| | |-+  V jaké normě či předpisu najdu předepsané bezpečnostní tabulky pro rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: V jaké normě či předpisu najdu předepsané bezpečnostní tabulky pro rozvaděče?  (Přečteno 14604 krát)
David Hruda
*
Online Online




WWW
« kdy: 27.10.2016, 18:49 »

Hledám ČSN, vyhlášku, NV nebo zákon, který by řešil předepsané bezpečnostní tabulky pro rozvaděče.
Volal mi vyplašený investor, že tam mají jakousi inspekci a ta je nespokojena s tím, že na rozvaděčích kromě blesku nejsou tabulky "Nehas..." ,  "Nebezpečí úrazu..." apod.
Nemůžu nic najít, co by tuto povinnost předepisovalo.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.10.2016, 15:02 »

Davide, obávám se, že žádná norma, která by přesně definovala, jaké tabulky mají být na jakém rozvaděči, neexistuje. Už jsem to také hledal.
Obecně se při volbě tabulek vycháží z analýzy nebezpečí a vyhodnocení rizik, takže bych to asi hodil na bezpečáka.
Teoreticky je to rozebráno v ČSN ISO 3864-2+Amd. 1 viz ukázka a v  ostatních normách řady 3864.


* příloha D1,2,.jpg (478.8 KB, 1077x883 - prohlédnuto 909 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.10.2016, 19:03 »

Někdy v době, kdy jsem začínal jako revizák, skončila platnost ČSN 34 3510. Asi byla zrušena bez náhrady, takže je to dnes hodně závislé na individuálním posouzení.
Ale v úplně prvních RZ mám zmínku o tom, že jsou použity tabulky podle této normy...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.10.2016, 19:53 »

Není něco v ČSN ISO 3864 ?  Úsměv
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.10.2016, 20:35 »

Není něco v ČSN ISO 3864 ?  Úsměv

V současné době je platná ČSN ISO 3864-1
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.10.2016, 19:37 »

V současné době je platná ČSN ISO 3864-1
Tak ovšem pouze říká "co",  neříká však "kde".

... je nespokojena s tím, že na rozvaděčích kromě blesku nejsou tabulky "Nehas..." ,  "Nebezpečí úrazu..." apod. Nemůžu nic najít, co by tuto povinnost předepisovalo.
Pokud není nějaký předpis poslední instance, jako např. požární zpráva, zpráva bezpečnostního technika, MPBP apod.,  tak si neumím představit, na základě čeho to ten inspektor požadoval.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Online Online




WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2016, 20:06 »

....tak si neumím představit, na základě čeho to ten inspektor požadoval.
No já právě taky ne. V úterý tam (asi) pojedu, tak uvidím, co vlastně řeší...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 31.10.2016, 06:19 »

Citace
Volal mi vyplašený investor, že tam mají jakousi inspekci a ta je nespokojena s tím, že na rozvaděčích kromě blesku nejsou tabulky "Nehas..." ,  "Nebezpečí úrazu..." apod.

Ze zkušeností vím, že podobné "tabulky" striktně vyžadují chlapi od požární inspekce.
Pak také komise pro ISO-tam ale nechápu už nic! zed
Také jsem ji musel nalepit desítky ....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2016, 10:57 »

Volal mi vyplašený investor, že tam mají jakousi inspekci a ta je nespokojena s tím, že na rozvaděčích kromě blesku nejsou tabulky "Nehas..." ,  "Nebezpečí úrazu..." apod.
Rozvaděč, jako výrobek s ozn. shody CE, musí být kompletně vybaven od výrobce. Takže ten by se měl "plašit".  Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.10.2016, 11:17 »

V rozvodně pro přenosné bezpečnostní tabulky používám podnikovou normu energetiky PNE 38 1981. Co má být ale připevněno přímo na rozvaděči nevím.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Online Online




WWW
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2016, 12:10 »

Rozvaděč, jako výrobek s ozn. shody CE, musí být kompletně vybaven od výrobce. Takže ten by se měl "plašit".  Úsměv
Průmyslový kombinát Dačice s.p.,  rok výroby 1982. V likvidaci.
Dobrá rada nad zlato...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.10.2016, 13:00 »

Již jsem se setkal s tím, kdy nějaká " bezpečačka" vyžadovala na strojním zařízení na rozvaděčích také některé bezpečnostní tabulky. Jenže v ČSN 60204-1 je článek:

Kryty o nichž není zřejmé, že obsahují elektrické zařízení jsou opatřeny černým bleskem na žlutém pozadí v černém trojúhelníku - čl. 16.2

A NV 17/2003 v §3 říká, že označení CE  musí být a může být umístěno i jiné označení za určitých podmínek.

když se ale budeme dívat optikou SZR, tak je jasné, že ta "bedna" skrývá EZ a že má nějaké označení v systému na příklad Rm3.1. A že výrobce tomu dal štítek a označení CE

Ověnčené rozvaděče a stroje mnohými tabulkami je spíše na škodu....

