Autor Téma: Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?  (Přečteno 12595 krát)
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 13.10.2016, 06:27 »

Mám 4 oběhové čerpadla na 230V. 1 je primární (pomocné) a 3 sekundární (pracovní). Potřebuji aby kdykoli když řídicí systém kotle sepne jakékoli sekundární čerpadlo (mohou být sepnuty i všechny 3 současně) tak se mi seplo i to primární čerpadlo, které nelze připojit do řídicího systému v kterém jsou připojeny ty 3 čerpadla.

Existuje na to nějaký přístroj? Nechci to řešit přes drahé PLC, pokud to nebude nutné.
Zaznamenáno
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.10.2016, 15:15 »

Co třeba 3 relátka?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.10.2016, 19:40 »

Umí to běžná reléová logika a to bud pevně zadrátovaná, nebo programovateln á.
Na příklad pomocí levného LOGA. To se vyplatí, pokud použijeme více než tři relé.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.10.2016, 02:16 »

Musíte uvést jak jsou čerpadla spínána.Jestli výstup řízení napájí ony čerpadla a nebo jestli napájí  nějaký spínací prvek a přes něj jsou ony čerpadla spínána. Hodláte zasahovat do EZ tak si je třeba uvědomit veškeré důsledky, které mohou nastat.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 14.10.2016, 23:50 »

Co třeba 3 relátka?
To je klasika B, jde to i jedním unirelátkem a třemi diodami.
Ovšem klasika B modifikovaná na C, tj na malé bezpečné napětí  např 24V DC má velkou výhodu, že vedení k termostatům je slaboproudé a jde tahat místy a trasami, které si u silnoproudu nemůžete dovolit a na tahání stačí laciné a tenounké kabely SYKFY 2x.
Modifikovaná varianta C jde také upravit na variantu D se správným doběhem čerpadel po vypnutí kotle. Relátka KA1, KA2 KA3 se vymění za 3 časová relé se zpožděným odpadem, k těmto relé se paralelně přidají 3 obyčejná relé a jejich kontakty se paralelně propojí a napájí se přes ne zapnutí kotle.  Po rozepnutí posledního termostatu kotel hned vypne, poslední sepnuté čerpadlo a hlavní čerpadlo ještě nastavenou dobu pracuje.

Jenže varianta D už je tak zadrátovaná, že zde je nasazení něčeho jako LOGO! na místě.
Když navíc měříte v "Logo!" dobu sepnutí každého z kontaktů termostatu a dobu sepnutí relé pro kotel, dostanete tři souhrnné motohodinové časy topných větví a můžete rozpočítat topné náklady podle motohodin topení v jednotlivých větvích. Čtvrtý údaj - motohodiny kotle bývají velmi zajímavé pro údržbu kotle a spalinových cest.
Pomocí "Loga!" s napájení malým napětím a "analogovým" vstupem a pomocí laciných převodníku °C/U můžete řídit i oběhové čerpadlo TV (teplé vody),  hlídat, jestli kotel topí, řídit servoventil přepínání TV-topná voda, směšovat tojcestným ventilem teplotu topné vody na přednastavenou teplotu.
Píšu LOGO, ale vhodnější budou asijské klony s více výstupy v základním modulu a hlavně se SW zadarmo. Třeba inteligentní relé od REM technik.


* čerpadla.gif (90.91 KB, 1024x741 - prohlédnuto 1673 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2016, 11:27 »


Píšu LOGO, ale vhodnější budou asijské klony s více výstupy v základním modulu a hlavně se SW zadarmo. Třeba inteligentní relé od REM technik.


Koukám, to relé FL1E jako by systému LOGO! z konektoru vypadlo Úsměv

Když už srovnáváme tyto dva systémy, přecejenom Siemens trošku pokročil a u 8. generace zrušil speciální kabel a lze jej parametrizovat obyčejným ethernet kablíkem (úspora peněz + vyšší komfort). Rozdíl v ceně je v řádu stokorun (koukal jsem na základní modul 24/12VDC s displejem, 8DI/4DO). Takže to co u Siemense dáme navíc za sw, ušetříme za kabel.

Možná se pak dostaneme na stejné peníze za klon vs originál.

Mimochodem, možná by bylo zajímavé nějaké srovnání i s ostatními výrobci těchto chytrých krabiček.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 16.10.2016, 17:21 »

Všem se omlouvám, REM technik (IDEC Smart relay) nemá SW zdarma, to má Papouch (Teco SG2)

Mimochodem, možná by bylo zajímavé nějaké srovnání i s ostatními výrobci těchto chytrých krabiček.
Protože na jednoduchoučké věci (zejména napájené 12V z baterky),  chytrá relé používáme ve "velkém",  srovnávání si dělám pořád.

