| | |-+  Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?  (Přečteno 14216 krát)
Sebastian Seifert
« kdy: 13.09.2016, 10:21 »

Jak je to s prodlužováky v domácím použití?

Podle toho, co jsem vyčetl, tak nepodléhají revizím a některým normám.
Je mi jasné, že se stále nějaké normy najdou.
Mám několik specifických dotazů, které ve vás možná vzbudí hrůzu, ale opravdu mě zajímá názor profíků.

Prvně sem hodím několik příkladů:
Potřeboval jsem vyřešit napájení ledničky, mikrovlnky a rychlovarné konvice. Kabel musel být na míru a musel být rovněž "rozpojitelný",  aby šel protáhnout lištou z vedlejšího pokoje. V blízkosti těchto spotřebičů totiž nebyla žádná jiná zásuvka.
Samozřejmě, že jsem hodlal použít kabel s průřzem 2,5mm.
Bohužel na mě čekalo nemilé překvapení, když jsem zjistil, že trojzásuvka, která na kabel měla být napojena, má příliš malou "díru" a třížilový kabel s tímto průřezem se tam hold nevleze.

Tak jsem si řekl, udělám to postaru a koupím dvojlinku se stejným průřezem.
Ta se bez problému vlezla.
Kvůli bezpečnosti jsem raději nezapojoval zemnící kolík, aby na něm náhodou nebyla fáze.

Jak moc vadí absence uzemnění?
Kdyby spotřebič probíjel, tak me uzemnění zachrání tí, že vyhodí jistič?
Opravdu totiž nevím, kde by plastová lednice nebo plastová varná konvice mohla probíjet.


Další příklad:
Doma jsem měl množství různých elektroinstala čních materiálů a dvoulinek se solidním průřezem. Je chyba, že jsem si z nich vyrobim na míru prodlužovací kabel, který napájí pouze spotřebiče, které uzemnění nemají? Ona ta dvojlinka má výhodu v tom, že se dá dobře schovat pod koberec, protože je krásně plochá. Tohle přesně jsem potřeboval, protože trojžilový kabel s pořádným průřezem by tam určitě udělal velký hrbol. Samozřejmě dvoulinkové prodlužováky vyrábím jen pro svou potřebu a v zásadě tam, kde budou nepohyblivé. Sice to není úplně pevná instalace, ale nehýbe se s nimi a nejsou vystaveny nebezpečí požkození izolace. Pro venkovní a jiné mobilní použití mám pořádné kabely s 2,5mm osazené koncovkami Legrand.


Takže abych to shrnul, existují i případy, kdy je dvoulinka bezpečná?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2016, 21:21 »

Jak je to s prodlužováky v domácím použití?
S prodlužováky je to všude stejné.
Dvoulinka je bezpečná pouze pro spotřebiče v třídě II a musí mít nerozebirateln ou samici a navíc nemožností připojit spotřebič vyžadující připojení ochranného vodiče. To je stručně. Zbytek objasní kolegové jasněji a detailněji!
 dabel zed
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.09.2016, 21:28 »

Lednice i mikrovlnky jsou spotrebice ve tride jedna, musi byt pritomen vodic PE  podivej

Tohle provedeni vam tu nikdo nepochvali ani neposveti. Co je horsi ze vam jsou patrne lhostejne zivoty vasich bliznich i vas. Setrite na spatnem miste.

Dvoulinky na 230V opravdu ne  zle
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #3 kdy: 13.09.2016, 21:53 »

Jak to někde vidím, tak bez diskuze štípu.
Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2016, 22:40 »

Myslím, že jste vyrobil něco podobného, co před několika lety zabilo tři lidi.

* e06-2012.pdf (1087.88 KB - staženo 298 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.09.2016, 23:27 »

Jak je to s prodlužováky v domácím použití?

Podle toho, co jsem vyčetl, tak nepodléhají revizím a některým normám.
Je mi jasné, že se stále nějaké normy najdou.
Mám několik specifických dotazů, které ve vás možná vzbudí hrůzu, ale opravdu mě zajímá názor profíků.

Prvně sem hodím několik příkladů:
Potřeboval jsem vyřešit napájení ledničky, mikrovlnky a rychlovarné konvice. Kabel musel být na míru a musel být rovněž "rozpojitelný",  aby šel protáhnout lištou z vedlejšího pokoje. V blízkosti těchto spotřebičů totiž nebyla žádná jiná zásuvka.
Samozřejmě, že jsem hodlal použít kabel s průřzem 2,5mm.
Bohužel na mě čekalo nemilé překvapení, když jsem zjistil, že trojzásuvka, která na kabel měla být napojena, má příliš malou "díru" a třížilový kabel s tímto průřezem se tam hold nevleze.

Tak jsem si řekl, udělám to postaru a koupím dvojlinku se stejným průřezem.
Ta se bez problému vlezla.
Kvůli bezpečnosti jsem raději nezapojoval zemnící kolík, aby na něm náhodou nebyla fáze.

Jak moc vadí absence uzemnění?
Kdyby spotřebič probíjel, tak me uzemnění zachrání tí, že vyhodí jistič?
Opravdu totiž nevím, kde by plastová lednice nebo plastová varná konvice mohla probíjet.


Další příklad:
Doma jsem měl množství různých elektroinstala čních materiálů a dvoulinek se solidním průřezem. Je chyba, že jsem si z nich vyrobim na míru prodlužovací kabel, který napájí pouze spotřebiče, které uzemnění nemají? Ona ta dvojlinka má výhodu v tom, že se dá dobře schovat pod koberec, protože je krásně plochá. Tohle přesně jsem potřeboval, protože trojžilový kabel s pořádným průřezem by tam určitě udělal velký hrbol. Samozřejmě dvoulinkové prodlužováky vyrábím jen pro svou potřebu a v zásadě tam, kde budou nepohyblivé. Sice to není úplně pevná instalace, ale nehýbe se s nimi a nejsou vystaveny nebezpečí požkození izolace. Pro venkovní a jiné mobilní použití mám pořádné kabely s 2,5mm osazené koncovkami Legrand.


