Autor Téma: Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?  (Přečteno 10780 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 10.05.2017, 20:09 »

Odbornik pridavajuci jednu zasuvku v rodinnom dome a na to cele revizia ?
To je namet na novy fantasy roman ?

Odborník je ten, kdo zná a dovede a pokud tu odbornou činnost dělá dodavatelsky, tak má k tomu oprávnění. To není žádný námět na "fantasty román". A kdo má oprávnění, tak podepsal, že každou instalaci ukončí revizní zprávou. Odborník je ten, kdo to zvládá nejen
technologicky, ale i legislativně.

A pokud chcete použit článku 2.3 ČSN 33 1500, kde je úleva u rozšířujícího obvodu, který nevyžaduje jištění, tak musí tu instalaci ukončit záznamem o kontrole s podpisem pověřeného pracovníka. To je smysl zákona a vyhrazeném elektrickém zařízení, že ten kdo to instaluje, tak ponese odpovědnost za to, že je to bezpečné.
Občas jsme požádáni o odborné stanovisko k nějakému problému. V tomto případě bych požadoval "od toho Franty z hospody",  aby mi nakreslil jednoduché schéma zapojení toho svého výtvoru a podepsal se.

Můžete mi uvést, kde se opíráte o svoje prohlášení:
Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 10.05.2017, 20:23 »

Odbornik pridavajuci jednu zasuvku v rodinnom dome a na to cele revizia ?
To je namet na novy fantasy roman ?

Nee. Tazatel chce poradit jak to má udělat správně, tak dostal odpovídající odpovědi. To že to děláte jinak a stejně tak někteří další, je pouze jejich a váš problém. Osobně bych nesvolil k nově instalované zásuvce venku na domě, bez proudového chrániče. Nedovedu si ani představit ověření její bezpečnosti pouhým testovacím tlačítkem. Za svou praxi jsem potkal až příliš mnoho vadných nových proudových chráničů které reagovali na testovací tlačítko, ale jejich naměřené parametry bylo mimo povolenou toleranci. Tedy mne a myslím že i tazatele nezajímá jak to ojebáváte vy, nebo .... z hospody za pár piv. Kdyby ho zajímaly tyto informace, tak by si pro ně do té hospody asi zašel a neztrácel by čas zde na fóru.

TO Aleš T:
Jak už bylo psáno. Vámi navrhovaný kabel není problém, spíš naopak. Doplnění proudovým chráničem je zcela logický a rozumný normopožadavek, zvedající celou bezpečnost na zcela jinou úroveň. Tedy odpovídající současným poznatkům a požadavkům. Z toho bych neslevoval. Ojebávky stylu že přídáte zásuvku jen vedle a pak z toho budete tahat kabel ven bez použití proudového chrániče, je krátkozraké a ukázkou ........ rozumu.  (vím, o tom jste nepsal  Mrknutí )
Zde vidíte že vše se nechá provést různými způsoby. Proto doporučuji vybrat vhodného a svědomitého elektrikáře k vlastní úpravě instalace. Bezpečnost rodiny za to rozhodně stojí.


Edit:

Můžete mi uvést, kde se opíráte o svoje prohlášení:
Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.

Přesně tak. To jako že přijdu ke staré instalaci, tak  se vykašlu na platnou legislativu a začnu tahat AYKY 2B kabel abych ušetřil? Nebo když narazím na cokoliv zbastleného, tak klesnu na úroveň .... z hospody?  Neřeknu

Podobné názory nepatří na odborné fórum.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 11.05.2017, 10:41 »

Citace
Realita : spravi to elektrikar z miestneho JRD za par piv, taki dlhorocni praktici mavaju cit pre realitu, necituju normy, ani nenavrhuju rozsekat dom kvoli jednemu kablu navyse. Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.

Co znám "odborníky" elektrikáře z JRD ,  tak to jsou většinou zámečníci přeškolení na elektrikáře!! Škleb
Musí se šetřit!
Cit pro realitu možná mají, ale normy vůbec neznají!! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.