Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
No, pokud budu uvažovat nejběžnější jezedáckou kogeneračku, pak o nulu více. 600kVA je výkon generátoru, ovšem odstávky na servis, výpadky při bouřce a větru, odstávky a snižování výkonu kvůli špatnému či žádnému plynu, snižují produktivní čas generátoru u nejlepších na 90% a u nejhorších i na 45%.

Ale zpět k tématu, ono taky záleží, což tazatel neuvádí, zda se jedná o kontajnerku nebo vestavbu. Ono se někdy stává, že vlivem špatného chlazení soustrojí, dochází k výraznému šíření tepla od výfukových svodů ke generátoru. Ale to by se spíš projevilo zvýšením teploty ložisek a vinutí generátoru, na což by zareagovala ochrana.
Symetrii proudu na jednotlivých fazích hlídá taky automatika. Je tedy potřeba další informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 09.03.2017, 21:56 »

s těmi procenty bych nebyl takový pesimista. Spravujeme 40kj a všechny běží minimálně na 95%,  některé dělají sem tam dokonce i 100% za měsíc (když není bouřka apod. a nevyjde jim výměna oleje na ten měsíc)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 10.03.2017, 00:39 »

Já bych v dostatečné délce odstranil vyhřáté konce spojovaných vodičů včetně všech vyhřátých částí celého spoje a teprve potom bych udělal nový spoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 10.03.2017, 14:54 »

Ach jo. Pořád stejná písnička. zle
Tazatel uvede minimum informací, a pak to takto dopadá. Zlej
Navrhuji, aby v případě nejasných a nesrozumitelný ch dotazech, byl dotaz smazán. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 11.03.2017, 20:20 »

Kogeneračná jednotka nie je iba plynový motor s generátorom. Kogenerácia = kombinovaná výroba tepla a elektriny. Ako palivo môže slúžiť napr. aj kvapalné palivo.  Aj keď je pravda, že najčastejšie je to zemný plyn.    

Viem, práve pripomienkujem projekt pre stavebné povolenie pre 3 ks plynových KGJ, každá s výkonom max. 9,7 MW elektrických a max. 9 MW tepelných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.