Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?  (Přečteno 50264 krát)
Miramaxx
« kdy: 28.02.2017, 14:57 »

 
Chci se zeptat zda je vyhovující normě instalace zásuvky (v tomto případě i vypínače) vedle umývacího prostoru. Dle mého názoru to zasahuje do půdorysu umyvadla a tím se mi to zdá jako nevyhovující. Dokážete mi poradit? Děkuji.


* zasuvka.jpg (41.92 KB, 613x840 - prohlédnuto 5233 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.03.2017, 11:53 »

Norma předpokládá trochu jiné uspořádání, neřeší jednoznačně stav, kdy je umývadlo v rohu.
Řešení na obrázku je tak trochu na hraně. Protože norma zná umývadlo a odkládací prostor u umývadla. Budeme ten kousek na straně umývadla počítat jako odkládací prostor nebo ne?
Nerad bych dospěl k tomu, že zásuvka nevadí, protože nezasahuje nad tu část umývadla, kam se napouští voda, ale je třeba tam používat pouze spotřebiče s velmi nízkou (plochou) úhlovou vidlicí...

Pokud je to min. 120cm nad podlahou (předpokládám, že by to mělo být) a je to za proudovým chráničem, tak bych s tím "dokázal žít",  i když to nějaké skvělé řešení není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.03.2017, 13:17 »

Vidim to jak kolega. Neni to buh vi jak super. Ale asi bych nemel problem se pod to podepsat. Kdz bude chranic, a bude to tech 120cm nad zemi.
Jsou horsi veci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 01.03.2017, 13:24 »

Podobně jako kolegové, možná bych dal doporučení na toto umístění dát zásuvku a vypínač IP 44...  Nebo alespoň zásuvku s víčkem... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2017, 14:35 »

Vše již bylo řečeno.

Ale pokud to chcete vidět graficky, tak zadejte do vyhledávače ČSN 3320007-701 ed. 2 a najděte si obrázek pro umývací prostor. Najdete to jak v Googlu, tak zde ve vyhledávači na Elektrice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2017, 14:58 »

Já bych ten umývací prostor hledal spíš v ČSN 33 2130 ed. 3. Nebo třeba tady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.03.2017, 13:16 »

řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 03.03.2017, 13:22 »

řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... Mrknutí

Je to rozumné řešení....ALE když dojde jiný "týpek"  Úsměv tak to bude jinak!
V tom vidím ten problém!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2017, 13:54 »

řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... Mrknutí

No, tak tady bych si dovolil nesouhlasit.


* umyvaci_prostor.PNG (149.81 KB, 522x540 - prohlédnuto 9465 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.03.2017, 14:01 »

Takže po naprosto neznámých vstupních údajích jako je tlak vody, její usměrnění, tvar dopadové plochy krát to vše inteligence a cákavost uživatele jsme dostali výsledek v centimetrech.
Na Nobelovku to asi není, ale kus odvahy to chce tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.03.2017, 14:03 »

Známý obrázek, ale v okamžiku, kdy je v koupelně deska ode zdi ke zdi a v ní dvě mísy zjistíme, že zásuvka prostě nebude?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2017, 14:46 »

Taky mhouřím obě oči. U mě to projde. Jiné řešení tam prostě nevidím (kromě zásuvky, která je součástí zrcadlové skříňky).

Ale s tvrzením, že umývací prostor je pouze vanička a nikoliv okraje nemůžu souhlasit, i když to tvrdí autor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 03.03.2017, 15:36 »

Od vany se měří vzdálenost také od jejího vnějšího okraje a ne od vnitřního, tak proč by mělo být umývadlo výjimkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.03.2017, 16:44 »

Umyvadlo na obrázku je klasické umyvadlo. Uváděná mramorová deska dlouhá třeba 2m s dvěma "vaničkami" není klasické umyvadlo, neuvažuje se s tím, že by zde voda běžně tekla po rovné desce třeba až na podlahu. Takto jsem porozuměl výkladu. Pro klasické umyvadlo platí umývací prostor nad i pod umyvadlem, ohraničený půdorysnou plochou umyvadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 03.03.2017, 16:54 »

Me to trošku zavání klasickým českým oj...ním. Umyvadlo je pořád umyvadlo, i kdyby melo vaničky tři, není důležité, co "se předpokládá",  důležité je,  co je psáno (nakresleno).

To,  ze si RT vezme takové řešení na triko je jeho věc, měl by vědět co dělá a jestli případný průšvih dokáže před soudem ustát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.03.2017, 17:01 »

... není důležité, co "se předpokládá",  důležité je,  co je psáno (nakresleno). ...
Přesně tak.
Že jsou naše zákony psané tak, že se dají vyložit minimálně třemi způsoby jsem si tak nějak zvykl, ale že je to stějně i u norem, na to si nezvyknu nikdy.
V jazyku techniků bych očekával jednoznačná vyjádření: ano/ne, od/do, min, max...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 03.03.2017, 17:37 »

... není důležité, co "se předpokládá",  důležité je,  co je psáno (nakresleno).
....
A jak je to "psáno" v normě?
Podle mě tak, že by se text dal označit za rozpor s obrázkem!  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.03.2017, 17:47 »

Hmmmm,

postavím se před umyvadlo a zásuvka je vedle umyvadla ve výšce 120 cm.
( No možná jen 118 cm). Nový byt to není, není to výchozí revize, nenajdeme ani
tvůrce. Tak to měřím a vypadl jistič ( proudový chránič) a měřák to vyhodnotil na čas 22 ms a proud 17 mA. Ostatní nápady jako zásuvku s IP56 již zde byly řešeny.
Ale jen se přidám k těm, co s tím nemají problém. Jsou horší věcí, kdy člověk váhá....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.