Autor Téma: Jaké použít krytí spotřebičů ve skladu barev?  (Přečteno 2622 krát)
Novák Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.10.2006, 10:50 »

Ve skladu barev byly stanoveny prostory BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin. Jaké krytí musejí mít elektrické spotřebiče v tomto prostoru ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.10.2006, 11:14 »

Stanovuje to norma ČSN 332000-5-51 (2000/ 04) v tabulce 51 AN.
Já mám bohužel pouze starou verzi 1996/ 07.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2006, 13:48 »

BE2N3:
- aby za provozního stavu nemohla zapálit hořlavé kapaliny
- povrchové teploty max. 120 °C
- stroje a přístroje min. IP 43
- el. zařízení za provozu jiskřící (vypínače, jističe apod.) musí být chráněny zvl. krytem, polohou nebo alespoň IP 54
- svítidla, která by mohla být polita hořlavými kapalinami – min. IP 54
- ostatní svítidla min. IP 43
- holá vedení jsou dovolená jen tuhá, s ochranou polohou, nebo krytem proti zkratu náhodným předmětem (mimo PE a PEN)
- holá trolejová vedení jsou nad zařízením s hořlavou kapalinou a do vzdálenosti 1,5 m od nich zakázána (v ostatních případech musí být sběrače na trolejových zařízeních opatřena zařízením pro zachytávání jisker. Lepší je použití jeřábů s přívodními šňůrami….)
- rozvaděče – min. IP 21 a musí být umístěny tak, aby nebyly samy, ani jejich manipulační prostor zasažen hořlavou kapalinou. Tam kde to nelze splnit tak min. IP 43
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Novák Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.10.2006, 12:55 »

Děkuji za informace.Mám ještě jeden dotaz - když budeme skladovat hořlaviny III. a IV . třídy při teplotách do 20oC jaké by bylo zařazení prostředí a prostor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno