« kdy: 17.01.2017, 12:01 »

Je vhodné natáhnout k indukční desce a elektrické troubě kabel 5x4 mm2 (případně pro troubu navíc samostatný 3x4 mm2)? Podle normy by měly stačit vodiče 2,5 mm2, ale je to asi 10 metrů a kus cesty (cca 3,5 metru) to povede v překladu souběžně s trubkou topení, zaizolovanou sice, ale přece.
Zaznamenáno
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.01.2017, 15:31 »

Co byste tím chtěl pokazit? Pokazil byste to, kdybyste tam místo 2,5 natáhl 1,5. Když dáte větší průměr, bude to akorát stát dvakrát tolik, ale bude se to zase míň hřát, což může být v blízkosti trubky topení výhoda.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2017, 17:45 »

Při 7kW se vám na třinácti metrech nebude hřát ani 2,5mm2.
To byste taky mohl instalovat pro sichra na zásuvky 4mm2  ??
Zřejmě jste amatér, budete si to dělat sám a bojíte se, abyste něco nepodělal, že?

Pro kolegu Kratochvíla... .............. .......
Dimenze vodičů se udává v mm2 což není průměr, ale průřez.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.01.2017, 19:18 »

Nepokazíte nic i když teď to bude trochu dražší, v budoucnu se takový přívod může hodit. Životnost indukční desky je jistě menší, než plánovaná životnost přívodu, příští zapojený přístroj může být s větším příkonem a bude se to hodit.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.01.2017, 20:04 »

Pokazíte (nedodržíte) požiadavku výrobcu na maximálne povolený prierez pripojovacích vodičov, ak sa rozhodnete pre vypínanie spotrebičov v ich blízkosti.
Napr.:
http://vypinacezasuvky.sk/trojpolovy-spinac-pressto-sporakovy-400v25a-abb-3536n-c03252-11-pre-zapustenu-montaz-do-vlhka-bielybiely
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/trojpolovy-spinac-sporakovy-400v16a-abb-tango-1011-0-0816-cz-kompletny-pristroj-biely
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/trojpolovy-spinac-sporakovy-400v16a-schneider-uni0303321-kompletny-pristroj-biely

Potom vám ostane napríklad toto:
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/5-polova-svorkovnica-pre-pohyblivy-privod-sporakova-400v16a-abb-time-3938e-a00025-03


Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.01.2017, 21:14 »

Pokazíte (nedodržíte) požiadavku výrobcu na maximálne povolený prierez pripojovacích vodičov, ak sa rozhodnete pre vypínanie spotrebičov v ich blízkosti.
Napr.:
http://vypinacezasuvky.sk/trojpolovy-spinac-pressto-sporakovy-400v25a-abb-3536n-c03252-11-pre-zapustenu-montaz-do-vlhka-bielybiely

Asi čerpáte dáta z nespoľahlivého zdroja. V materiáloch priamo od ABB má Pressto uvedené svorky do 6 mm2.

K pôvodnej otázke - ak sa za malý príplatok zbavíte pochybností, dajte ten lepší kábel a hotovo.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.01.2017, 21:29 »

Asi čerpáte dáta z nespoľahlivého zdroja. V materiáloch priamo od ABB má Pressto uvedené svorky do 6 mm2.
Bude to tak, .  Úsměv
V podstate ide len o to, že občas aj v na prvý pohľad jasnej veci sa môže nájsť háčik.

Zaznamenáno
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.01.2017, 09:50 »

Pro kolegu Kratochvíla... .............. .......
Dimenze vodičů se udává v mm2 což není průměr, ale průřez.

Pane kolego, kdybyste dával ve škole pozor, tak byste věděl, že průměr a obsah kruhu jsou ve vztahu přímé uměrnosti a je tedy v zásadě jedno, jestli mluvím o větším průměru nebo větším průřezu, neboť větší průměr implikuje větší průřez a vice versa.  Úsměv
Zaznamenáno
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.01.2017, 10:05 »

Nepokazíte nic i když teď to bude trochu dražší, v budoucnu se takový přívod může hodit. Životnost indukční desky je jistě menší, než plánovaná životnost přívodu, příští zapojený přístroj může být s větším příkonem a bude se to hodit.

Obávám se sice, že přežije-li uskupení "poručíme větru dešti fyzice unie",  bude se tam příště montovat úsporný sporák s příkonem tak do 100 W, nicméně existuje určitá šance, že zase zavládne svoboda - alespoň pokud jde o výběr spořebiče.

Jediný problém tedy je, že pokud bude sporák zapojen vidlicí do běžné zásuvky 230V, je potřeba namontovat takovou zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.01.2017, 12:19 »

...zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2. Je to tak? Existují takové zásuvky?
Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...

http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.01.2017, 15:13 »

Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...

http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol

Myslím, že i některé běžné 16 A zásuvky dovolují připojení 4 mm2 přívodu. Pokud připojujete "standardní" troubu, je taková zásuvka dostatečná. Konkrétně si vzpomínám, že má takové svorky třeba model Merten M od Schneider Electric v šroubovacím provedení.
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 18.01.2017, 16:46 »

Tou pětkrát čtyřkou opravdu nic nepokazíte a tou třikrát čtyřkou také ne.Pokud někdy vyměníte varnou desku za jinou, můžete si dopřát desku o příkonu cca 21kW a tu troubu 7kW, pokud vám to vydrží hlavní jistič Smích.Pokud budete postupovat normálním způsobem ušetříte si i starosti s připojením. Úsměv