Autor Téma: Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?  (Přečteno 18935 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.03.2017, 22:28 »

U těžce vyměnitelných stavebních výrobků je to 25let to budou jistě kabely, u lehce vyměnitelných je pak doba kratší tuším 10 let, což by představovalo např.zásuvky.
Tolik evropská legislativa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 12.03.2017, 08:58 »

Dovolil bych si to shrnout:

Výrobci vliv ropných látek na PVC izolace neřeší, takže je ani nelze doporučit
Existují lubrikanty na jiné bázi, které jsou k protahování vhodné, tudíž zas ropné látky nelze doporučit.
Obecně styk PVC a ropných látek není vhodný, snižuje jejich životnost a nelze ho doporučit.
Přesto podle zkušeností z praxe snížení životnosti kabelu nebude natolik výrazné, aby to musel řešit investor, který to už takto nevhodně použil a uložil do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 12.03.2017, 09:09 »

U těžce vyměnitelných stavebních výrobků je to 25let to budou jistě kabely, u lehce vyměnitelných je pak doba kratší tuším 10 let, což by představovalo např.zásuvky.
Tolik evropská legislativa.
Můžeš konkrétněji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.03.2017, 10:33 »

99/367
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 12.03.2017, 11:38 »

99/367

je asi 0,27. To je nějaký zákon, vyhláška, NV? Nevím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #23 kdy: 12.03.2017, 11:59 »

Vyhl. ministerstva dopravy a spojů č.  367/1999:

Citace
Obdobím s nižší potřebou práce pro účely poskytování další dovolené zaměstnancům provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních a zaměstnanců provozovatelů dopravy na těchto dráhách je období od 15. prosince kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku.

Taky to moc nechápu  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Bláha Milan
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 12.03.2017, 12:07 »

Je jasné, že kabel bude za pár let tvrdý. A jelikož kabel mazal kvůli dvěma ohybům, asi ho už nikdy nikdo nevyndá. Neměl by být stejně důvod. Pokud to nezmění izolační vlastnosti kabelu, není asi co řešit. Oslovím ještě výrobce kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #25 kdy: 12.03.2017, 12:14 »

Zkusme na to jít intuitivně.
Proč se někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů když máme k dispozici dost různých olejů?
Tady se to mele stále kolem vyjetého oleje.
Ptám se znovu.
Proč se tedy někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů, když by byl obyčejný olej postačující?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 12.03.2017, 13:05 »

je asi 0,27. To je nějaký zákon, vyhláška, NV? Nevím...
TZB info.
Je tam toho kolem životnosti stavebních výrobků dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #27 kdy: 12.03.2017, 14:09 »

Proč se tedy někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů, když by byl obyčejný olej postačující?
1) Aby ten kabel šel i po letech zase vytáhnout.
Protože jiný neutrálnáí lubrikant (mýdlo, glycerin, silikony) dovolí kabel dostat dovnitř a už ne ven protože se kabel ke chráničce přilepí. A lubrikant na bázi minerálních olejů dovolí dostat kabel dovnitř, ale ten dokonce mění strukturu PVC a kabel tvrdne tak, že při vytahování praskne chránička i plášť kabelu.

2) Protože jeho mazací schopnost mezi kabelem a chráničkou je optimální pro dané použit a zatahujete se nízkou silou a např u UTP kabelů nehrozí tahem proříznutí drátů mezi sebou.



Ale zrovna tak, jak budou někteří elektrikáři místo stranového klíče používat kombinačky, nebo sikovky a matice jimi porvané budou korodovat a nepůjdou pak dobře povolovat, budou někteří mazat kabely čímkoliv kluzkým.

A tím se liší profesionál od matlala. Profík použije správný materiál a správné nářadí na správném místě. A když navazujete na profíkem udělanou práci máte radost ze života a ne nervy.
Když jsem protahoval skrz krásný štukový strop původními povlakovými trubkami CYKY kabel a šly vytáhnout jak staré dráty tak CYKY zatáhnout, děkoval jsem tomu asi už dávno mrtvému elektrikářském u mistrovi, že krásně podle Macháčka naohýbal kolena, zachoval poloměry, poctivě sádroval přechody a měl prostorové rezervy v trubce a klouzkoval asfaltové gumotextilní vodiče v ohybech.
Díky jeho profesionalitě krásné štuky na stropě mohly zůstat a nová světla bezpečně svítí.
Zbudou po vás orvané matice, nebo poctivá práce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 12.03.2017, 17:59 »

Ale zrovna tak, jak budou někteří elektrikáři místo stranového klíče používat kombinačky, nebo sikovky a matice jimi porvané budou korodovat a nepůjdou pak dobře povolovat, budou někteří mazat kabely čímkoliv kluzkým.

