| | |-+  Je možné umístit na vnějšek rozvaděče informační tabulku nesouvisející s EZ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné umístit na vnějšek rozvaděče informační tabulku nesouvisející s EZ?  (Přečteno 7045 krát)
Pavel Šildberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.02.2017, 11:10 »


S kolegou řešíme otázku, zda není v rozporu s předpisy umístit na vnější plášť rozvaděče informační tabulku nebo případně jiný předmět (např. přihrádku na štítky použitého materiálu).
Jedná se o rozvaděč výrobního stroje, který je napevno instalován ve výrobě (ten stroj, rozvaděč je zavěšen na stroji).
Kolega tvrdí, že dle článku 6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2 (značení pro identifikaci rozvaděče) je řečeno, že na rozvaděči může být pouze identifikační štítek.
Já jsem toho názoru, že to instalaci dalších "věcí" na rozvaděč nevylučuje. Samozřejmě  pokud to nezhorší manipulaci s rozvaděčem nebo způsobí jiná rizika, nenaruší to krytí apod.
Identifikační štítek na rozvaděči samozřejmě je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.02.2017, 11:44 »

Když budu "velký škodič a puntíčkář",  tak bych možná mohl chtít posoudit, jestli není nějakým předmětem změněno (zhoršeno) chlazení a jestli po takovém doplnění "čehosi" zůstává platné ověření návrhu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.02.2017, 13:18 »

To v celém prostoru a okolí není jiné vhodné místo pro různé nalepovánky a další serepetičky? V obecně platných předpisech odpověď třeba nenajdeme. Proto asi nezbyde než doplnit o jednu větu MPBP - místní provozní bezpečnostní předpis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.02.2017, 15:23 »

S kolegou řešíme otázku, zda není v rozporu s předpisy umístit na vnější plášť rozvaděče informační tabulku nebo případně jiný předmět (např. přihrádku na štítky použitého materiálu).
Jedná se o rozvaděč výrobního stroje, který je napevno instalován ve výrobě (ten stroj, rozvaděč je zavěšen na stroji).
Kolega tvrdí, že dle článku 6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2 (značení pro identifikaci rozvaděče) je řečeno, že na rozvaděči může být pouze identifikační štítek.
Já jsem toho názoru, že to instalaci dalších "věcí" na rozvaděč nevylučuje. Samozřejmě  pokud to nezhorší manipulaci s rozvaděčem nebo způsobí jiná rizika, nenaruší to krytí apod.
Identifikační štítek na rozvaděči samozřejmě je.


Je to v rozporu s bezpečnosti strojního zařízení čl. 4.1 a 4.2 ČSN EN 61310-1 ed. 2

Žádná informace, která nesouvisí s bezpečnosti a funkci stroje a snižuje riziko BSZ, nesmí být umístěna na dveřích rozvaděče.

To je častou závadou při kontrole strojů podle 378/2001 Sb, kdy jsou na dveřích přišroubované dlouhými šrouby  různé výrobní dokumenty. Je zde dvojí nebezpečí. První ,  že se zvyšuje riziko podle uvedené normy a druhé, že vzniká často nebezpečí poranění při otevření rozvaděče.

Prostě NE.
A to by měl vědět i "bezpečák",  pokud je odborně způsobilá osoba. Také to má vědět osoba odpovědná za elektrické zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.02.2017, 20:59 »

Žádná informace, která nesouvisí s bezpečnosti a funkci stroje a snižuje zvyšuje riziko BSZ, nesmí být umístěna na dveřích rozvaděče.

Myslím, že každý tento drobný, ale výrazný omyl pochopil.
Je častá snaha oblepit volné plochy rozvaděče všemi možnými "bezpečnostními" pokyny, jako STW, LOTO ale i pornografiemi. Jsou to ale všechno bezpečnostní závady....a při analýze rizika se má na tyto závady přijít.

Někdy si můžeme myslet, že to ničemu nevadí.....ale myslet ještě neznamená vědět.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Šildberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.03.2017, 15:39 »

Děkuji za informace.
Jenom bych doplnil:
mohu vás ubezpečit, že se o žádnou pornografii nejedná. Úsměv
Řešená informační tabulka přímo souvisí s provozem stroje, respektive s bezpečností a zaváděním systému 5S. Její umístění je uvažováno na boční stranu rozvaděče, nikoli na dveře. Ale na základě těchto informací tedy doporučím umístit tabulku jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.03.2017, 18:27 »

Chtěl bych vědět ,  jak to kolegové řešíte u rozvaděče, kde jsou dvířka kopie umělěckého díla, aby nebylo vidět, že pod tím je rozvaděč?? Smutek
Celkem drahý rozvaděč na chodbě, kde nesmí nic rušit interiér! Dát znak el. zařízení, to ani ve snu ! tanecek

Rozvaděč je schválený zkušebnou a má všechny certifáty pro montáž u nás!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.03.2017, 19:27 »

Chtěl bych vědět ,  jak to kolegové řešíte u rozvaděče, kde jsou dvířka kopie uměleckého díla, aby nebylo vidět, že pod tím je rozvaděč?
Předpokládám, že se zde nejedná o strojní zařízení,  takže se toho ČSN EN 61310-1 netýká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.03.2017, 22:11 »

Děkuji za informace.
Jenom bych doplnil:
mohu vás ubezpečit, že se o žádnou pornografii nejedná. Úsměv
Řešená informační tabulka přímo souvisí s provozem stroje, respektive s bezpečností a zaváděním systému 5S. Její umístění je uvažováno na boční stranu rozvaděče, nikoli na dveře. Ale na základě těchto informací tedy doporučím umístit tabulku jinam.

Pokud bude informace zvyšovat standard BOZP a snižovat možné riziko podle ČSN 12100 a
ČSN 18001, tak to tam z boku, nebo na zadní kryt rozvaděče dejte. Osobně si myslím, že systém 5S jen relativně souvisí s BSZ - bezpečnosti strojního zařízení. Je to spíše Politika firmy.
Pokud ale máte jinou možnost volby v rámci systému OHSAS, tak je to lepší.

Na předních dveřích by měl být jen výstražný  trojúhelník a označení rozvaděče, pokud jich je více na stroji. Viz norma živitelka ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 16.2.1 a také ČSN 61310 část 1 a 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jak označit po obnově nátěru správně elektroměrový rozvaděč?
 Co ukládá povinnost instalace bezpečnostních tabulek?
 Jakou zvolit velikost bezpečnostní tabulky na rozvaděč?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Která norma řeší označení rozvaděčů tabulkami?
 Jaké bezpečnostní štítky musí být z hlediska norem na elektrickém rozvaděči?
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 Která ČSN řeší výstražné cedule v garážích?
 V jaké normě či předpisu najdu předepsané bezpečnostní tabulky pro rozvaděče?
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak se správně používá výstraha „Pozor – pod napětím i při vypnutém vypínači"?
 Jaká "samolepka" blesku se kdy používá ?
 Je nutné pojistkovou skříň označovat výstražnou tabulkou?
 Musí být na rozvaděči pro internet nápis" el.zařízení-nehas vodou........."?
 Mají být u tepelných spotřebičů bezpečnostní tabulky?
 V jakých barvách byla provedena tato výstražná cedule?
 Aká norma hovorí o označovaní dvierok rozvádzačov výstražnými nálepkami?
 Je libo smaltované tabulky jako za starých časů?
 TIP na vystražné samolepky na podlahu
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Vyšla kniha Praktické pomůcky a tabulky
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.