Autor Téma: Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?  (Přečteno 23571 krát)
Lukáš Dziadkowiec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 09.02.2017, 09:59 »

Omlouvám se, není to dřevostavba.
Práci elektrikáře s dlouholetou praxí jste měli možnost vidět na fotografii, kterou jsem dodatečně udělal asi 5 minut před tím, než šel zbytek instalace pryč. Je to práce elektrikáře, hodně stará, ale je.
Hlavní chránič je samozřejmě 300mA (S = 500ms),  sám jsem si naběhl chybou při psaní a tu jste trefně využili k poukázání na to, že tomu vůbec nerozumím. V každém případě děkuji přispěvatelům za diskuzi, kterou bych doporučil uzamknout, jelikož se zvrhla v grilování dalšího arogantního přidrždráta, který si myslí, že je nejchytřejší a když je v koncích tak tahá rozumy Úsměv

Kabel vyměním a natáhnu znovu. Zde bych chtěl poděkovat přispěvatelům, kteří mě v tomto podpořili místo opakování, že jsem měl celou akci nechat na elektrikářích, kteří jsou odborníci s papíry (ten snese všechno). Mnozí jistě ano, ale mezi ty, o kterých jsem slyšel se najdou i tací, co neumí zapojit ani proudový chránič.

Chápu doporučení vyhodit kotel z chrániče, ale jen proto, že to není vyžadováno, proč to dělat. V ČR také nejsou vyžadovány chraníče typu A. V rakousku např. ano, v koupelnách. Vidím v tom přínos, tak jsem je do koupelen dal.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 09.02.2017, 11:06 »

Každé řešení (míněno samozřejmě v mezích norem) má své zastánce i odpůrce. Já jsem zastáncem starého dobrého selského rozumu, některé věci, když se udělají úplně idiotenfest, tak jsou zase tak bezpečné, že nejdou používat. Zlatá střední cesta je obvykle dostatečně bezpečná, ekonomicky přijatelná a zároveň funkčně použitelná. To jsou moje mnohaleté zkušenosti.

Přeji vám, ať se tedy rekonstrukce podaří a dopravdy dobře a bez postranních úmyslů radím, nechte si nakonec instalaci prohlédnout dobrým RT. Ať se člověk snaží sebevíc, může udělat chybu, na něco zapomenout a sám po sobě to špatně hledá. Pokud sám po sobě něco kontroluji, vždy to dělám alespoň den či dva poté, s nějakým odstupem má člověk větší šanci najít nedostatky.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Dziadkowiec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 09.02.2017, 18:18 »

Domnivam se ze jsem odpoved na svou otazku nakonec nasel v ČSN 33 2000-5-52 ed.2
521 Druhy elektrických vedení
odstavec 2:
Vodiče jakéhokoliv obvodu nesmí být rozváděny různými mnohožilovými kabely, instalačními trubkami, protahovacími nebo úložnými elektroinstala čními kanály

Jak jiz zde nekteri naznacili, dava to smysl z hlediska pochopitelnost i instalace treti osobou. Jeste budu ciste z akademickeho zajmu zjistovat jestli je mozny soubeh siloveho nn vedeni provedeneho vodici s jednoduchou izolaci a viceziloveho kabelu urceneho k ovladani zarizeni.
Zaznamenáno
Lukáš Dziadkowiec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 09.02.2017, 21:04 »

Odpoved na sve otazky jsem nakonec dostal soukrome, cimz (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).

citace:
Nejedná-li se o lišty vtahovací (starší typy "L"),  pak do dvoudílných lišt není možné vkládat vodiče pouze v pracovní izolaci bez dalšího zajištění.

n vodic se nesmi tahnout mimo mnohozilovy kabel stejneho obvodu.
pouze zz se smi tahnout dodatecne a muze byt dokonce spolecny pro vice obvodu pokud je soucasti pevne instalace
zz se nesmi preznacovat

tudiz hlava 22 a jedine mozne reseni je novy kabel.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #40 kdy: 09.02.2017, 21:14 »

Hmm. Tak že vám jen soukromě  sepsal/shrnul odpovědi z této diskuse. OK  Úsměv
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 09.02.2017, 22:00 »

Nejedná-li se o lišty vtahovací (starší typy "L"),  pak do dvoudílných lišt není možné vkládat vodiče pouze v pracovní izolaci bez dalšího zajištění.
Domnívám se, že to není pravda.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Dziadkowiec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 10.02.2017, 08:08 »

ne, dostal jsem upozorneni na starsi diskuzi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8311.0.html
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #43 kdy: 10.02.2017, 10:11 »

Myslím, že s názormi pánov Kříža, Beláňa či Nováka stará škola nebude celkom na škodu.  Úsměv

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8311.0.html


Myslíte tento odkaz ze druhé strany diskusí?  angel  Ano, již se to zde probíralo a došlo se ke stejnému výsledku.

