« kdy: 25.03.2017, 08:54 »

Řešíme rekonstrukci osvětlení v kuchyni základní školy, kde v prostoru kuchyně bude 6ks nových zářivkových svítidel.
Dle TNI 33 2130 článek 4.7.2 je uvedeno že v gastronomickýc h zařízeních (velkokapacitní ch kuchyních, kuchyních pohostinství, hotelových kuchyních, kuchyních pro úpravu dovezených hotových jídel atd.) se navrhují v každé místnosti alespoň dva světelné obvody.
To znamená, že by v protoru kuchyně, kde bude celkem 6ks zářivek mělo být 3ks svítidel na jeden světelný okruh a 3ks svítidel na další světelný okruh ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.03.2017, 21:06 »

Jako výchozí bod bych považoval určení vnějšího vlivu BD. Pokud bude určeno BD1, stačí jeden obvod. Pokud bude určeno BD2 až BD4, musí být alespoň dva obvody - viz čl. 718.559.101.1 ČSN 33 2000-7-718.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.03.2017, 22:42 »

Jako výchozí bod bych považoval určení vnějšího vlivu BD. Pokud bude určeno BD1, stačí jeden obvod. Pokud bude určeno BD2 až BD4, musí být alespoň dva obvody - viz čl. 718.559.101.1 ČSN 33 2000-7-718.

Kuchyń bude pracoviště a určitě tam nebudou pracovat laici, ale poučené osoby a proto BA 4. A dále kuchyň nebude nevodivé prostředí a možná se skončí u BC 3. A zřejmě u BD 3 je dobré nahlédnou i do 7-717 a ČSN 73 0804 o požární bezpečnosti staveb. Opravdu bez dobře zpracovaného protokolu dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se moc nepohnete vpřed.
Vnější vlivy předúrčují provedení elektrického zařízení v jednotlivých prostorech. Není to jen otázka krytí IPXX. Určují jak spolehlivost tak bezpečnost. Norma pro vnitřní elektrické rozvody ČSN 332130 ed. 2 jen doplňuje obecné požadavky a její TNI to více vysvětluje. proto uvedený článek již předpokládá s vnějšími vlivy v kuchyních a proto navrhuje minimální technické požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.03.2017, 08:08 »

Laik nelaik, pokud v kuchyni zdechne světlo, končí to ještě horším blafem na talíři tanecek
Myslím že za pětikilo navíc se dá kus kabelu s jističem pořídit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2017, 08:47 »

Asi bych při zhasnutí světla považoval "zkažené jídlo" za menší problém, za větší bych si uměl představit např. rozlití připravovaného jídla a následkem toho opaření nebo uklouznutí na "rozlité omáčce"...

Tady bych se bál šetřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.03.2017, 09:06 »

A také osvětlení musí být navrženo tak, že pokud se použije STOP tlačítko, musí osvětlení zůstat funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2017, 20:18 »

A také osvětlení musí být navrženo tak, že pokud se použije STOP tlačítko, musí osvětlení zůstat funkční.
Přesně tak, v šeru se špatně identifikuje konkrétní kuchařka spadnuvší do hnětače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.03.2017, 20:59 »

Pokud bude určeno BD1, stačí jeden obvod.
Jak může být určeno BD1, když je to jak občanská výstavba, tak i pracoviště?
ČSN 33 2130 ed. 3 + ČSN 33 2000-7-718!

Nebo tam nebudou lidi, jak bývá zvykem ve většině protokolů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.03.2017, 22:19 »

Proč by nemohlo být BD1? Od toho je projektant/komise, kteří mají vytvořit/vidět projekt a já si docela dobře umím představit BD1, kde je šest zářivek a třeba troje dveře. Pokud vím, tak ČSN 33 2000-7-718 s BD1 počítá a ČSN 33 2130 ed. 3 BD1 vylučuje jen u bytových domů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 28.03.2017, 06:17 »

Citace
Nebo tam nebudou lidi, jak bývá zvykem ve většině protokolů?

Záleží na projektantovi !
Ještě jsem neviděl u nového určení VV komisi! Vždy to dělá projektant ,  nikdo jiný!
Bere se to jako nutné zlo! Tak to alespoň vidím já ,  na nových projektech. tanecek
Pak protokol podepíší ostatní zúčastnění s odůvodněním že to musí být....
(např ve zdravotnictví si sednout s lékařem a prodiskutovat VV je nemožné, protože protokol berou jako papír k ničemu i po vysvětlení jeho důležitosti)
Já vidím přesné určení VV jako dost podstatný papír od kterého se vše odvíjí...!
Skutečnost je trochu jinde! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?