Na uvod popis situace:

Hlavni rozvadec technologie na vstupu jistic 52A. Z nej napojen podruzny rozvadec pro mereni a regulaci kabelem CYKY 5x6mm2. V hlavnim rozvadeci je kabel napojen primo na hrebeny za hlavnim jisticem, v podruznem rozvadeci kabel napojen rovnou na hreben ze ktereho jde 9 jisticu 6/10A a z nich napojeni dal do technologie.  Propojovaci kabel ma cca 1,5m.

Chci se zeptat, zda to tak muze zustat a vyhovi to i u revize, nebo je nutne tento pripoj do podruzneho rozvadece jeste osobitne jistit ? Jde o starou instalaci, ja dodavam novou technologii do toho podruzneho rozvadece a chci vedet zda to mam predelavat i v hlavnim rozvadeci, nebo to tak mohu nechat.

Za odpovedi predem diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2006, 06:57 »

Rozhodně nejde o standardní řešení. Proč není možné kabel normálně odjistit, není místo pro další jistič?
Nejlepší by bylo domluvit se přímo z revizním technikem, který bude provádět revizi.
V podstatě by podobné řešení bylo možné.
V určitých případech je možné jistit přívodní vedení pouze proti zkratu, což by v uvedeném případě jistič 52A zřejmě zabezpečil. Hlavní podmínkou je to, že není možné přetížení kabelu. Přívodní vedení dále nesmí být umístěno v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
V tom podružném rozvaděči postrádám hlavní vypínač. Hlavní vypínač nemusí být pouze v bytových rozvodnicích do 25A.
Standartní řešení dáného příkladu by lo takovéto : Do hlavního rozvaděče přidat jistič 3x 32A (?) pro podružný rozvaděč, dále kabel CYKY 5Cx 6 na hlavní vypínač v podružné rozvodnici a dále na jističe jednotlivých okruhů. 
Pokud není možné přidat jistič do hlavního rozvaděče, nejlepší řešením bude přidat do podružné rozvodnice hlavní jistič, který zabezpečí ochranu proti přetížení kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.10.2006, 09:11 »

Ja vim ze to reseni je kulantne receno znacne nestandartni. Nejsem jeho autorem. Ten hlavni rozvadec je 30 let stary, udelany v plechove skrini s cernymi jistici a diky nekolika prerabkam a modernizacim v behu veku je naslapany "na krev". Ten jistic tam proste rozumnym zpusobem nevleze. Jedine reseni by bylo udelat tu skrin odznova, ze strany investora je ale toto reseni asi nepruchodne.

Ten hlavni vypinac v podruznem rozvadeci samozrejme je, jen jsem na nej zapomnel kdyz jsem to psal. Asi bude fakt nejlepsi vymenit jej za jistic (3x16 bude stacit bohate - zivi se tim jen PLCcka, prevodniky a par stykacu),  zjistit kdo na to bude delat revizi a pobavit se s nim.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a preji hezky den.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.10.2006, 14:17 »

To co jste napsal na konci je asi nejlepší řešení - pobavit se o tom s tím, kdo na tom bude dělat revizi.
Já bych si dokázal představit, že bych se pod to podepsal, protože jsou jisté vyjímky, kdy se dá vedení do 3 metrů délky jistit na konci. Ale nedá se to brát tak, že se to může udělat kdykoliv a kdekoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)