Domnívám se, že to není pravda.

Můžeš to více rozvést?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #44 kdy: 10.02.2017, 16:11 »

Dle vyjádření výrobce Kopos lze víko lišt LV sejmout jen při použití nástroje a není důvod nepoužít CY vodiče.
Viz např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23430.0.html
(pro úplnost dodám, že nejsem žádný fanoušek takového řešení, jen nesouhlasím s kategorickým soudem, že to nejde).
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 11.02.2017, 01:09 »

Napadá mě ještě možnost přepojit ovládačku kotle + čerpadlo, pokud je 1fáz . na tu 3x1,5 L+N+PE, silovinu nechat na 4x10 3+PE, spínanou HDO, (které by jinak stejně muselo být odděleno relátkem) už v rozvaděči. Kotel má zřejmě jen jeden stupeň výkonu, takže by "silový" N neměl být nutný, i když tam teď asi je a musel by se zrušit.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #46 kdy: 11.02.2017, 06:37 »

.. Kotel má zřejmě jen jeden stupeň výkonu, takže by "silový" N neměl být nutný, i když tam teď asi je a musel by se zrušit.

A jste si tím opravdu jist? Mě se nepodařilo najít ke zniňovanému kotli žádné informace na internetu. Tedy si nejsem jist ani tím, jaká tam jsou použita topná tělesa a zda tam přece jen nebude zaptřebí vodič N i pro silovou část. Samozřejmě se to nechá najít přímo na tělese.
Osobně bych ale preferoval uvedení do řádného stavu, protože podle indicií je využívaný elektrokotel poměrně starý a problém se nám může vrátit za pár let s jeho výměnou za elektrokotel nový. Osobně bych raději řešil problém hned a neodkládal bych jej na neurčito.

Dle vyjádření výrobce Kopos lze víko lišt LV sejmout jen při použití nástroje a není důvod nepoužít CY vodiče.
Viz např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23430.0.html
(pro úplnost dodám, že nejsem žádný fanoušek takového řešení, jen nesouhlasím s kategorickým soudem, že to nejde).

Jj, díky za upřesnění. SIce se taky tak nějak nedokážu s vyjádřením Koposu ztotožnit, ale ano, nemělo by zřejmě platit kategorické ne na základní izolaci v těchto lištách.  poklona
I když všichni víme, že i když lišty montuje svědomitý řemeslník, tak stačí nerovná zeď a že ve sklepích to není nic neobvyklého a víčko listy nedrží dost pevně v místech, kde se lišta prohýbá a tím i trochu deformuje. Ale to je na jinou debatu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Dziadkowiec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 11.02.2017, 12:40 »

Zajimave postrehy. Zda se, ze ani puvodni thread, jehoz odkaz jsem puvodne prehledl, nerekl konecne slovo a naroky na izolaci ve chranickach jsou pravdepodobne taktez jine. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za pokracujici diskuzi.
Elektrokotel ma jen jeden vykonnostni stupen. Je pouze dodatkovy zdroj tepla po automatickem kotli na peletky. Pouziva se na zacatku topne sezony a jako zalozni pokud je primarni v poruse. Nedavno prosel kontrolou techniky vyrobce s vysledkem, ze je v dobrem stavu a pouze se upravilo nastaveni termostatu. Topne spiraly byly taktez OK.
Kotel je zatim odpojen, nechal jsem jen PEN vodic.
Zaznamenáno
mopra
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 16.02.2017, 13:25 »

No pokial je v chráničke tak vytiahnuť za vyťahovaný kábel hneď vtiahnuť do trubky špagát alebo lanko
kábel opatrne oblankovať jokarom pridať modrú žilu a zatiahnuť naspäť  do trubky (u prierezu 10q bude zabava) pripojiť užívať
Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.