Autor Téma: Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?  (Přečteno 15826 krát)
Petr "Egestas" Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.11.2016, 17:45 »


Potřebuji dát stykač na vstup do rozvodnice kvůli funkci NOT-AUS pomocí hlavice s aretací s rozpínacím kontaktem. Z principu věci stykač nikdy nemůže sepnout pracovní kontakty při sebemenším odběru ale už v sepnutém stavu může stykačem protékat až 32A špičky a trvale cca 12-20A.
Cívka samozřejmě na 230V. Pomocný kontakt není potřeba. Počet pracovních kontaktů 4.

No jak už jsem psal co do označování stykačů jsou moje znalosti nulové. Jaký stykač tedy pro tuto funkci zvolit? označení proudu u stykače je trvale protékající proud nebo spínaný?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2016, 21:04 »

Mohl byste nám blíže popsat ten "princip věci"? Stykače mívají většinou problém proud vypnout než zapnout.

Nechte si stykač řádně nadimenzovat.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 17.11.2016, 21:19 »

A co druh zátěže? I to je v  případě stykačů velmi důležitý parametr.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 17.11.2016, 21:37 »

Z principu stykač můze spínat jmenovité proudy, v čem hledáte problém?
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.11.2016, 21:38 »

Chápu to dobře, že chcete, aby stykač nepustil do obvodu napětí, pokud tam nebude žádný odběr? Nějaké odpojování vedení kvůli odstranění nežádoucího elektromagneti ckého pole ve vypnutém stavu?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr "Egestas" Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.11.2016, 10:12 »

Mohl byste nám blíže popsat ten "princip věci"? Stykače mívají většinou problém proud vypnout než zapnout.

Nechte si stykač řádně nadimenzovat.

stykač je předřazen dalším obvodům které nejprve potřebují napájení a dále se spínají pomocí klíče a dalších postupů tedy zátěž nabíhá postupně...

Chápu to dobře, že chcete, aby stykač nepustil do obvodu napětí, pokud tam nebude žádný odběr? Nějaké odpojování vedení kvůli odstranění nežádoucího elektromagneti ckého pole ve vypnutém stavu?

ne jak píši víše stykač pustí napětí dále se elektronika a další obvody spínají postupně. Stykač je tam jen pro to aby po stisku nouzového tlačítka odpadl a zařízení se zastavilo a nešel do něj žádný proud...

A co druh zátěže? I to je v  případě stykačů velmi důležitý parametr.

Elektronika, frekvenční měniče, elektromagnety, motory a spínané zdroje. jedná se o sestavu dveřního systému s několika otočnými vchody, turnikety, lineární dveře a všechno s tím související. tohle všechno je standartní záležitost co funguje ale zákazník chce jednotný NOT-AUS pro celý systém...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.11.2016, 16:30 »

In x koeficient nesolidnosti výrobce x koeficient typu zátěže.
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.11.2016, 18:12 »

Asi bych raději použil na vstup do rozvodnice jistič s podpěťovou spouští.Stejně tam ten jistič pravděpodobně máte, tak bych ho jen o tu spoušť doplnil. Úsměv
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.11.2016, 19:15 »

A jak se to bude zapinat? Po odblokovani STOPky samo? To by se mi prilis nelibilo...

Jak pise kolega Janecek. Spise jistic/vypinac s podpetovou spousti. Stykac bude v rozvadeci zbytecne topit.
A nebo reseni pro fajnsmekry. Jistic s motorovym pohonem. Tusim ze pro modularni jistice to dela SCHRACK a myslim ze i Schneider, pravdepodobne to bude mit i EATON.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 18.11.2016, 20:07 »

Přeci není nic snazšího, než spočítat celkový proud, k tomu přidat nějaké to % rezervy, a máte proud, na který musíte dimenzovat ten stykač. Nemůžete počítat s 0 proudem. Obzvlášť pokud bude ovladač nouzového vypnutí ne veřejně přístupném místě. Může se totiž lehce stát, že ten stykač bude vypínat celkový proud.
Samozřejmě tam musí být i ovladač pro zapnutí toho stykače. Nemůže to být zapojené tak, že po odblokování hříbku se ten stykač zase zapne. To je špatně.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.11.2016, 09:00 »

Potřebuji dát stykač na vstup do rozvodnice kvůli funkci NOT-AUS pomocí hlavice s aretací s rozpínacím kontaktem. Z principu věci stykač nikdy nemůže sepnout pracovní kontakty při sebemenším odběru ale už v sepnutém stavu může stykačem protékat až 32A špičky a trvale cca 12-20A.
Cívka samozřejmě na 230V. Pomocný kontakt není potřeba. Počet pracovních kontaktů 4.

