Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Světelné obvody stručně
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Světelné obvody stručně  (Přečteno 12547 krát)
Karel Dvořáček

Offline Offline




« kdy: 30.09.2016, 08:02 »

Světelné obvody stručně
    Zopakujme si: Kolik svítidel se smí připojit na jeden světelný obvod? Jak velký musí být jmenovitý proud ovládacího přístroje? Musí se jistit světelné zdroje? V kterých případech se zřizují alespoň dva světelné okruhy? Podle jakého pravidla se umisťují vypínače?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Světelné obvody stručně
   
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2016, 15:35 »

Tak mě napadlo něco jako školní úloha. Mám zář. svítidlo 2x36W. jak určím maximální příkon?  Nerozhodný
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.09.2016, 17:10 »

... školní úloha. ... 2x36W.
...
Špatné zadání  Smích

Příkon pouze činný ve W nebo včetně jalové složky v VA?

Bude ta zářivka dlouhá 60 - 80 - 100cm? Ono se trochu mění napětí podle mechanické konstrukce a má to pak vliv i na proud...
Bude to s tlumivkou nebo s elektronickým předřadníkem?
Tím se zásadně změní i požadavky na spínací prvek...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 11:19 »

Tak mě napadlo něco jako školní úloha. Mám zář. svítidlo 2x36W. jak určím maximální příkon?  Nerozhodný

Pokud znám pouze toto, pak moje odpověď je, že maximální příkon určím z dokumentace výrobce.  Mrknutí
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 22:57 »

Začnu tím že dovolený prod vyp. podělím 2x.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2016, 08:02 »

Uplně jednoduše vždy stačilo přičíst 10% a bylo vše vyřešeno :-)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2016, 08:48 »

Příspěvek jsem neuvedl proto, že bych to nezvládl, ale v reakci na článek, kde je požadavek na  určení maximálního příkonu požadován. Takže pokud je zadáno svítidlo 2x 36W, nejedná se o špatné zadání, ale o skutečnost. Z toho údaje se příkon exaktně určit nedá. Ale instalace se navrhnout dá.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.10.2016, 15:16 »

Uplně jednoduše vždy stačilo přičíst 10% a bylo vše vyřešeno :-)
Pokud někdo neobjedná nekompenzovaná svítidla, pak to neplatí.  Mrknutí
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.10.2016, 16:38 »

Citace
... neobjedná ... nekompenzovaná ... neplatí ...

Ty bláho, tak to mi teda hlava nebere, co z té věty plyne  Smích
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.10.2016, 17:03 »

Ty bláho, tak to mi teda hlava nebere, co z té věty plyne  Smích

Uznávám, že ta věta není zrovna výtvor hodný knižního vydání, ale spisovatel ani dobrý učitel jsem nikdy nebyl.   angel
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.10.2016, 17:38 »

Při návrhu je dobré se také řídit zdravým selským rozumem. Návrh osvětlení rozdělit do více sekcí /okruhů/ než pouze jeden, i kdybych měl mít na každém okruhu instalováno byť třeba hloupých 700W příkonu. Důvod je prostý, porucha, provozní spolehlivost. Pořád lepší, když svítí alespoň nějaká část objektu.
Při tomto postupu si nepamatuji případ, obzvlášť v době energeticky úsporných svítidel a nemyslím tím jen LED, kdy bych se dostal na hranu celkové kapacity obvodu.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.10.2016, 05:58 »

Pokud někdo neobjedná nekompenzovaná svítidla, pak to neplatí.  Mrknutí

Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou  mají cos Fí asi tak 0,5.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 07:29 »

Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou  mají cos Fí asi tak 0,5.


A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.10.2016, 08:16 »

Někde jsem na to narazil, ale teď si nevzpomenu kde, ani kdybych se rozkrájel. 
Mohl bych to někdy změřit, patřičný měřák mám.

Co si také vzpomínám, tak v jedné dílně jsem se setkal s problémem nevykompenzova ných těles (4x2 trubice) na jednom okruhu, stále odcházel vypínač a vodiče se hřály. Při hledání příčiny jsem zjistil, že si chytráci koupili nevykompenzova ná tělesa, pak se přiznali, že byly levnější. Příznaky by odpovídaly velice špatnému cos Fí.

No tak to dopadá, když si laici sami nakoupí elektromateriá l a udělají instalaci.

Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.10.2016, 10:08 »

A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?

viz třeba katalog Vyrtych, lineání zářivka 1x18W:
Kompenzované svítidlo příkon 29,9VA; 0,13A
Nekompenzované svítidlo 80,5VA; 0,35A

Budeme-li uvažovat, že kompenzované svíidlo má cos Fí blízké 1, pak nekompenzované bude mít...?

(vybral jsem první svítidlo na který jsem šáhnul)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.10.2016, 10:23 »

Snad to není otázka úplně mimo téma. Nemáte někdo zkušenosti se spínáním LED svítidel (s vyšším inrush current) pomocí SSR spínajících při průchodu nulou? (Řeším jak prostorově úsporně spínat LED svítidla pomocí "slabých" relé v R-HM-1121M.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W?
 Jaký jistič použít na světelné okruhy?
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?
 Je možné použít jistič 6A a SSR k jištění světelného okruhu?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Jak připojit venkovní LED reflektor s krátkým přívodním kabelem?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.