Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 16.11.2018, 20:37 »

Díky za vaše nápady.
Ano jen Pre dává pepikům elměry s HDO, bohužel ale jen tam. ČEZ nic. Mám domluvenou schůzku s technikem od ČEZ distribuce, že prý občas na něco přijde.
Nápad o nových zádech do části k elměru mě také napadl, ale je tam plech pro elměr napevno k rámu rozvaděče. Leda pokud by se vešel přijímač HDO nad něj. Viz fotka. Prodloužit záda nahoru a HDO tam dát naležato. Ještě pak vlastní jistič pro HDO vedle 3f jištění, snad by se to na lištu vešlo.
Nejde o "lenost" vybourání rozvaděče, ale na tomto ještě nezaschla malta ... prostě jsem neuvažoval o nt ...

Bod 6.2 PP ČEZ

V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2, se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné
místo
dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U změn typu: zvýšení počtu fází, změna z jednotarifovéh o na dvoutarifové měření a při navýšení proudové hodnoty hlavního
jističe (v případě, že proudově nevyhovují průřezy vodičů) se doporučuje výměna elektroměrovéh o rozvaděče, pokud stávající
rozvaděč není na požadovanou změnu již připraven od výrobce
.
V případech společných rozvaděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #37 kdy: 17.11.2018, 13:20 »

Citace
Proklemovaný elektroměr vede k nehezkému zážitku až vás navštíví NTZ s PČR a dají vám "paletu".

Když se předělávali větší vesnice novým vedením, vše se ukončovalo až v elektroměráku ,  tak se našla spousta "černot" ,  ale chlapi to nikdy nehlásili, vždy to projednali s majiteli nemovitostí,  cca 90% o tom neměla ani tušení (koupili to tak a podobně...) .
Vždy se to uvedlo na správnou míru než se to zaplombovalo! tanecek
Vše se dělalo dodavatelsky pro distributora!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 17.11.2018, 13:50 »

Když se předělávali větší vesnice novým vedením, vše se ukončovalo až v elektroměráku ,  tak se našla spousta "černot" ,  ale chlapi to nikdy nehlásili, vždy to projednali s majiteli nemovitostí,  cca 90% o tom neměla ani tušení (koupili to tak a podobně...) .
Vždy se to uvedlo na správnou míru než se to zaplombovalo! tanecek
Vše se dělalo dodavatelsky pro distributora!

Bejvávalo toho mraky, spousta těhle leváren byla udělaná ještě za socíku. Dědeček se zapoměl zmínit. Komu to jen ustříhli když dělali novou distribuci, ten vyvázl lehce.

Ovšem plky že to neví, nevěděli atd. se musí brát s rezervou. To totiž tvrdí většina z nich.

Tak ono je taky dost možný že montér z dodavatelský firmy řekl že má otevřenou kapsu a co že s tím uděláme?

Dnes bych se na shovívavost nespoléhat, každej se bojí o flek a distributoři z toho mají bussines, když na někoho kápnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 17.11.2018, 17:01 »

ČEZ má hodně digitálů s vestavěnou baterií, ten jde odečíst i když není napětí.

Typy bez baterky, kde není napětí, posílá odečtová služba na distribuci na kontrolu.

Odečítači jakožto neelektrikáři nesmí nahrazovat jističe!

Proklemovaný jistič, může být řešen jako závada v instalci s nutnou nápravou vytýkacím dopisem, nebo neoprávněná distribuce s nedovoleným zásahem v neměřeném rozvodu bez vědomí distributora ,  tj. demontáž elektroměru a vypojení OM.

Proklemovaný elektroměr vede k nehezkému zážitku až vás navštíví NTZ s PČR a dají vám "paletu".

1) ZE ... mají baterii?

2) na kontrolu jako že přijede distributor a odveze EM?

3) nahrazovat nebo nahazovat?

4) psal jsem v měřené části, tedy tam, kde jsou jističe (ne hl.jistič),  tam si to snad každý může udělat jak chce, ne? ;-)

5) jak to myslíte proklemovaný elektroměr? To už je porušení plomby elměru nebo desky asi... za to vam pak vypocitaji podle vzorecku nejaky nesmysl spotreby a proto radsi si pred tydnem radneho odectu zkontroluji plomby, abych si porusene pripadne nahlasil sam...

Ono je to standardne odemcene a kdokoliv vam muze urvat plombu, zeano...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 17.11.2018, 22:18 »

1) ZE ... mají baterii?

