| | |-+  Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?  (Přečteno 18297 krát)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #18 kdy: 13.01.2017, 15:43 »

Pokud jako RT potvrdíte formlulář o vydání zprávy o revizi el. instalace, potvrzujete svým podpisem, že je vše v souladu s platnými připojovacími podmínkami, zak jak je ve formuláři jasně uvedeno.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/formd20161201_potvrzeniovydanizpravyorevizielektrickeinstalace_web.pdf

Když bude odběrné zařízení co do BEZPEČNOSTI v pořádku, nemůže vás nikdo řešit na SÚIP, za nedodržení přesných rozměrů k osazení elektroměru. To je jen výkřik do tmy, se kterým by distributor nikde neuspěl. Pokud je ale shledáno zapojení, které je v rozporu s bezpečností, to je pak jasný problém a RT na to může samozřejmě dojet.
To samé je Jirko s absencí chránička na kabelu, která má znepříjemnit případný záměr černého odběru. Co do bezpečnosti je opět vše v pořádku.

Přesně tak.
Jen doplním, že odevzdat revizi s tím, že odpovídá bezpečnosti a ne připojovacím podmínkám pro mě znamená, že naštvu zákazníka a tím o mě bude rozhlašovat samé nepěkné věci. Objednal si mě na úspěšné jednání s distribucí. Proto, jak jsem psal výše posoudím stav na připojovací podmínky a
- při drobném nedodržení podmínek doporučím přítomnost "paní domácí"
- při závažném nedodržení podmínek zjednám nápravu já, nebo elektromontážn í firma která to přehlédla
- při závažném nedodržení podmínek a neochotě investora investovat do nápravy se otočím a s přáním pěkného dne odcházím- bez fakturace za ztracený čas a cestu
O bezpečnosti a dodržení ČSN zde záměrně nepíšu - to je samozřejmost

p.s. V našem regionu jsou technici distributora rozumní lidé a je s nimi domluva
pod sklo ale na nové odběrné místo už neosadí a na hliník v paneláku také ne  Škleb
Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #19 kdy: 13.01.2017, 16:45 »

Mirku, já si nedovedu představit, že bych si např. u nás v Podbořanech uzavřel smlouvu s PRE  Smích Smích
Pavle, to mne mrzí, ale já za tvé představy asi nemohu :-)
Kdo ti brání mít třeba RWE, či Innogy nebo jaxeto píše? Já si třeba plyn od nich přesunul k E.ONu.

Přesně jak píše pan Hruda, distributoři jsou v republice jen tři pokud vím a obchodník s elektřinou do toho nemá vůbec co mluvit. Vše musí být podle připojovacích podmínek anebo se domluvit s tím kdo to bude montovat.
Nikdo nehovoří o připojovacích podmínkách. To si může každý z těch stávajících stanovit své. Bavíme se o revizi elektrického zařízení, ne o kontrole připojovacích podmínek konkrétního dodavatele, ne?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 13.01.2017, 17:03 »

Ne? Jak zní otázka?
Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?

Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 13.01.2017, 17:04 »

Kdo ti brání mít třeba RWE, či Innogy nebo jaxeto píše? Já si třeba plyn od nich přesunul k E.ONu.
Mirku, jde o to, že vybírat si můžeš pouze obchodníka, například ČEZ Prodej. Vyjmenoval jsi obchodníky. Ale distributora si vybrat nemůžeš, například ČEZ Distribuce. A připojovací podmínky, plombování a osazení elektroměru je věc distributora.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 13.01.2017, 17:07 »

Ne? Jak zní otázka?
Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
Není. Neexistuje nikdy a nikde žádný objektivní důvod k nevydání revize. Teď koukám, kolik je v té odpovědi negací, tak si to přeberte, jak chcete.  Úsměv
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 13.01.2017, 18:07 »

To je mi zase debata.

