« kdy: 09.10.2016, 11:00 »


Mám zdroj 24V a elektroventil na vzduch, který chci spínat nožním pedálem, ale tak, aby po prvním sešlápnutí sepnul a zůstal sepnutý a  po druhém sešlápnutí zase vypnul ... tak aby se na pedálu nemuselo trvale stát.
Sháněl jsem nožní pedál s aretací, ale bezúspěšně.
Existuje nějaká varianta, kdy je relé ovládané jen jedním spínačem?
Nebo existuje jednopólový vypínač, který lze zakomponovat do takovéhoto pedálu?


* 1965067_230-230-true.jpg (4.83 KB, 230x230 - prohlédnuto 451 krát.)
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.10.2016, 20:43 »

Já bych použil paměťové relé např MR-41 UNI od Elka.Pak by byla možná funkce tak, jak ji popisujete.Rel é má univerzální napájení od 12V AC/DC a jeho kontakt 16A by vám vzduchový ventil s největší pravděpodobnos tí hravě spínal. Úsměv
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.10.2016, 21:08 »


Domnívám se, že by tazatel měl vysvětlit k jakému zařízení chce toto řešení použít.
Ono to může nakonec být velice problematické použití ve spojení s nějakým strojem.
Bezpečnostní předpisy nelze obcházet hrozí to p......m!!!
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2016, 22:45 »

Víte proč neexistuje nožní pedál s aretací?

Někdy se tomu říká "mrtvý muž". Pedál slouží ke startu nějakého stroje. A předpokládá se, že je obsluha při smyslech a vnímá vše, co se děje.

V okamžiku, kdy noha pedál opustí (muž "umře" = přestane mít stroj pod kontrolou),  stroj se musí zastavit.

Totéž platí pro další ovládání, knipl má senzor, který kontroluje, že ho pořád držíte, dvouruční ovládání kontroluje, že máte obě ruce na tlačítkách a podobně ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.10.2016, 23:40 »

I když bych takové použití u stroje rozhodně nedoporučoval, tak nelze tvrdit, že takový spínač neexistuje.
On byl např. použit u starého Wartburgu k přepínání dálkových a tlumených světel, byl na podlaze, mechanicky byl dělaný aby nějaké to dupnutí vydržel, ale časem se dovnitř dostala nečistota a pak odešel rychle.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.10.2016, 23:58 »

Řešte elektriku a bezpečnost práce nechte na panu Staňkovi. Třeba tím pouští zcela bezpečné zařízení a nožní pedál potřebuje, protože má při práci špinavé ruce a loktem nebo nosem se to zapíná blbě.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.10.2016, 06:59 »

Víte proč neexistuje nožní pedál s aretací?

Někdy se tomu říká "mrtvý muž". Pedál slouží ke startu nějakého stroje. A předpokládá se, že je obsluha při smyslech a vnímá vše, co se děje.

V okamžiku, kdy noha pedál opustí (muž "umře" = přestane mít stroj pod kontrolou),  stroj se musí zastavit.

Totéž platí pro další ovládání, knipl má senzor, který kontroluje, že ho pořád držíte, dvouruční ovládání kontroluje, že máte obě ruce na tlačítkách a podobně ...
No pokud si nastuduješ téma křeče a posmrtné ztuhlosti tak možná svoje názory upravíš.
Zaznamenáno
Filip Staněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.10.2016, 07:12 »

,  jen pro uklidnění, aby si tu někdo nemyslel, že si vyrábím nějaký nebezpečný nástroj. Není tomu tak. Jedná se sice o zařízení, ale má fungovat tak, aby se sešlápnutím pedálu upnul pneumatickým válcem kus dřeva a zůstal uchycený, protože to zařízení má sloužit jako pomůcka při skládání dřevěných rámů a vzhledem k povaze konstrukce je potřeba, aby ruce obsluhy byli volné a ta obsluha měla možnost se pohybovat kolem ponku.
Každopádně děkuji za radu s typem paměťového relé.
Zaznamenáno
Filip Staněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.10.2016, 07:13 »

omlouvám se za hrubku...ruce byly volné...
Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.10.2016, 09:31 »

Použití "MR-41 UNI od Elka" může být u stroje velmi nebezpečné... zle
Toto pamětové relé si totiž pamtuje svoji polohu i při ztrátě napětí, at už výpadkem rozvodné sítě nebo vypnutím hl. vypínače...co se asi  stane při nenadálém opětovném přivedení napětí na takový stroj....
Lepší je použít jejich CRM-91H
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.10.2016, 10:34 »