Jsou totiž jednuduché aplikace s průhledným HW.  Na takové se nám nevyplatí se honit za servisem. Cena za cestovné na místo instalace vysoce převyšuje servisní práci. Takže to zvládne i provozní elektrikář, vedený hláškami zařízení.  Ale elektrikáři proto potřebují na oné chytré krabičce displej, abychom jim tam mohli dávat poruchové hlášky, aby viděli stavy vstupů, výstupů a aby si mohli změnit časovač, podívat se počitadlo motohodin, čítač cyklů apod.
Tudíž sleduji vývoj v tech chytrých krabičkách s integrovaným 2 až 4 řádkovým displejem.

Nás jako firmu nebolí cena SW pro programování, protože se tato částka rozpustí ve více zakázkách. Ale kdo si dělá jednu věc ročně, tomu se placený SW pro smart relé nezaplatí - jeho cena je násobek ceny relé.

Proto pro  "kutily" a začínající doporučuji mírně dražší relé v HW, ale sw SW zdarma.
To je Teco SG2 (dodává Papouch)
Smart Axis (dodával Tecon) - Jenže s nimi mám děsnou zkušenost, prvotí Array APB opustili a přešli na levnější klony Smart Axis. Jejich nový SW je na zabití (oba dva nekompatibilní SW zdarma) ,  přitom původní řada měla SW excelentní - a ten byl také zdarma. Ale byl mírně (asi o 15% dražší HW). Tak jsme od nich utekli, možná se stav zlepšil, ale přešli jsme na Idec.


Placený SW má Siemens s LOGO!
HW je u Siemense excelentní, SW je výborný, ale je psaný v Javě, takže je trochu otesánek a pomalu nabíhá, komplikovněji se upgraduje, ale výsledek je výborný, rychlost už dnes slušná.
Siemens LOGO! je standard a vysoký. Nemá vše HW nej, s komunikacemi pokulhával míval jen ASi. Oni si sami sobě nechtěli lézt do zelí - vyšším automatům S7 200, ale s nástupem řady S7 1200 a s tlakem konkurence to rozjeli.
Jestli máte opakovanou výrobu na řadu let, nebo na tom běží kritická věc, která musí mít náhradní díly i za 15 let, pak LOGO! je nejlepší výběr.
SW logo má ladicí simulační funkci, takže do provozu jdete s odladěným programem, včetně odladěných poruchových hlášek na displeji. Tuto funkci některé SW zdarma nemají.



* Inteligentní relé.pdf (397.8 KB - staženo 806 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 16.10.2016, 17:22 »

Pokračování:

Placený SW má i IDEC. Kdo si chce koupit "bílé" LOGO" je zde ona řada Smart relay od Idec (REM technik).
I když dodávájí svůj placený programovací SW, lze je programovat shodným SW, který je pro LOGO od Siemense. Jestli to jde opačně nevím, ale Siemens má vždy o jednu řadu modernější moduly, takže spíš to nepůjde kvůli nekompatibilit ě s novějšími firmwary jednotek. HW je mírně levnější než od Siemense, moduly nemají nejnovější novinky funkcí a rozhraní.
V kusovce IDEC není od Loga! cenově odlišný, ale rabat je tam strmější než u Siemense a s HW jsme spokojení.

Mimochodem REM technik má s displejem automatíky SmartAxis. Programují se mírně složitěji, ale mají TCP komunikaci v základu (levnější typy bez) a Modbus RTU jako vkládací periferii asi za 600Kč. To je ukrutně zajímavé a my je používáme jak jako gateway Ethernet-Modbus RTU, nebo jako vzdálený modul I/O na Modbusu s (vlastní inteligencí a s displejem hlásícím na místě poruchy a stavy).  



Možná si říkáte, proč si vybírat něco jiného než LOGO!
Ale měli jsme při nasazování tyto problémy:
- Nemělo potřebnou komunikaci (Modbus RTU, LONWorks...)  - a konkurence ano
- Musela by se pro chybějící 2 výstupy koupit základní jednotka s rozšiřovacím modulem - a konkurence má "delší" jednotky s více výstupy v základu (cenově a instalačně výhodné)
- Nemělo (tehdy) zvlášní funkci - např. PWM, PID, výpočtové funkce, zadávání konstant v desetinách, ...
- nemělo speciální HW - rychlé čítače, kvadraturní čítač, potřebný počet a typ (pseudo)analogových vstupů
- nemělo napájení 12V DC
- mělo vyšší spotřebu pro napájení z baterie-
- displej měl málo řádků, nebo krátké, znaky neuměly Unicode, bylo málo volných hlášení, nešla proměnná do texu ap.
-
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.10.2016, 20:02 »

Musíte uvést jak jsou čerpadla spínána.Jestli výstup řízení napájí ony čerpadla a nebo jestli napájí  nějaký spínací prvek a přes něj jsou ony čerpadla spínána. Hodláte zasahovat do EZ tak si je třeba uvědomit veškeré důsledky, které mohou nastat.

Posílám foto, které více osvětlí situaci.

Na první fotce je skutečný stav zařízení. Řídídí systém řídí ty 3 stejné čerpadla (do budoucna budou 4) vpravo nahoře - uspořádány v řadě. Protože v stavajícím řídícím systému jsou již využity všechny výstupy, potřebuji vyřešit spínaní napětí pro čerpadlo vlevo dole. To by se mělo rozběhnout ihned, pokud řídící systém začne napájet jakékoli z těch 3 (4) čerpadel. Nic dalšího to umět nemusí.

