Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením  (Přečteno 7606 krát)
Autorský článek
« kdy: 23.09.2016, 08:02 »

HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením
    Práce ve zkušebně vysokého napětí vyžaduje dokonalé soustředění. O tom se přesvědčil i dělník Karel Martínek. Asistoval zkušebníkovi při zkoušce nakrátko napětím asi 750V. Když zkušebník odešel na zkušebnu, aby vypnul přívod elektrického proudu, uslyšel za sebou dunivý pád.  Rychle se vrátil a viděl, jak Martínek sedí u ohrazení se zakrvácenou hlavou a chroptí. Jak si Martínek v roztržitosti způsobil svůj úraz?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením
   
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2016, 13:22 »

Letos se jeden můj kolega rozčiloval tak dlouho, až strčil klíč přímo na svorky 6kV pod napětím. Přesně ten samý případ. Naštěstí to přežil, ale s rozsáhlými popáleninami.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.09.2016, 20:02 »

Existují testy na alkohol, na drogy,...
Ale pořádný vztek dokáže pozornost člověka hodně změnit, snížit, ale dá se "vztek" nějak vyhodnotit?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.09.2016, 09:20 »

No, ne nadarmo se školí na PPN, že se nesmí chlastat, hulit a bejt na nervy, když se leze na linku. Vztek je výborný rozvraceč koncentrace.
Už je to dávno, ale po bouřce přijel provozák vyměnit pojistky na vn straně DTS. Babka, která bydlela vedle ho vyčíhala a že potřebuje kouknout na žehličku. Tak do něj hučela a on chtěl vyhovět, že vytržen z jinak rutinní operace nestáh sekčák. Našli ho odemčený, deony na nn shozený, všechno bylo správně, jen to táhlo... Smyl ho tetrachlor.
Další přijel v noci, pod monterkama měl pyžamo, neví se co ho rozhodilo, ale zavřelo se to tak, že měl upálenou ruku a plastikovou hadičku místo ......
Psychická pohoda je základem úspěchu nejen při práci na VTZ.
Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.09.2016, 09:32 »

Bohužel někdy stres vytvářejí nekvalifikovan í (ve smyslu elektro) nadřízení a to je to nejhorší ,nikdo jim nevysvětlí a oni si neuvědomují k čemu může dojít!!!Odmítnutí práce ve spěchu může mít následek ztrátu zaměstnání!Toto se ovšem netýká podniků kde jsou zaměstnanci s elektrotechnic kou kvalifikací včetně vedoucích pracovníků, kteří si rizika uvědomují!!
Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.09.2016, 09:33 »

Toto se ovšem netýká podniků kde jsou zaměstnanci s elektrotechnic kou kvalifikací včetně vedoucích pracovníků, kteří si rizika uvědomují!!

Pokud je odpovědná osoba za elektrické zařízení von Elektrikář s §8 a s praxi, tak ano.
Ale setkávám se s "odpovědnými osobami",  které nemají §8 a o elektrice moc toho nevědí.
Umí ale anglicky a u PC vědí co je to Enter, zákony pana Ohma jim moc neříkají.
Podle toho také ta "elektrika" ve firmě vypadá a jen zázrakem procházejí časem bez vážných úrazu. Ale takoví "vedoucí" pracovníci dovedou pěkně stresovat podřízené..... prostě musí stále vytvářet problémy i tam, kde nejsou.

Jedno přísloví říká, nehádej se s bláznem, protože On tě nemůže ve svém bláznovství pochopit...
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.09.2016, 10:47 »

No, tohle už jsem žel taky zažil. Ing absolvent VUML, přesluhující velmi dobře placený důchodce, celý život se vezl a teď má funkci. Chrániče? Drahý, doteď to šlo bez nich, tak co si vymejšlíš? Jímače na hromosvod? Drahý, to nemusí být, je tam drát. Ochrana na motor? K čemu, doteď tam byly pojistky a šlo to, jistič stačí (starý ze socialistickýc h zásob).
A další Ing přes hnuj s funkcí, ty požární čidla, nějak to vyřaď, vono se to musí revidovat, moc to stojí a furt to houká, dtto vypadávající tepelka v motoru, furt to padá, výroba stojí, okamžitě vyřadit.
Já měl kam utéct a mohl je poslat do patřičných míst, ale drátci z údržby, notně otupělí a vycepovaní k poslušnosti rádi splnili rozkaz.
A tak to vypadá v mnoha firmách, jen málo těch, kde se dbá na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost el. zař.
Hádat se s blbcem, znamená klesnout na jeho úroveň, ale pak je člověk v koncích, protože tak nízko je blbec jako doma a snadno pak  ovládne situaci.
První poučka v knize život s choromyslným: Bláznům a slaboduchým neradno odporovat, neb to zvedne vlnu emocí, ve které oponent snadno utone.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje statistika úrazovosti v souvislosti s nasazováním proudových chráničů?
 Způsobil vám někdy elektrický proud úraz?
 Má při úrazu elektrickým proudem vliv v jaké fázi sinusovky se dotyčný dotkne?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Znáte někdo definici elektrického úrazu ?
 Způsobí i proud, který neprochází přes srdce fibrilaci?
 Při úrazu el. proudem se projevují více odpor nebo kapacita podrážky bot?
 Víte přesně co se děje ve vašem těle při průchodu elektrického proudu?
 Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 Smrtelný úraz v blízkosti vrchního vedení vn
 Smrtelný úraz při práci kvalifikovaných pracovníků na vn
 Úraz při zásahu nekvalifikovaných pracovníků na vn
 V Česku se denně zraní v práci přes sto lidí
 Jak často si beznapěťový stav zařízení ověřujete vy?
 Co si myslíte o smrti zaviněné špatnou instalací zásuvky vy?
 Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce
 Smrtelný úraz při práci na vrchním venkovním vedení nn
 Zasažení elektrickým proudem z trolejí s následkem smrti
 Kdy je nutné sepsat záznam o úrazu v případě zasažení elektrickým proudem
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 HROBAŘ: Úraz závozníka
 #EH: Elektrický úraz pohledem roku 1950
 V roce 2017 bylo v ČR rekordně nejméně smrtelných úrazů!
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Je v elektrické síti rodinného domu možný úraz elektrickým obloukem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100