Je treba si uvedomit k cemu revize odberneho mista slouzi a komu jde do rukou.
Pravdou je ze se kontroluji bezne elektrotechnic ke normy ale zaroven shoda s pripojovacimi podminkami danneho distributora.

Pokud monter zjisti zavaznou zavadu, zivotu nebezpecny stav atd.,  elektromer neosadi.
Kdyz zjisti podstatnou neshodu s pripojovackama, taky neosadi.
Navic poda hlaseni na onoho RT podniku, ten se s nim nasledne nejak vyporada.
Svete div se, funguje to dobre hlavne proti tem co to pisou od stolu.
U PRE maji ucinny system, par pruseru a dostane na pul roku zakaz delat v nemereny casti.

Neni revize jako revize. To by mohl elektromer viset na hmozdince s lignatovou podlozkou, kdyz by podminky distributora byly tak nedulezite.  Škleb

Proste neco chcete od rozvodnych zavodu, tak proto logicky neco musite udelat, nebo vam proste nevyhovi. A pokud RT nechce na neco vystavit revizi, tak to ma nejaky opodstatneny duvod! V tomto pripade nechce byt minimalne za hnupa, pred kolegy z rozvodnych zavodu se kterymi dlouhodobe spolupracuje. Je lepsi si drzet cisty stit
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 13.01.2017, 18:10 »

Není. Neexistuje nikdy a nikde žádný objektivní důvod k nevydání revize. Teď koukám, kolik je v té odpovědi negací, tak si to přeberte, jak chcete.  Úsměv

To je samozřejmě pravda. Jenom pak vysvětlujte zákazníkovi, proč nemá hodiny.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 13.01.2017, 18:20 »

To je samozřejmě pravda. Jenom pak vysvětlujte zákazníkovi, proč nemá hodiny.

No právě.
Za debila je pak vždy hlavně revizák.

TO Rozvoďák:  PRE je PRE. Stát ve státě. Má své specifické podmínky, které se výrazně liší od ostatní dustribuce.
Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 13.01.2017, 18:23 »

Jinac co se tyce revize instalace, tam elektromer a rozvadec jde mimo.
Pokad elektromer i pres zavady osadili, tak uz nejsou paky jak s tim hnout.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 13.01.2017, 18:27 »

No právě.
Za debila je pak vždy hlavně revizák.

TO Rozvoďák:  PRE je PRE. Stát ve státě. Má své specifické podmínky, které se výrazně liší od ostatní dustribuce.
Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.

To mate velkou pravdu.
Ale je jen otazkou casu nez si zavedou podobnej system.
Nemyslete si, oni se distributori umi inspirovat mezi sebou.
A hlavne je dnes trendy vse zprisnovat.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 13.01.2017, 18:33 »

Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.

Nemystifikuj!  Dneska se volá 800 850 860!
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 13.01.2017, 19:01 »

U revize elměráku bezpečnost bez diskuzí! Musí být, ale třeba místo pro elektroměr,
bylo menší, protože byli samé 1 fázové v jedné skříni.Napsal jsem revizi a pak mě volá technik co došel osadit elektroměr, dojel jsem a on řekl že ho tam nedá. Já mu řekl, že pokud ho tam dám, tak to zablomuje.... domluva jasná!! tanecek
Já ho tam dal, on ho zablomboval a vše OK a odešel....I tak se dá rozumně domluvit, aby se nemusel elměrák o 12 -1 fázových elektroměrech měnit! Mrknutí

I rozumní lidé jsou u distribuce. piskaci
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 13.01.2017, 19:16 »

Nemystifikuj!  Dneska se volá 800 850 860!

Já to správné číslo nepsal schválně, aby tam nevolal každý jouda.
Teď jsi nám všem dokázal, že jsi znalý, ale je potřeba si položit otázku, zda je to dobře vykřičet do světa  Mrknutí Smích
To mate velkou pravdu.
Ale je jen otazkou casu nez si zavedou podobnej system.
Nemyslete si, oni se distributori umi inspirovat mezi sebou.
A hlavne je dnes trendy vse zprisnovat.