Občas se setkávám se zajímavými zápisy s kontrol na různých úrovních. Nad některými kroutím hlavou a ptám se, zdá byla udělená pokuta. Pokud ne, tak "inšpektor" něco musel napsat i když je to proti zdravému rozumu a často velice diskutabilní. Ale bojovat proti tomu dodatečně je zbytečné....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 31.10.2016, 13:27 »

Citace
Občas se setkávám se zajímavými zápisy s kontrol na různých úrovních. Nad některými kroutím hlavou a ptám se, zdá byla udělená pokuta. Pokud ne, tak "inšpektor" něco musel napsat i když je to proti zdravému rozumu a často velice diskutabilní. Ale bojovat proti tomu dodatečně je zbytečné....

Už několikrát se mě stalo že při akreditaci na ISO komisi nestačil "blesk" na EZ jako jsou
PRIS, HDS a podobně....dal i do zápisu že tam má být námi diskutovaná "troj-čtyř tabulka" jak píše kolega Hruda...
Po dotazu, podle čeho to tak chtějí nevěděli odpovědět ale trvali na těchto tabulkách!
Dali to zápisu bez informace dle čeho vycházeli!! zle
Divné?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 31.10.2016, 13:58 »

Na domovním rozvaděči je to hnus, moc to neřeším. Stejně každý ví, co je uvnitř. Jiná situace je na hotelích, školách a podobně.

Vrchol je u zásuvkových skříní v průmyslu, kde se trvá na výstražným blesku. Uvnitř bych tu elektriku fakt nečekal ... Úsměv

Jedinou zmínku jsem našel v ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.7
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 31.10.2016, 16:09 »

Hledám ČSN, vyhlášku, NV nebo zákon, který by řešil předepsané bezpečnostní tabulky pro rozvaděče.
...
Něco je zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3063.msg21640.html#msg21640
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Online Online




WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.10.2016, 16:33 »

To ano, ale o ničem než o červeném/černožlutém blesku se nehovoří. Asi to bude tak, jak se píše výš, inspektor aby zdůraznil svou důležitost našel závadu v nedostatečně označených rozvaděčích. Mě osobně je to jedno, klidně ať jsou polepené celé dveře, ale připadá mi to kontraprodukti vní, příliš mnoho značek může v krizové situaci spíš zmást.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #16 kdy: 31.10.2016, 19:01 »

Průmyslový kombinát Dačice s.p.,  rok výroby 1982. V likvidaci.
Dobrá rada nad zlato...
Potom je třeba předem uvést, že se jedná o archeologický nález.  Škleb
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2016, 21:03 »

Potom je třeba předem uvést, že se jedná o archeologický nález.  Škleb

Tak na to bacha! Pak by mohlo dojít k nájezdu archeologů na místo, zpoždění stavby bez ohledu na sankce a hlavně zafinancování jejich vysoce odborné (a vysoce ceněné) činnosti na místě.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jak označit po obnově nátěru správně elektroměrový rozvaděč?
 Co ukládá povinnost instalace bezpečnostních tabulek?
 Jakou zvolit velikost bezpečnostní tabulky na rozvaděč?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Která norma řeší označení rozvaděčů tabulkami?
 Jaké bezpečnostní štítky musí být z hlediska norem na elektrickém rozvaděči?
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 Která ČSN řeší výstražné cedule v garážích?
 Je možné umístit na vnějšek rozvaděče informační tabulku nesouvisející s EZ?
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak se správně používá výstraha „Pozor – pod napětím i při vypnutém vypínači"?
 Jaká "samolepka" blesku se kdy používá ?
 Je nutné pojistkovou skříň označovat výstražnou tabulkou?
 Musí být na rozvaděči pro internet nápis" el.zařízení-nehas vodou........."?
 Mají být u tepelných spotřebičů bezpečnostní tabulky?
 V jakých barvách byla provedena tato výstražná cedule?
 Aká norma hovorí o označovaní dvierok rozvádzačov výstražnými nálepkami?
 Je libo smaltované tabulky jako za starých časů?
 TIP na vystražné samolepky na podlahu
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Vyšla kniha Praktické pomůcky a tabulky
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.