Autor Téma: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?  (Přečteno 11456 krát)
Jiří Bilík
*
Offline Offline



Slaboproud, domovní instalace, MaR


« kdy: 22.02.2017, 12:50 »

Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.02.2017, 16:49 »

A N svorkovnice je kde? Ta by take mela byt, ne?  Pro elektromer  je N vodic take potreba. Nebo myslite situaci, kdy je N vodic nasvorkovan v elektromeru? To by byla hodne stara instalace. Nebo by to nebylo fakturacni mereni, ale nejake podruzne. A s plombami by se nikdo nezatezoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2017, 17:25 »

Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.02.2017, 17:58 »

Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.
To by muselo být HDV TN-C-S, málo pravděpodobné, ale stává se. Když ale bude někdo dělat HDV 5drát, lze s jistotou tvrdit, že bude mít nový RM. A když bude mít nový RM, bude mít přívodní svorky pod plombou, což je dáno koncepcí RM.
Pokud bysme uvažovali hypoteticky premixku s můstky PE a N nemusel by být PE můstek pod plombou, ale protože už by bylo HDV v mědi, bylo by dotahování zbytečné a může býs stejně pod plombou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bilík
*
Offline Offline



Slaboproud, domovní instalace, MaR


« Odpověď #4 kdy: 27.06.2017, 14:17 »

Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.
Nemá, už jsem se s tím setkal několikrát. Vedení je pětidrátové, rozdělené u hlavního domovního rozvaděče. Na elktroměrné desce je pouze PE svorkovnice. N jde přímo do elektroměru, a dále do bytového rozvaděče. Tudíž N můstek není použit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2017, 14:34 »

Pak nevidím důvod, proč by se svorkovnice PE měla plombovat. Asi to tam pan plombér šoupnul ze zvyku.

Mimochodem, který distributor povoluje přívod do elektroměrovéh o rozvaděče v TN-S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.06.2017, 20:09 »

A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  podivej

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.


* PRE distribuce příloha 9.PNG (58 KB, 1327x829 - prohlédnuto 2239 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2017, 22:28 »

Priznam se ze elektromerovy rozvadec, kde by byl musek PEN/PE a N zvlast jsem videl jen na jizni morave, kde byvaly site provedeny jako TT. A beznym resenim bych to nenazyval...
Nejcastejsi je situace, kdy je privod PEN, na jeden mustek, kam jsou pripojeny jak vodice PEN, tak PE i N. Neni rlto asi uplne koser, ale nemyslim, ze by to mel byt najaky problem...
Ted jsmem si vzpomel, pouziva se to u novych elektromerovyc h rozvadecu pro bytovky, kde je vice elektromeru a HDO...

A jeste si myslim, ze tazatel ma na mysli situaci, kdy je uz privod TN-S, tam je opravdu plombovani APE mustku zbytecne.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #8 kdy: 28.06.2017, 00:08 »

A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  podivej

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
Toto je jiný případ, navíc obrázek je chybný. Nejedná se o svorkovnici PE, ale PEN (odbočení vodiče N je možné jen z přípojnice PEN, ne z přípojnice PE). Měli by si na ČEZu opravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.06.2017, 07:06 »

Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.


* tnc_elm.PNG (120.05 KB, 943x216 - prohlédnuto 499 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 28.06.2017, 19:38 »

Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C.

Máš pravdu. Má zmýlená byla v  tom, že jsem špatně četl co píšeš a vztáhnul to na vývod z elektroměráku  Jsem v rozpacích  Příště musím být pozornější.

Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.

To asi není možné. Do svorky na elektroměru musí přijít vodič N, případně PEN.  Tedy musí být můstky dva, PE a N, nebo můstek PEN. Ale podle některých zkušeností vím, že pokud si technik distributora není něčím zcela jist, tak těch plomb prostě pár přidá  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Bilík
*
Offline Offline



Slaboproud, domovní instalace, MaR


« Odpověď #11 kdy: 07.10.2017, 22:03 »

Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.

To je pěkné, ale pokud má stávající bytový dům rozdělení u hlavního domovního vypínače (nikoliv v HDS) tak to asi nikdo nebude předělávat, že? A do bytových elektroměrovýc h rozvodnic jde již jen TN-S. A teď babo raď Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Je možné provést rozvodnici namísto klasických můstků se svorkami Wago TopJOB?
 Jaký použít průřez vodiče na propojení PE a N můstku?
 Vyrábí se "nulový můstek" pro připojení víc vodičů?
 Je možné si rozšířit nulový můstek Wago svorkou?
 Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmysl?
 Proč se v 70. letech při zapojení napěťového chrániče nepropojovaly můstky?
 Čím budete nahrazovat nulový můstek 63A 6236-30 od Keramtech s.r.o?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
 Proč je PE můstek v DC/AC rozvaděči střídače spojen s N můstkem v byt.rozvaděči?
 Je možné propojit v rozvaděči N můstek na více místech?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jaké používáte plombovací šrouby?
 Ako revidovat zaplombovanú časť JOP-ky?
 Jak napsat revizi pro zaplombování elektroměru když instalace nevyhovuje?
 Kde sehnat plechové plombovací plíšky přes šroub na elektro zařízení?
 Kde sehnat plombovatelné šrouby M6 ?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Kdo vyrábí/prodává nový typ plomb používaných pracovníky ČEZu?
 Jaký je termín zpětného zaplombování domovního rozvaděče po rozplombování?
 Jaké povinnosti má technik před zaplombováním částí měřícího zařízení ?
 Mohu mít problém při poškození plomby elektroměru?
 Víte, co všechno lze zaplombovat?
 Proč se kdysi plomboval nulovací můstek?
 Kde pořídit krytku pro zaslepení a zaplombování vodiče?
 Proč mne s §6 nechce distributor pustit pod plomby?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.