Tak z toho strach opravdu nemám. ČEZ jsou sto let az opicema. Např. integrované HDO v elektroměru je ve velkém nedohlednu. Kde je inspirace? V řiti  Smích Osobně jsem rád, že nemám co k dočinění s PRE. Nemám rád, když ze mě debil dělá debila a v případě PRE jistě všichni víme o čem mluvím.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 13.01.2017, 19:50 »

Ti nejlepsi borci ani na to jejich cislo nevolaj, udelaj co potrebujou a na elektromer povesej utrhlou plombu ( v lepsim pripade).

Ona ta uroven je videt kdyz do Prahy zavita levna namezni sila, nejlepe frajeri z moravy nebo od Kladna.
To ze kolikrat pri jejich radeni se valej elektromery s utrhnutou deskou visejici na vyrvane pancerove trubce, uz nikoho moc nevzrusuje. Kolikrat prijedou i se svim ETckem na desce se zasuvkama a napichnou to nekde do HDVcka.

Urcite veci jsou vysledkem inspirace od jinych distributoru, ac to neni videt.
Ty CEZacky osvedceny HDOcka jsou na povazenou. Odberatel musi akorat investovat do vetsiho rozvadece.
Asi bysme chteli moc, aby byly celorepublikov y pripojovacky.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #32 kdy: 13.01.2017, 20:06 »

Já bych ČEZu teď nechal minimálně 100 (nebo x) dní klid, po té co se rozdělili, je tam chaos, zmatek a binec. Sice to moc nechápu, ale jsem chápající. Ať nejdřív vyřeší termíny osazení elektroměru (dřív hodiny, teď týdny),  pak by byl fajn nějaký infosystém pro RT, aby stíhali změny v přístupu k ER ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.01.2017, 23:06 »

V tomto případě mi to u vás připadá dokonalé zase až moc.  Úsměv Chybí mi definice toho samotného objektu. Pokud bude mít dům tři patra a bude prošpikován elektroinstala cí, přičemž revizní zpráva bude tvrdit, že veškerá elektroinstala ce je jen jeden okruhový rozvaděč osazený jen hlavním vypínačem, nelze toto tvrzení v revizní zprávě nijak rozporovat.
Je to tak, za jednou prípojkou sa môže skrývať aj rozsah pre revíziu za pár tisíc €.
Pravda v praxi je ale zatiaľ taká, že ani ja, ani nikto o kom by som vedel, žiadnu kompletnú revíziu na žiadny samotný objekt ešte nevydal, vždy len na prípojku. Aj keď ich snahu vedieť čo pripájajú chápem, snaha ešte nemusí byť zákonný nárok. To by mohli za chvíľu rovno žiadať počas doby pripojenia aj periodické.
Ak žiadateľovi z tohto dôvodu niekedy správu vrátia, požiadam ich o vysvetlenie PP. A nebolo by to ani prvýkrát čo tam osobne zavolám, alebo rovno zájdem, zatiaľ mám s ich technikmi len pozitívne skúsenosti.

Na druhej strane by som mal dosť veľký problém potvrdiť tlačivo distribútora o zhode zariadenia s PP, tu súhlasím s vašim názorom z príspevku#13. Navyše by to aj tak bola len časť PP obsiahnutá v PD, na ostatné PP nemá RT žiadny dosah, v tlačive ich však potvrdí en bloc.
Robiť z RT ručiteľa v cudzom rybníku nie je šťastný nápad, je to len zbytočné domotanie rozdelenia kompetencií, práv a povinností zmluvných strán. To by chcelo písomne požiadať distribútora o vysvetlenie a oporu v právnych predpisoch pre takúto požiadavku.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 14.01.2017, 09:27 »

Ona ta uroven je videt kdyz do Prahy zavita levna namezni sila, nejlepe frajeri z moravy...

Teď jsem se skoro urazil... dabel dabel dabel
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 23 dotazů.