2) na kontrolu jako že přijede distributor a odveze EM?

3) nahrazovat nebo nahazovat?

4) psal jsem v měřené části, tedy tam, kde jsou jističe (ne hl.jistič),  tam si to snad každý může udělat jak chce, ne? ;-)

5) jak to myslíte proklemovaný elektroměr? To už je porušení plomby elměru nebo desky asi... za to vam pak vypocitaji podle vzorecku nejaky nesmysl spotreby a proto radsi si pred tydnem radneho odectu zkontroluji plomby, abych si porusene pripadne nahlasil sam...

Ono je to standardne odemcene a kdokoliv vam muze urvat plombu, zeano...

1) ČEZácký Zetka (ZE 310) mají baterii.

2) Jakože přijede zaměstnanec distributora a provede kontrolu OM.

3) Odečítač nesmí manipulovat s hlavním jističem

4) Co chcete klemovat v měřené instalaci? Když pominu morgošský napojení od souseda prodlužkou oknem.
Já to pochopil jako proklemované v měř.č. jako měřiči  Smích

5) to víte, i tohle někoho napadne

Samo, elektroměry se nově instalují na veřejně přístupná místa.
Plomby může oškubat kde kdo, to samo o sobě nemusí být problém. Ale zrovna tak vám někdo může povolit šrouby na kole auťáku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #41 kdy: 17.11.2018, 23:14 »

Ale zase nikdo po vás nechce, aby jste svůj auťák nechal stát na ulici, i když máte svojí garáž. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 18.11.2018, 11:13 »

Ale zase nikdo po vás nechce, aby jste svůj auťák nechal stát na ulici, i když máte svojí garáž. Smích

Když s ním chcete stát jen v garáži....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #43 kdy: 18.11.2018, 13:32 »

Raději bych do té garáže postavil ten můj elektroměrový rozvaděč, aby k němu nemohl kdejaký rozvoďák, co dostal dobrý nápad, že mi ten elektroměrový rozvaděč vylepší nebo zkontroluje jestli nemám zbytečně hodně plomb nebo jiný problém. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 18.11.2018, 13:42 »

Jen ho schovejte, existuje krásná páka a sice odpojení na síti  Smích .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #45 kdy: 18.11.2018, 13:57 »

Já vím, že máte páky na své poddané, ale všeho do času. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 18.11.2018, 14:07 »



Takže mne napadá asi jen jedna věc, výměna přípojkové skříně za skříň i s měřením. Něco jako tohle:

Škoda, že ty skříňky jsou pevně spojené, potřeboval bych je obráceně popřípadě nad sebou.
Edit: Tak to vypadá, že jsou jen spojeny šrouby a dvířka by měla jít také prohodit otvírání. A metr středu elektroměru nad zemí bych měl taky splnit.
mohu vůbec nechat tu přípojovou skříňku vyměnit, když je majetkem DS?


* es212100_nve8p-c_in.jpg (48.21 KB, 854x500 - prohlédnuto 392 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 18.11.2018, 14:37 »

Raději bych do té garáže postavil ten můj elektroměrový rozvaděč, aby k němu nemohl kdejaký rozvoďák, co dostal dobrý nápad, že mi ten elektroměrový rozvaděč vylepší nebo zkontroluje jestli nemám zbytečně hodně plomb nebo jiný problém. Smích

Až budou volby, zvolte někoho kdo změní EZ  Mrknutí
Jinak tu můžete nadávat věčně.

Takže mne napadá asi jen jedna věc, výměna přípojkové skříně za skříň i s měřením. Něco jako tohle:

Škoda, že ty skříňky jsou pevně spojené, potřeboval bych je obráceně popřípadě nad sebou.
Edit: Tak to vypadá, že jsou jen spojeny šrouby a dvířka by měla jít také prohodit otvírání. A metr středu elektroměru nad zemí bych měl taky splnit.
mohu vůbec nechat tu přípojovou skříňku vyměnit, když je majetkem DS?

A proč vyměňovat HDS? Ta nepatří vám, ale distribuci.
Vaše starost na váš účet je HDV a ER.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 18.11.2018, 14:44 »


A proč vyměňovat HDS? Ta nepatří vám, ale distribuci.
Vaše starost na váš účet je HDV a ER.


Tak nenechám starou skříňku HDS na domu a vedle toho nedám novou s ER ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 18.11.2018, 14:52 »

Tak nenechám starou skříňku HDS na domu a vedle toho nedám novou s ER ne?