No jak už jsem psal co do označování stykačů jsou moje znalosti nulové. Jaký stykač tedy pro tuto funkci zvolit? označení proudu u stykače je trvale protékající proud nebo spínaný?

Pokud máte elektrotechnic ké vzdělání, tak si nakreslete schéma zapojení toho, co požadujete. Pokud nemáte zkušeností, tak někoho požádejte, aby vám to nekreslil. Zde se vůbec nejedná o typ stykače, to je to poslední, ale o celkové zapojení Vašeho projektu.

stykač je předřazen dalším obvodům které nejprve potřebují napájení a dále se spínají pomocí klíče a dalších postupů tedy zátěž nabíhá postupně...

ne jak píši víše stykač pustí napětí dále se elektronika a další obvody spínají postupně. Stykač je tam jen pro to aby po stisku nouzového tlačítka odpadl a zařízení se zastavilo a nešel do něj žádný proud...

Elektronika, frekvenční měniče, elektromagnety, motory a spínané zdroje. jedná se o sestavu dveřního systému s několika otočnými vchody, turnikety, lineární dveře a všechno s tím související. tohle všechno je standartní záležitost co funguje ale zákazník chce jednotný NOT-AUS pro celý systém...


Aby to bylo standardní, tak to vyžaduje projekt.
Možná to bude chtít i bezpečnostní relé.....ale připravte si řádné zadání.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 19.11.2016, 11:32 »

....ale připravte si řádné zadání.
To je přesně to, čím by se mělo začít. A na nic nezapomenout.

Není problém vzít stykač, jedno tlačítko, které přivede na cívku napětí, aby stykač sepnul, paralelně k tomu vlastní kontakt stykače, aby držel, když sepne, do toho okruhu rozpínací tlačítko, aby stykač odpadl při jeho stisknutí... Dokonce si můžete vybrat jestli chcete preferovat vypnutí nebo zapnutí, tedy co se stane, pokud budete držet současně vypínací i zapínací tlačítko.
Stykač něco "bere" a přemění to na teplo. Někomu se to nemusí líbit.
Také je třeba zamyslet se nad stavem kdy bude krátký výpadek napájení. Systémy se stykačem zpravidla po obnovení napájení zůstanou vypnuté. Samozřejmě můžete použít opačné zapojení, kdy bude stykač v základu vypnutý a při stisknutí "Stop" natáhne. Ale to je řešení, které nemá z hlediska bezpečnosti velký význam, protože každá závada v okruhu způsobí nefunkčnost (poškozené tlačítko, přerušené vedení, přerušené napájení vypínacího okruhu,...
Navíc je to úplně špatně v případě, že to budete chtít vypnout z důvodu nějakých problémů s napájením (poklesy, výpadky...) a ono se vám to bude samo "zapínat".

Pokud zvážíte všechny okolnosti a předvídatelné stavy a nenajdete nic "proti",  tak bych doporučoval použít hlavní jistič (vypínač) s přidanou tzv. "vyrážecí cívkou". Ta může být ovládána tlačítkem a pokud to bude třeba, může to být doplněno i podpěťovou ochranou.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr "Egestas" Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.11.2016, 11:57 »

Jde mě o jednoduchou věc potřebuji stykač který bude trvale za provozu sepnutý a v případě potřeby dokáže okamžitě na základě rozpojení ovládacího obvodu rozepnout max 32A nic víc všechno ostatní mám vyřešeno...

po ukončení fce NOT-AUS tedy pootočení hříbku do výchozí pozice se stykač automaticky NEvrátí do sepnutého stavu je potřeba zařízení ručně nahodit pomocí klíče a dále dalších postupů...

Co se týče projektu tak připravený je ale není dokončený a vzhledem k tomu že se jedná o montáž v anglii nechceme nic podcenit a vše nasimulovat u nás na dílně proto to řeším již teď před dokončením projektu. A elektrovzdělán í sice mám vím jak co zapojit a na to se neptám ale jak jsem již psal se stykači nepracuji a pokud jo tak nenavrhuji projekty proto se raději ujišťuji a hledám názory ostatních to je celé...
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.11.2016, 12:07 »