Použití "MR-41 UNI od Elka" může být u stroje velmi nebezpečné... zle
Toto pamětové relé si totiž pamtuje svoji polohu i při ztrátě napětí, at už výpadkem rozvodné sítě nebo vypnutím hl. vypínače...co se asi  stane při nenadálém opětovném přivedení napětí na takový stroj....
Lepší je použít jejich CRM-91H
Máte pravdu s tím, že CRM-91H UNI bude mnohem vhodnější.Šel jsem po první myšlence "paměťové relé".Nebyla nejlepší.V katalogu jsem nešmátral. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.10.2016, 14:31 »

Nebo to jde taky takhle:


* Spínání.JPG (171.95 KB, 544x600 - prohlédnuto 2766 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.10.2016, 17:07 »

Nebo to jde taky takhle:

Nejde - to tlačítko by muselo být nějaké mžikové. Jakmile se bude držet déle
přemostí se tyristor a relé po jeho uvolnění odpadne.
Takhle to dopadne, když má někdo sbírku různých vychytávek a nevyzkouší si to
v praxi.
Je ale i spolehlivá varianta s obvodem 555.

 Smutek
Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.10.2016, 21:12 »

Zdejší stálé obecenstvo už vidí rozdrcené prsty, mrtvoly a popáleniny... Přitom může být použití tohoto způsobu ovládání zcela bezpečné. Sám jsem viděl stejné použití u pískovacích komor, kde bylo paměťové relé (po výpadku napájení je ve vypnutém stavu) použito, aby obsluha nemusela stát několik hodin na pedálu. Co vím, tak zatím všichni žijí.

Výsledek samozřejmě záleží na výsledném použití a konstrukci. Já jen, že je skoro zbytečné dělat unáhlené závěry.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2016, 21:15 »


Je ale i spolehlivá varianta s obvodem 555.

 Smutek


Spolehlivá? U stroje?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.10.2016, 08:32 »

Máte pravdu s tím, že CRM-91H UNI bude mnohem vhodnější.Šel jsem po první myšlence "paměťové relé".Nebyla nejlepší.V katalogu jsem nešmátral. Úsměv

CRM-91H je multifunkční časové relé s možnosti funkce impulzového relé. Používá se u jednoduchých strojů a řešení. Jde řídit napětím i pulzem. Je nutno nastudovat správnou aplikaci.

V podstatě nožním spínačem date impulz k zapnutí, ale pro vypnutí tam musí být zapojený další prvek, včetně aretačního tlačítka pro nouzové vypnutí. Ale jak již bylo řečeno, bezpečnostní funkce určitě vyřešíte.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.10.2016, 14:17 »

CRM-91H je multifunkční časové relé s možnosti funkce impulzového relé. Používá se u jednoduchých strojů a řešení. Jde řídit napětím i pulzem. Je nutno nastudovat správnou aplikaci.

V podstatě nožním spínačem date impulz k zapnutí, ale pro vypnutí tam musí být zapojený další prvek, včetně aretačního tlačítka pro nouzové vypnutí. Ale jak již bylo řečeno, bezpečnostní funkce určitě vyřešíte.

Pokud nastavíte funkci "i" ,  impulzní relé, máte vystaráno.Prvn í sešlápnutí pedálu sepne relé a druhé sešlápnutí relé odpadne.Takže žádný další prvek mimo tlačítka pro nouzové vypnutí není třeba.To, že volba tohoto relé je vhodnější je právě v tom nač upozornil p.Nevoda, že po výpadku si nepamatuje stav před ním a odpadne.Po znovuzapnutí vzduchový ventil pro upnutí nedostane napětí a upínání vždy zůstane v klidu až do sešlápnutí pedálu.To je rozdíl proti relé MR-41 UNI, které jsem původně navrhl.To si svůj stav před výpadkem pamatuje, což jsem zanedbal, protože jsem se do katalogu nedíval.

* katalog_RELE_2016_cz_web.pdf (122.03 KB - staženo 369 krát.)
Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.10.2016, 19:12 »

Medzi odpoveďami som nenašiel najjednoduchši u variantu:
pedál ovládajúci priamo vzduchový obvod, je k dispozícii 3 alebo 5 cestný,
s alebo bez aretácie. Možno by zariadenie vôbec nemuselo mať prívod ee.
El. ventil potom nemusí byť treba, nebude to el. zariadenie so všetkými dôsledkami
z toho vyplývajúcimi.
Spoľahlivosť riešenia neuveriteľne stúpne. ( problém so spínaním DC u pamäťového
relé, alebo s presnosťou AC  a životnosťou cievok na ventile, zdroj atd.)

Viem že od elektrikára sa to nehodí, ale hodne ovládačiek je možné
urobiť priamo na úrovni stlačeného vzduchu, vrátane bezpečnostných funkcií.

Pedál je síce zakúpený, možno pôjde vymeniť alebo použiť inde Úsměv