Tak se to ale obvykle dělá, pokud jí chcete novou tak vám jí může na vaše náklady vyměnit spolupracující partner distributora. To se ale musí projednat s předstihem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 18.11.2018, 15:02 »

Nevím, jestli jste připojen ze vzduchu nebo z kabelu.
Tak či tak, výměna HDS je v režii distributora, pokud je to kvůli stavu, nebo při opravě fasády, zateplení a pod.
No a pokud jste na kabelu a nelíbí se vám skříň, pak to bude asi SP5, tenkocement s plechovými dvířky. Nejlepší skříně, co kdy kdo vymyslel. Ten papundekl je neštěstí, kondenzace vodních par, skříň po pár letech pouští chlupy a na severní straně zarůstá zvenčí mechem.
Když už něco trvanlivého na dům, tak nerez s ventilací, nebo ještě líp tenkocement od DCK s nerez dvířky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 18.11.2018, 15:33 »

Distribuce se se svymi pravidly pohybuje v soukromem vlastnictvi jako slon v porcelanu s rozlisovaci schopnosti zajmu sve lobby bez ohledu na realitu v laickem svete.
Naprosto souhlasim s panem ACEOF ACES a jsem privrzencem vsech budoucich reseni, ve kterych si distribuce strci svuj majetek do sveho majetkoveho rozhrani. O to vice v dobe, kdy na nej nonstop a online zira z dispecingu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 18.11.2018, 16:18 »

Docela by mně zajímalo, jak byste novelizovali EZ. Konstruktivně technický návrh řešení, místo tlachání bez východiska.
Je jasný, že pro distributora by bylo nejsnazší mít online měření, s možností online odpojení a dalšími výhodami.
Ale stav je jaký je. Nejvíc křičí ti, kterým hrozí, že budou muset dát hodiny z vyhřáté chodby na mráz. Někteří mají i mimořádný důvod k lítosti.
Jednou nějaké PP existují, jejich dodržování je vyžadováno na základě EZ, no a komu se to ekluje, nechť nakoupí petrolej, nikdo není nucen se podřídit zákonům a monopolu.
Ekvivalentně netřeba platit povinný, jezdit na technickou a přezouvat sjetý gumy.
Přendat měření ven je otázka nějakých 20k a je klid.
Paranoia o vyřizování sousedských účtů trháním plomb je taky směšná. I když k tomu dojde, tak z registrů digitálu se snadno zjistí, jestli byly jen utržený plomby, nebo došlo k manipulaci.

A z toho dispečingu se na to nonstop zírá jak? To jako na každé OM?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 18.11.2018, 18:08 »

Docela by mně zajímalo, jak byste novelizovali EZ. Konstruktivně technický návrh řešení, místo tlachání bez východiska.
Je jasný, že pro distributora by bylo nejsnazší mít online měření, s možností online odpojení a dalšími výhodami.
Ale stav je jaký je. Nejvíc křičí ti, kterým hrozí, že budou muset dát hodiny z vyhřáté chodby na mráz. Někteří mají i mimořádný důvod k lítosti.
Jednou nějaké PP existují, jejich dodržování je vyžadováno na základě EZ, no a komu se to ekluje, nechť nakoupí petrolej, nikdo není nucen se podřídit zákonům a monopolu.
Ekvivalentně netřeba platit povinný, jezdit na technickou a přezouvat sjetý gumy.
Přendat měření ven je otázka nějakých 20k a je klid.
Paranoia o vyřizování sousedských účtů trháním plomb je taky směšná. I když k tomu dojde, tak z registrů digitálu se snadno zjistí, jestli byly jen utržený plomby, nebo došlo k manipulaci.

A z toho dispečingu se na to nonstop zírá jak? To jako na každé OM?


Krom mlácení prázdné slámy, se ničehož nic nedočkáme od kol. Acera. Natož konstruktivníh o návrhu.

Mě jen rozesmívá, jak některým jedincům vadí připojovačky, což je jen souhrn norem a výtažek z EZ, ucelen v podnikové normě.

Elektroměry se dávají do plotu u RD min. 30 let ven u novostaveb a rekonstrukcí, někdo nedovede pochopit v r.2018 že to tak je.

Zkuste se hoši zamyslet proč tomu tak je, poděkujte zlodějům a delikventům, díky nim vždy vznikne omezující opatření v obecné rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?