A tím se liší profesionál od matlala. Profík použije správný materiál a správné nářadí na správném místě. A když navazujete na profíkem udělanou práci máte radost ze života a ne nervy.
Když jsem protahoval skrz krásný štukový strop původními povlakovými trubkami CYKY kabel a šly vytáhnout jak staré dráty tak CYKY zatáhnout, děkoval jsem tomu asi už dávno mrtvému elektrikářském u mistrovi, že krásně podle Macháčka naohýbal kolena, zachoval poloměry, poctivě sádroval přechody a měl prostorové rezervy v trubce a klouzkoval asfaltové gumotextilní vodiče v ohybech.
Díky jeho profesionalitě krásné štuky na stropě mohly zůstat a nová světla bezpečně svítí.
Zbudou po vás orvané matice, nebo poctivá práce?

 Palec vzhůru poklona vegeeet na zdravi

K tomu asi není co dodat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 12.03.2017, 18:16 »

TZB info.
Je tam toho kolem životnosti stavebních výrobků dost.

Když se na to podívám, tak by pro kabely mohla platit trvanlivost normální, což je cca 50let. Po "zničení" kabelu olejem, se může (ale nemusí) zkrátit na dobu střední, což je okolo 25 let.

Z tohoto pohledu by se už dávno měli minimálně předělat komplet všechny panelové domy a byty postavené do roku 1967. Pokud k tomu najdeš opravdu zákonnou oporu, přiděláš práci už tak přetíženým elektrikářům.  Mrknutí

Ale já si osobně myslím že revize se dělají právě proto, aby se odhalily problémy vzniklé provozem, stářím, opotřebením, nebo zásahy laiků a některých takyelektrikář ů. Něco jako technická kontrola u osobních aut. Z tohoto pohledu bych spíše pochopil povinnost, revidovat elektrická zařízení i u bytů, než příkaz po 50 letech vše předělat. Když to srovnám s auty, tak třeba 10-15 let bez kontroly a pak minimálně každých 5 let mít tu povinnost. Pokud bude vše během revize v pořádku, pořád nevidím důvod proč to předělávat. I na silnici jezdí mnoho veteránů  Mrknutí i bez bezpečnostních pásů a neznamenal jsem zvýšenou nehodovost, nebo úmrtnost u těchto řidičů. Ba právě naopak, což se nedá říci o mladých chlapcích v poměrně mladých (často i nových) a rychlých autech.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu opravit kabel ponorného čerpadla kabelovou zalévací spojkou GPH PSZ0?
 Máte již aktuální katalog kabelových souborů Raychem?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Čím nahradit vnější izolaci CYKY kabelu 3x1,5mm2?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Kabelový tester Ideal Industries
 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800
 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun
 Kdo dokáže lokalizovat místo poškození venkovního kabelu?
 Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?
 Jak provádíte revizi kabelů vybavených průmyslovými konektory typu powerlock?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
 Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Jaký typ protahovacího péra o délce cca 30m byste doporucili?
 Jak nedestruktivně natáhnout kabely pod existujícím sádrokartonem?
 Pracuje se vám s protahovacími pery CANFOR dobře?
 USA: Wire Snagger, pes doběhl spolehlivě!
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Má cenu investovat do dobrého protahovacího pera?
 CANFOR: Katalog protahovacích a odvíjecích systémů 2016
 Jak protáhnout kabel nad sadrokartonem?
 Je při protahování vedení trubkami použití lubrikantu doporučeno?
 K čemu, všemu používáte protahovací pera RUNPOTEC?
 Protahovací pera RUNPOTEC urychlí práci!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Vítáte metodu protahování tří kabelů najednou?
 Jak vytáhnout kabel z husího krku?
 Je možné použít pro protahování kabelů ocelové lanko 2mm a nechat ho v trubce?