Potom vám nezbývá, než vzít katalog některého z výrobců stykačů a vhodný stykač si v něm najít. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.11.2016, 12:16 »


po ukončení fce NOT-AUS tedy pootočení hříbku do výchozí pozice se stykač automaticky NEvrátí do sepnutého stavu je potřeba zařízení ručně nahodit pomocí klíče a dále dalších postupů...
To ale silně připomíná stykač na samodrž se zeleným na klíček...
Neviděl jsem celkovou situaci, ale některé případy se řeší vyražením silovky a ovládačky zvlášť, s tím, že první se nahodí ovládačka a pak silovina. Ale to nebude váš případ.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 19.11.2016, 12:17 »

V našich aplikacích používáme v 99% stykače s cívkou na 24V DC, takže stykače s cívkou na 230V AC nemám zmáknuté, nicméně copak je takový problém, najít v katalogu patřičný typ stykače? Šok
Tak například DILM17-10. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 19.11.2016, 13:29 »

 
AC1 -neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC2 -asynchronní kroužkové motory
AC3 -motory s kotvou nakrátko, spouštění, spínání motorů v chodu
AC4 -motory s kotvou nakrátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC5a -spínání výbojkových svítidel
AC5b -spínání žárovek
AC6a -spínání transformátorů
AC6b -spínání kondenzátorů
AC7a -mírně induktivní zátěže domácích a podobných spotřebičů
AC7b -motorové zátěže
AC8a -řízení motorů kompresorových chladniček s ručním nastavením spouště na přetížení
AC8b -řízení motorů kompresorových chladniček s automatickým nastavením spouště napřetížení
AC20 -pouze pro připojování a odpojování v nezatížených stavech
AC21 -spínání odporových zátěží včetně mírného přetížení
AC22 -spínání smíšených odporových a induktivních zátěží včetně mírného přetížení
AC23 -spínání motorových nebo jiných vysoce induktivních zátěží
AC15 -řízení střídavých elektromagneti ckých zátěží

Račte si vybrat nevhodnější typ stykače, dle použité zátěže.  angel Dále stejně jako kolegové doporučuji použití stykače na větší proud, než který počítáte jako maximální. Například pro 32A, bych raději navrh stykač 40-50A, dle výrobce. Nevím jak často toto budete používat, ale každý stykač má i různé množství cyklů spínání, což ukazuje i na jeho kvalitu. Pak existují bezhlučné stykače, elektronické, atd.atd

Pak mě překvapuje, "centrální" blokování dveří, což beru i jako únikové východy. No, možná by to opravdu chtělo určit rizika, VV a připravit projektovou dokumentaci.  Mrknutí Často zdánlivě jednoduchý problém, může být poměrně složitý.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr "Egestas" Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.11.2016, 14:22 »


AC1 -neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC2 -asynchronní kroužkové motory
AC3 -motory s kotvou nakrátko, spouštění, spínání motorů v chodu
AC4 -motory s kotvou nakrátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC5a -spínání výbojkových svítidel
AC5b -spínání žárovek
AC6a -spínání transformátorů
AC6b -spínání kondenzátorů
AC7a -mírně induktivní zátěže domácích a podobných spotřebičů
AC7b -motorové zátěže
AC8a -řízení motorů kompresorových chladniček s ručním nastavením spouště na přetížení
AC8b -řízení motorů kompresorových chladniček s automatickým nastavením spouště napřetížení
AC20 -pouze pro připojování a odpojování v nezatížených stavech
AC21 -spínání odporových zátěží včetně mírného přetížení
AC22 -spínání smíšených odporových a induktivních zátěží včetně mírného přetížení
AC23 -spínání motorových nebo jiných vysoce induktivních zátěží
AC15 -řízení střídavých elektromagneti ckých zátěží

Račte si vybrat nevhodnější typ stykače, dle použité zátěže.  angel Dále stejně jako kolegové doporučuji použití stykače na větší proud, než který počítáte jako maximální. Například pro 32A, bych raději navrh stykač 40-50A, dle výrobce. Nevím jak často toto budete používat, ale každý stykač má i různé množství cyklů spínání, což ukazuje i na jeho kvalitu. Pak existují bezhlučné stykače, elektronické, atd.atd

Pak mě překvapuje, "centrální" blokování dveří, což beru i jako únikové východy. No, možná by to opravdu chtělo určit rizika, VV a připravit projektovou dokumentaci.  Mrknutí Často zdánlivě jednoduchý problém, může být poměrně složitý.



Děkuji přesně takovou odpověď jsem hledal;)

co se týče blokování vs únikový východ, napojení na EPS, EZS, záložní zdroje a další tak i tohle je řešeno a vše je dle norem. Další věcí je že tohle tlačítko bude v recepci a pod sklem
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?