Takže abych to shrnul, existují i případy, kdy je dvoulinka bezpečná?

Sice nejsem profík ale mám tušení že vaše pokusy jsou ale úplně na pi..
Zaznamenáno
Pavel Jurčík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.09.2016, 07:21 »

další vtipálek co tady zkouší naší nervovou soustavu...  zle
Zaznamenáno

E2A
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2016, 07:50 »

Vaše počínání je velmi nebezpečné,  jak už psali kolegové,  spotřebiče kategorie I se musí připojit třívodičově. Poškozené zařízení může v klidu zůstat v provozu (fáze na kostře zařízení nevybaví jistič) a v okamžiku kdy si na něj vy a nebo někdo vám blízký blbě sáhne, může to být to poslední co udělá.

Pokud máte takovéto elektro inovativní nápady nechejte je jen na papíru a nebo na obrazovce monitoru do praxe se nepouštějte. Stačí průsery co si elektrikáři udělají svoji nepozorností sami, kdyby k tomu měli ještě přibýt vám podobní,  tak už by ta elektrika mohla být opravdu velmi nebezpečná,  zatím je jen nebezpečná.   Fackovaci
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 14.09.2016, 07:59 »

Dvojvodičová prodlužka se legálně prodává a má atest zkušeního el. ústavu.A je dle norem .
Ale takovou prodlužku doma nikdy nevyrobíte. Proč? protože má konce "zalisované"
a uzpůsobené zámkem pro spotřebiče II.třídy! tanecek

PS: Už jsem při revizích našel i takovou, která měla zámek vyžezán nožem! To je pak na kopanec do za....části těla! Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #9 kdy: 14.09.2016, 08:42 »

Myslim, ze kolegovia sa uz vyjadrili dostatocne jasne a netreba k tomu zbytocne nieco dalsie vypisovat. Ale mna zaujalo nieco ine:

Podle toho, co jsem vyčetl, tak nepodléhají revizím a některým normám.
Je mi jasné, že se stále nějaké normy najdou.
STN IEC 60884-2-7
Kód:
Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody

Mozno v CR podobna norma nieje a tym padom je moja poznamka nepodstatna ale to nemeni nic na fakte, ze takymto riesenim ohrozujete nielen seba (co v podstate len potvrdzuje Darwinovu teoriu prirodzeneho vyberu) ale ohrozujete aj ludi ktori sa dostanu do kontaktu s takto zapojenymi spotrebicmi.
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.09.2016, 09:00 »

Spravte normálnu pevnú zásuvku (dvojitú, trojitú) pre jednoduchosť na omietku s prívodom 3x2,5 v peknej soklovej lište po obvode miestnosti.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2016, 13:48 »

Pán je recesista a evidentně si je vědom, že monitor, za kterým sedí, mu nedá čočku. Což u živáku a tohoto dotazu z očí do očí úplně vyloučit nejde  Škleb

V tomto případě jakoukoliv další diskuzi považuji za zbytečnou ztrátu času a jsem v tomzo případě zastáncem přirozené selekce, kdy slabé kusy musí přirozeně vyhynout.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.09.2016, 15:52 »

... a jsem v tomto případě zastáncem přirozené selekce, kdy slabé kusy musí přirozeně vyhynout.
Jen aby nás ten Darwin nepřekvapil - třeba pán je příslušníkem nové rasy, která nemá problém ani s těmi 40 kV/m (viz vlákno o elektrosmogu)  Mrknutí
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.09.2016, 17:18 »

... a jsem v tomto případě zastáncem přirozené selekce, kdy slabé kusy musí přirozeně vyhynout.

Problém je v tom, že to může ublížit někomu jinému...
A co je ještě horší, kutil si je vědom svých nedostatků a je hodně opatrný, ale může to ublížit nějakému "odborníkovi",  který věří, že "na zelenožlutém není nebezpečné napětí proti zemi"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.09.2016, 18:40 »

Jen aby nás ten Darwin nepřekvapil - třeba pán je příslušníkem nové rasy, která nemá problém ani s těmi 40 kV/m (viz vlákno o elektrosmogu)  Mrknutí

V případě těch tří nešťastníků byla intenzita elektrického pole tisíckrát menší. Problém je v tom, že netvořili sekundár, ale primár pomyslného transformátoru .
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.09.2016, 08:10 »

V pořádku podle elektrikářskéh o řemesla to není. Podle zákona o VTZ také ne. Takže vystříhat, vypnout, vypít něco se zkušeným elektrikářem. Pořadí si určete sám, nechci aby se na mě DARVIN se smrtkou zlobili. Ono je taky možné, že to do roka bude tak, jak má být, ale pod majitelem, kdo byt koupí a opraví po záhadné smrti díky chybě na elektroinstala ci-viník nenalezen....
Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.09.2016, 09:12 »

 na zdravi boss

V pořádku podle elektrikářskéh o řemesla to není. Podle zákona o VTZ také ne. Takže vystříhat, vypnout, vypít něco se zkušeným elektrikářem. Pořadí si určete sám, nechci aby se na mě DARVIN se smrtkou zlobili. Ono je taky možné, že to do roka bude tak, jak má být, ale pod majitelem, kdo byt koupí a opraví po záhadné smrti díky chybě na elektroinstala ci-viník nenalezen....

Moc hezký závěr.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.