| | |-+  Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?  (Přečteno 8372 krát)
Helen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.03.2017, 18:36 »

Případně jaký je cenový rozdíl? Motivací je snížení ochranného pásma na zahradě (jedná se o nové vedení ne přeložku, délka 200 m). Víme, že žádat vedení zemí není s ohledem na cenu příliš reálné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.03.2017, 07:55 »

Pokud při své žádosti budete chrastit tučným balíčkem bankovek, můžete být možná úspěšní. Bylo by to na vaše náklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.03.2017, 08:12 »

Pokud to vedení tam zatím není, a nikdo ho zatím nedevolil, tak se asi šprajcnout můžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2017, 08:49 »

Pokud se jedná o novou stavbu vedení vvn, bude to na stavební povolení. A v rámci stavebního řízení mají právo se vyjadřovat dotčené osoby. Pokud se jedná o váš pozemek, nebo ochranné pásmo do vašeho pozemku zasahuje, máte to právo i vy.

Trošku můžete hrát na to, že každý váš protinávrh může stavbu dost zpozdit, na což stavebník občas slyší.

Otázka je, zda se to už neprošvihlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.03.2017, 09:32 »

Už jsem delší dobu mimo obor, ale obávám se, že žádný závěsný kabel vvn stále neexistuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2017, 09:37 »

Už jsem delší dobu mimo obor, ale obávám se, že žádný závěsný kabel vvn stále neexistuje.
A ani existovat nebude.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2017, 10:01 »

Už jsem delší dobu mimo obor, ale obávám se, že žádný závěsný kabel vvn stále neexistuje.

Navíc.  Super!

Toho jsem si nevšiml.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.03.2017, 10:12 »

Ještě upřesním -

Tím jsem měl na mysli stíněný závěsný kabel s nějakou izolací,
na vvn - tak jak zněl dotaz  (Asi 4×...). Úsměv

Závěsné kabelové vedení je označení pro to, co visí na stožárech běžně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Helen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.03.2017, 21:10 »

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně   
1. pro vodiče bez izolace   7 m,
2. pro vodiče s izolací základní   2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení   1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m,
e) u napětí nad 400 kV    30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikačn í sítě držitele licence    1 m.

Dle výše doslovně citovaného energetického zákona se mi jedná o náhradu 3 b) s ochranným pásmem 12m kabelem v bodu f) jenž má ochranné pásmo jen 2m po obou strannách vedení což je podstatný rozdíl, zda pásmo s vedením celkově zabere 30 m nebo ve druhém případě jen 10m. Jinde na webu jsem se dočetla, že rozdíl mezi varianami je v tom, že druhá varianta má stínění.

Připravujeme se na stavební řízení, ale víme, že pokud se do 90 dní s ČEZ nedohodneme budou postupovat dle zákona o vyvlastnění v případě obecně prospěšných staveb. Proto se snažíme navrhovat nějaké řešení a jedná se mi o to, zda řešení dle f) dává smysl a zda je reálné, aby s ním ČEZ souhlasil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2017, 00:19 »

Závěsné kabelové vedení je označení pro to, co visí na stožárech běžně.
Kroutím očima Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.03.2017, 09:08 »

Jo, napsal jsem to blbě.
Původní věta byla-
Závěsné kabelové vedení je označení pro to, co visí na stožárech
běžně u nn,  vzácně u vn a u vvn jsem to ještě neviděl.

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m,

Proto jsem svoji připomínku formuloval opatrně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.03.2017, 09:55 »

... a jedna včerejší zajímavost z Moravy pro  "Helen"

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2050836-podle-soudu-ma-eon-stozar-na-pozemku-ve-slusovicich-nacerno-zaloby-chystaji-dalsi

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?