« kdy: 10.12.2016, 20:03 »

Pripajam rozvadzac hager volta vu60, pisu ze je tam 60+10 modulov. Ano na kryte sa to da vylomit, akurat mam problem s din listou, tam ma zabrzdi zarazka a zmesti sa tam 12 modulov. Ako tento rozvadzac upravit aby tam voslo 14 modulov? Ja som tieto vycnievajuce zarazky zaeovnal, tym padom mi tam vosli aj istice. Viete mi dat nejake tipy a rady ako by sa ro malo spravit? V sprievodnej dokumentacii som nic nenasiel.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 11.12.2016, 11:17 »

Nevím jak to napsat  Neřeknu ,  ale pokud to výrobce úvádí v dokumentaci, tak předpokládám, že je to pravda.  Úsměv

Viete mi dat nejake tipy a rady ako by sa ro malo spravit?.

A to je opravdu takový problém to srovnat kleštěma, že musíte prohledat návod a ještě se ptát na internetu? Když jsem to musel jednou řešit, tak mě to stálo minutu práce i s vyndáním nářadí z kufru.
Mě spíš zaráží, že se to vůbec musí nějak řešit. Nedovedu si představit tak narvaný rozvaděč, že bych tam neměl žádnou rezervu a musel ho využít do posledního místa. Podle mne je to velmi neodborné řešení a doporučil bych jiný větší rozvaděč, nebo použití dvou rozvaděčů.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.12.2016, 16:25 »

Nevím jak to napsat  Neřeknu ,  ale pokud to výrobce úvádí v dokumentaci, tak předpokládám, že je to pravda.  Úsměv

A to je opravdu takový problém to srovnat kleštěma, že musíte prohledat návod a ještě se ptát na internetu? Když jsem to musel jednou řešit, tak mě to stálo minutu práce i s vyndáním nářadí z kufru.
Mě spíš zaráží, že se to vůbec musí nějak řešit. Nedovedu si představit tak narvaný rozvaděč, že bych tam neměl žádnou rezervu a musel ho využít do posledního místa. Podle mne je to velmi neodborné řešení a doporučil bych jiný větší rozvaděč, nebo použití dvou rozvaděčů.
Ano vyrovnal som to. Ide o to, ze tam neni miesto, sirka na rozvadzac vacsi. Je tam 65 modulov, 5 je rezerva. Kazdy chce vstavanu skrinu, botnik, EZS a potom neni miesto na skrinu a navyse priecky daju tenke
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.12.2016, 16:31 »

Ano vyrovnal som to. Ide o to, ze tam neni miesto, sirka na rozvadzac vacsi. Je tam 65 modulov, 5 je rezerva. Kazdy chce vstavanu skrinu, botnik, EZS a potom neni miesto na skrinu a navyse priecky daju tenke

Jen 5 modulů rezerva v takto narvaném rozvaděči? Můžete mi prosím zaslat výpočet oteplení? Nejsem si jistý tím že to vyjde.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.12.2016, 17:06 »

Jen 5 modulů rezerva v takto narvaném rozvaděči? Můžete mi prosím zaslat výpočet oteplení? Nejsem si jistý tím že to vyjde.

Výpočet oteplení je stále pro překvapivě obrovské množství elektrikářů něco fuj a sprostýho (bavíme se o DBO)....
Teď nedávno mi jeden říkal (okolí Brna),  že by na to musel najmout projektanta (cifix proč??) a že to tak dělal dycky (aha!!),  a že co prudím.

Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 12.12.2016, 18:11 »

V příloze máte ztrátové hodnoty vámi instalovaných jističů.

Najděte si v katalogu co zvládne Volta.  Mrknutí



* ztratovyvykonschrack.PNG (78.11 KB, 706x580 - prohlédnuto 429 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2016, 19:33 »

Sakra,  tady začíná být ale horko!
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 12.12.2016, 20:25 »

Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. Zlej
Nic nového pod sluncem. Oni ani nevědí, co to vlastně je. zle
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 12.12.2016, 21:30 »

Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. Zlej

Ale myslím že to nikoho moc nepřekvapuje. Přece s názorem že "nacpat" do bedny co se vejde, vždyť je to přece stavebnice a zvládne to každý, se potkáváme často. Ale že to má svá pravidla, jsou na to normy a zákony, už mnoha z nich uniká. Ono to bude ale i tak fungovat. Ale z praxe znám mnoho případů kdy třeba u RD při teplotách venku nad 30°C začal padat jistič bojleru, nebo rozvaděče které jsou bez dvířek, protože když je zavřete za pár minut bručí stykače, vybavují ochrany i některé jističe. Stačí jen když se potkají dva více zatížené jističe těsně vedle sebe v přeplněném rozvaděči a je na problém zaděláno.
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi.  Škleb Hned bych jí sem vložil.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.12.2016, 22:57 »

Pripajam rozvadzac hager volta vu60, pisu ze je tam 60+10 modulov.

U těchto úzkých rozvaděčů jen 348 mm,
je výrobcem navrhnuto 12 modulů.

Ve velkých katalozích Hager uvádí jen 12 modulů.
V některých příručkách uvádí 12+2....
ale nikde se neuvádí komentář, co to těch +2 znamená.
Nejsem přesvědčený o tom, že lze to osadit 14 moduly.

Často to vidím při periodických revizích.
Při VRZ bych to bral jako porušení doporučení výrobce.
Myslím, že slušný výrobce takto nebude postupovat.
VU60 od Hagera je pro 60 modulů a ne pro 70 modulů
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.12.2016, 23:55 »

ještě poznámka.
V katalozích se Hager odvolává na montáž rozvaděčů dle ČSN EN 61 439-3
Dále 5. řadové VU jsou vybavené spodním a vrchním krytem s větracími otvory.
Boční prostory v rozvaděči jsou určené pro montáž kabelů a pro větrání.
Pokud "narveme" do řady 14 modulů, tak znesnadníme kabeláž  i větrání.
Na takto provedený rozvaděč nelze vydat prohlášení o shodě dle NV 118/2016 Sb.
A pokud není prohlášení o shodě rozvaděče a celé montáže, neměla by se
vystavit výchozí revizní zpráva elektrického zařízení.

Osobně bych rozvaděče VU s hloubkou 96 mm nikde nedával. Je to hrozné trápení
při montáží a bude to vždy "bastl". V "projektu" snad byl jiný typ rozvaděče ( je to velká iluze?) A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 13.12.2016, 01:17 »

A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....[/i]

 Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.12.2016, 12:12 »

...
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi. 
...
To už jsem taky viděl. "Hřeben" to udrží, tak ani nemusí být na DIN liště  Hněv
V krytu vydlabaná díra, aby "prošla páčka".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možno ČSN EN 61439-1 aplikovat beze zbytku u všech výrobců rozváděčů?
 Neposkytl by někdo formulář na kusové ověření rozvaděče podle 61439?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Potrebuje rozvodnica určená len pre prepäťové ochrany také štítok a atest?
 Potřebuji na rozvaděč s jedním jističem také typovou zkoušku?
 Mohu vyrábět rozvaděče jako OSVČ?
 Nová norma, nová příležitost. Výroba rozváděčů podle nového souboru norem ...
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
 OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
 Kdo je výrobce rozvaděče a jak se posuzuje shoda?
 Myslíte, že můj výklad ČSN EN 61439 je správný?
 Je rozvaděč nn stanovený výrobek nebo volně sestavitelná stavebnice?
 Jaké jsou rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439?
 Lze považovat rozvaděč, který je součástí stroje za neúplné strojní zařízení?
 Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn
 Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?
 Jaká je ještě jiná náhrada za ČSN 35 7030 mimo ČSN 61439-3?
 Jak probíhají zkoušky a ověřování rozvaděčů podle nové normy?
 Aká je min. výška prístrojov v rozvádzači nad konečnou úpravou terénu?
 Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Jak je to vlastně s certifikací rozvaděčů?
 Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
 HENSEL: Návod k sestavení rozvaděče dle EN 61 439
 Lze uplatnit §9 NV 163/2002 při kusové výrobě rozvaděčů?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Jaký názor máte na provedení a krytí zásuvek na "chytré" lavičce?
 Jaké jsou výjimky pro výrobu rozvaděčů, které nejsou určeny pro obsluhu laiky?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku?
 Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?
 Jak legálně doplnit rozvaděč o další přístroj/okruh?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
 Lze udělat revizi pro nestandardní bytový rozvaděč nesplňující ČSN EN 61439?