| | |-+  Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?  (Přečteno 16442 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 10.10.2016, 19:16 »

Může, ale také nemusí. Ovšem jistotou je nouzové osvětlení, že.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 10.10.2016, 20:32 »

A jsme zase u určení VV, rizik a následném zpracování projektové dokumentace. Proč asi?  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 10.10.2016, 21:19 »

Klasika.

Nejdřív odhadnu nebezpečí, která v prostoru hrozí.

Pak navrhnu opatření, která nebezpečí sníží na nulu nebo alespoň na přijatelnou úroveň.

Realizuju.

Co je na tom složitého?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #21 kdy: 11.10.2016, 00:35 »

S těmi žárovkami již opatrně, jsou dle EU zakázané Smích
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 11.10.2016, 06:32 »

Klasika.

Nejdřív odhadnu nebezpečí, která v prostoru hrozí.

Pak navrhnu opatření, která nebezpečí sníží na nulu nebo alespoň na přijatelnou úroveň.

Realizuju.

Co je na tom složitého?

To je stále dokola.
80% elektrikářů na toto neslyší. Ti dají do sklepů pro sichr vše v min. IP44 a za nimi jde RT, který po nich reviduje bez PD, protože z toho má peníze a musí nějak platit účty.
Minulý týden jsem byl ve vedlejší vsi. Rodinka z Prahy tam koupila veliký dům s tím, že si ho dají dohromady. Dělal jsem revizi ER. Pán mi pak říká  "elektriku si budu tahat sám, na tom nic není. Pak přijede kamarád z Prahy a ten mi vše zapojí. Pane Horský a vy mi pak uděláte revizi. DObré ne? Dal jsem vám další zakázku"
Jak moc se divil, když jsem se ho zeptal na PD, se kterou samozřejmě nepočítá a když jsem slyšel jeho řeči o zbytečně vyhozených penězích, doporučil jsem mu revizního technika, který provádí revize bez jakýchkoli podkladů. Těch jsou mraky.  A tak si někdy říkám......... .....dělám správně, že se striktně držím vyhlášek a zákonů, nebo jsem vůl, který přichází o peníze?
Nasytí mě jednou stát, za který kopu, nebo mě nechá chcípnout bez peněz pod mostem, kde mi budou házet do klobouku drobné ti, co zákony a vyhlášky nedodržují.
Sakra, to je zase polemika, že?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.10.2016, 06:59 »

Kdybys kopal za stát Úsměv ve skutečnosti se snažíš pohybovat v křížových výkladech legislativy dochucené kombinací senility, zla a pocitu důležitosti tvůrců.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.10.2016, 08:14 »

Zlatá stredná cesta. Mrknutí
Je veru dosť aj takých, ktorí zhodnotia vlastné riziká a vyberú si sami. Či už podľa Aristotela alebo podľa vlastného zdravého rozumu.
...doporučil jsem mu revizního technika, který provádí revize bez jakýchkoli podkladů. Těch jsou mraky.
Mal ste tú revíziu zobrať. Tej istoty, že nemá inštaláciu v poriadku by ho už nezbavil žiadny iný RT.  podivej
Teraz ostane pán z Prahy verný "svojej pravde".  Smutek

Už dávno som nevidel, a pochybujem že niekedy ešte uvidím, panelákové pivnice využité podľa pôvodného určenia. Základné, normálne prostredie je v dnešnej dobe ich normálny vývoj. Aktuálne normálne VV po dohode so správcom by mohlo stačiť uviesť aj v revízii.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 11.10.2016, 08:53 »

Citace
Nasytí mě jednou stát, za který kopu, nebo mě nechá chcípnout bez peněz pod mostem, kde mi budou házet do klobouku drobné ti, co zákony a vyhlášky nedodržují.
Sakra, to je zase polemika, že?

Jak tak vidím ze svého okolí, tak spousta RT (cca odhadem 70-80%) nikdy nebyla na žádném školení mimo zkoušky RT!!
Pak volají, že dělají revizi dřevostavby, co je nového a co mají do RZ napsat! ajoooo
A podobné perličky.
Z toho vyplívá provádění revizí bez jakéholiv dokumentu!
Běžné montéry nevyjímaje, tam je to daleko,daleko horší s dalším vzděláváním.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.10.2016, 14:04 »

Nasytí mě jednou stát, za který kopu, nebo mě nechá chcípnout bez peněz pod mostem, kde mi budou házet do klobouku drobné ti, co zákony a vyhlášky nedodržují.

Viděl bych to na ten klobouk, možná se tam potkáme.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.10.2016, 14:07 »

S těmi žárovkami již opatrně, jsou dle EU zakázané Smích

Použít žárovku snad zakázané není. Můj lustr zakázal EU a máme doma pohodu, s bednou náhradních žárovek to zřejmě už doklepu pokud nevylezou s něčím, co se mě bude líbit.
Zaznamenáno
Pavel Jiráček
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.10.2016, 20:02 »

Když se vrátím k instalaci zásuvky ze světelného vývodu, nutno upozornit na připojení zásuvky za proudovým chráničem, který pravděpodobně u světelné obvodu nebude.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #29 kdy: 12.10.2016, 07:38 »

Když se vrátím k instalaci zásuvky ze světelného vývodu, nutno upozornit na připojení zásuvky za proudovým chráničem, který pravděpodobně u světelné obvodu nebude.

Pokud někdo provádí el. instalaci bez PD, nemá k dispozici vyhodnocení vnějších vlivů sklepních prostorů, nedokáže sám vyhodnotit, zda je nutné vybavit světelný okruh proudovým chráničem. Pakli-že doplní do tohoto okruhu zásuvku, která bude užívána laiky (což je v paneláku tutovka),  musí dodržet požadavky ČSN.

Takže polemizace o tom, zda chránič bude či nebude byť na světelném okruhu je jaksi mimo.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miloš Konopa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 12.10.2016, 08:03 »

Jak by se měla legislativně korektně provést změna prádelny na cokoli jiného? Ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí je prádelna. Není změna určení místností ve společné části domu alespoň na ohlášku? Měla by proběhnout změna prohlášení vlastníka? Kdo všechno by se k tomu měl vyjadřovat? - hasiči asi ano, možná hygiena (osvětlení),  ... Vím že to asi nikdo v praxi moc nedělá, jen by mě to fakt zajímalo.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.