Druhé foto je pohled na desku řídícího systému.
Třetí foto je detail spínacího prvku - OMRON G6RN-1 12V DC   8A 250V



* IMG_1052.jpg (99.58 KB, 640x480 - prohlédnuto 1430 krát.)

* IMG_1053.jpg (114.45 KB, 640x480 - prohlédnuto 821 krát.)

* IMG_1054.jpg (122.35 KB, 640x480 - prohlédnuto 750 krát.)
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 16.10.2016, 21:40 »

Třetí foto je detail spínacího prvku - OMRON G6RN-1 12V DC   8A 250V

A proboha, v čem je problém??
Použijete zapojení "A" nebo "B" -  místo kontaktů termostatů jsou tam již zapojeny kontakty výstupního relé Omron.
Podle "B" prostě jako spotřebiče paralelně k oběhovým čerpadlům dáte cívky 230V relé. Všechny 3 kontakty od přidaných relé spojíte paralelně a máte onen požadovaný výstup, který vám chybí.
Podle "A" do svorky pro výstup čerpadla dáte anody diod, katody spojíte a připojíte na A1 unirelé (to je ideový popis, provedení prosím jinak, izolované, je tam 230V - lze použít Bečovské řadové diodové svorky, nebo jejich prázdné svorky pro vpájení prvku a celé to i s Unirelé a pojistkovou svorkou, nebo jističem dát do malé krabičky na DIN lištu ).

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 16.10.2016, 22:03 »

Á Bečov už diodové nedělá, jen na zakázku prázdné, ale ty píše do 24V.
Takže Wago, nebo Weidmüller.
 


* Diodová svorka.gif (41.84 KB, 872x455 - prohlédnuto 796 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.10.2016, 22:53 »

Pokud by ty přívody pro čerpadla bylo možné oddělit od zbytku, dal by se použít i princip, jaký se používá u tzv. zásuvky master/slave, kde dojde k vyhodnocení odběru v jedné zásuvce a sepne to napájení další(ch)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.10.2016, 11:55 »

Á Bečov už diodové nedělá, jen na zakázku prázdné, ale ty píše do 24V.
Takže Wago, nebo Weidmüller.
 
Dovolím si nesouhlasit: http://www.elektrobecov.cz/svorky-rse-d.html


* RSE D R1A.jpg (110.91 KB, 765x761 - prohlédnuto 771 krát.)
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 17.10.2016, 13:02 »

Dovolím si nesouhlasit:
A to jste mne tím Vaším nesouhlasem velmi potěšil Palec vzhůru ,  díky, oni začali dělat véélmi šikovné moduly za rozumnou cenu.
Taková kontrolka na 24V nebo 230V přímo ve svorce, vratná pojistka s indikací zkratu, transil, celý graetz, to jsou  moc šikovné a často používané věci.
A což teprve výkonový DC 15A/30V spínač, nebo galvanicky oddělený převodník 24/24V (elektronické relé),  izolovaný DC/DC měnič 24/24V/30mA, tak to si chrochtám blahem, protože to je včetně svorek a bez práce, oproti tomu, kdy to musíte dát do rozvaděče, vydrátovat a přidat stejně výstupní svorky.

* Elektronické.pdf (879.16 KB - staženo 381 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.10.2016, 13:24 »

A proboha, v čem je problém??
Použijete zapojení "A" nebo "B" -  místo kontaktů termostatů jsou tam již zapojeny kontakty výstupního relé Omron.
Podle "B" prostě jako spotřebiče paralelně k oběhovým čerpadlům dáte cívky 230V relé. Všechny 3 kontakty od přidaných relé spojíte paralelně a máte onen požadovaný výstup, který vám chybí.
Podle "A" do svorky pro výstup čerpadla dáte anody diod, katody spojíte a připojíte na A1 unirelé (to je ideový popis, provedení prosím jinak, izolované, je tam 230V - lze použít Bečovské řadové diodové svorky, nebo jejich prázdné svorky pro vpájení prvku a celé to i s Unirelé a pojistkovou svorkou, nebo jističem dát do malé krabičky na DIN lištu ).


Rozhodl jsem se pro variantu A, ale mám problem sehnat ten Odrušovací kondenzátor RC209. Minimální množství na odběr 50 ks a já potřebuji jen 1 ks :-(
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.10.2016, 14:20 »

Rozhodl jsem se pro variantu A, ale mám problem sehnat ten Odrušovací kondenzátor RC209. Minimální množství na odběr 50 ks a já potřebuji jen 1 ks :-(

Malé množství se nekupuje u výrobce, ale u prodejců.
Na příklad RC filtry u TME s označením PMR 209
( to je přímá náhrada RC 209)

Je ale spousta síťových odrušovacích filtrů s vývody
a v daném případě je to jen odpor 47/2 W ohmů zapojený
do série s kondenzátorem 0,33 uF/1000 V

V čem vidíte problém?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.