Autor Téma: Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?  (Přečteno 12086 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 26.10.2016, 17:39 »

Jak to Milane dopadlo?
Tak, že revize dosud nebyla dokončena, resp. byl předán výsledek prohlídky s vyhodnocením nemožnosti kladné revize, bez provedení úprav a s návrhem úprav či výměny rozv. za nový (v provozu 3 roky). Přitom by byl odstraněn komínový efekt proudění teplého vzduchu, asi tak, jak je to popisováno v jednom příspěvku.
Z provedení je zřejmé diletantství zhotovitele a autora myšlenky (tato část byla realizována dle tzv. "projektu pod čepicí").