosti nedostal v žádné kombinaci (nová/ošoupaná zásuvka/ pomalý/střední pohyb při vytahování vidlice).
A to s ultra novou AFDD.

S původní neodladěnou to bylo tak 50%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 15.05.2020, 09:34 »

Konkrétně u žehliček jsem se pod nějakých 10% chybovosti nedostal v žádné kombinaci (nová/ošoupaná zásuvka/ pomalý/střední pohyb při vytahování vidlice).
A to s ultra novou AFDD.

S původní neodladěnou to bylo tak 50%.
Zařízení jsem ovšem využil coby indikátor/pomůcku objevení vadných spojů ve staré instalaci v rámci provádění revize, najdu tak nádherně vaklkontakty v obvodech, koncovou zásuvku stačí zatížit přímotopem a dát si kávičku, toto využití mohu doporučit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 15.05.2020, 12:20 »

Osobně jsem se s AFDD v praxi ještě nepotkal, ale jak jsem pochopil z prezentací na školeních, tak právě na tyto běžné, přechodové jevy ochrana reagovat nesmí.

Na školeních to prezentovali tak, že v AFDD jsou "nahrané" jen ty děje, které vylučují zapínání,vytahování vidlic a podobně .....Prý to nějak selektovali a proto to reaguje jen na pravé poruchy jiskřením..(to už nevím podrobně)...
Jinak by vypínalo často!....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 15.05.2020, 13:20 »

Vypínalo nám to AFDD při máchaní lepidla v kýblu míchačkou s komutátorovým motorem. Motor měl krátké uhlíky a poškozený komutátor, tak jsme míchadlo velmi rychle vrátili dokud ještě fungovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 15.05.2020, 16:51 »

AFDD je jistě dobrá věc pro použití v místech, pro což byl tento ochranný prvek zkonstruovaný. A nebylo to ani pro elektrické varné desky, ani pro el.spotřebiče s obsluhou nebo s dohledem. Alespoň to pro mě vyplynulo z některých školení, které jsem absolvoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 16.05.2020, 13:35 »

Na školeních to prezentovali tak, že v AFDD jsou "nahrané" jen ty děje, které vylučují zapínání,vytahování vidlic a podobně .....Prý to nějak selektovali a proto to reaguje jen na pravé poruchy jiskřením..(to už nevím podrobně)...
Jinak by vypínalo často!....
Ano, takto se to prezentuje. Otázka je, jestli takové elektronické nastavení dokáže být samo o sobě stálé po desítky let.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #29 kdy: 16.05.2020, 14:29 »

Zařízení jsem ovšem využil coby indikátor/pomůcku objevení vadných spojů ve staré instalaci v rámci provádění revize, najdu tak nádherně vaklkontakty v obvodech, koncovou zásuvku stačí zatížit přímotopem a dát si kávičku, toto využití mohu doporučit.

Tohle vypadá jako perfektní pomůcka pro revize. :-) Jen by mě zajímalo, jak na to, když
v instalaci AFDD není a chtěl bych tuto pomůcku používat jako přenosnou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 16.05.2020, 14:59 »

Tohle vypadá jako perfektní pomůcka pro revize. :-) Jen by mě zajímalo, jak na to, když
v instalaci AFDD není a chtěl bych tuto pomůcku používat jako přenosnou?

Problém vidím v tom, že se AFFD neustále vylepšují a tedy vám to nemusí fungovat.
Hager například právě provádí testování v ČR, aby předešel problémům s jejich nasazováním. S několika elektrikáři se dohodl a poskytl jim AFFD k testu.(možná se někdo podělí o zkušenost, já osobní prozatím nemám) Po nějakém čase vyhodnotí toto nasazení a pokud dojde k nějakému jejich vybavování, přijede specialista, aby z toho přístroje stáhl data a případně přizpůsobil jejich vlastnosti, než budou uvedeny ny trh. Sw v těchto přístrojích je stále pdorobován analýzám a zlepšovám tak, aby se eliminovaly možné chyby při použití. Viz například vytahování vidlice ze zásuvky, komutátorové motory, podstavce rychlovarných konvicí a podobně.
K testování přistupuje proto, že se v naší mohou vyskytovat jiné rušivé vlivy než v zemi, kde jsou vyráběny.  Neberte mne prosím úplně doslova, ale třeba signál HDO na jiných frekvencích a podobně, který by to mohl ovlivnit. Až bude potvrzeno bezproblémové nasazení, nebude nic bránit jejich plnému nasazování  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.05.2020, 19:11 »

Tohle vypadá jako perfektní pomůcka pro revize. :-) Jen by mě zajímalo, jak na to, když
v instalaci AFDD není a chtěl bych tuto pomůcku používat jako přenosnou?
AFDD se zapojenými "drátky" a pomocí waga vřadím zkušebně do obvodu za jistič.
Za minutu připojeno, a výsledek super, najbližší funkčnost je anal sítě za sto litrů se zkušenou obsluhou.
Na nic jiného se dle mého názoru v současné době ochrany nehodí, pokud tedy nejsem zainteresovaný prodejce.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #32 kdy: 16.05.2020, 20:13 »

To Hudec:
Výborný nápad na kontrolu hlavně starých instalací. "Hračka" za 3k není zas až tak drahá.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 16.05.2020, 22:47 »

To Hudec:
Výborný nápad na kontrolu hlavně starých instalací. "Hračka" za 3k není zas až tak drahá.  Mrknutí
Řekněme si upřímnè, že konvenční měření izol R a smyčky, mimo odhalení naprostého selhání instalace nijaký výsledek nepřináší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 17.05.2020, 05:24 »

Řekněme si upřímnè, že konvenční měření izol R a smyčky, mimo odhalení naprostého selhání instalace nijaký výsledek nepřináší.

Sice ne zcela, ale souhlasím. Bohužel.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #35 kdy: 17.05.2020, 08:26 »

Řekněme si upřímnè, že konvenční měření izol R a smyčky, mimo odhalení naprostého selhání instalace nijaký výsledek nepřináší.

Taky jsem si to kolikrát říkal. Dejme tomu, že izolační stav Riso je vypovídající měření.
Osobně bych volil daleko vyšší zkušební napětí, pokud by člověk dbal na to, aby nepoškodil
měřením cokoliv citlivého.
Co se týká měření impedance smyčky Zs, tak zkušební proud cca od 4 do x Ampér, ale hlavně
ta krátká doba je nic moc.
Například i za půl nebo jednu periodu 10 a 20 ms se vedení a hlavně případné přechodové
spoje moc neohřejí a moc nám toho neřeknou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.