Autor Téma: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?  (Přečteno 43672 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 15.11.2018, 15:46 »

Tak tam se přijímač HDO opravdu nevejde  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 15.11.2018, 19:48 »

Jedině nechat u výrobce rozvaděčů (ideálně u toho, který dělal tento) nová "střeva",  která by respektovala podmínky distributora vaše požadavky na okruhy...
Zadarmo to ale nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.11.2018, 21:07 »

Anebo “sehnat” EM s integrovanym HDO, pokud to vas distributor umi nabidnout. Za nějaký bakšiš (třeba 5000,-) by to klidně mohli zavést jako nadstandard pro lenochy, kteří “nechťej sekat”.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 15.11.2018, 21:23 »

Anebo “sehnat” EM s integrovanym HDO...
To by byla výhra, ale u Eonu bohužel nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 15.11.2018, 21:36 »

Bod 6.2 PP ČEZ

V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2, se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné
místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U změn typu: zvýšení počtu fází, změna z jednotarifovéh o na dvoutarifové měření a při navýšení proudové hodnoty hlavního
jističe (v případě, že proudově nevyhovují průřezy vodičů) se doporučuje výměna elektroměrovéh o rozvaděče, pokud stávající
rozvaděč není na požadovanou změnu již připraven od výrobce.
V případech společných rozvaděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.

Jinými slovy, když vám povolí změnu při stávajícím umístění, nechte vyrobit novou složku do stávajícího rámu rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 15.11.2018, 21:40 »

To by byla výhra, ale u Eonu bohužel nelze.

A v Praze běžná věc, už někdy od roku 2002... dokonce gratis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 15.11.2018, 21:50 »

A čez?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 15.11.2018, 21:53 »

A v Praze běžná věc, už někdy od roku 2002... dokonce gratis.
Bohužel, alespoň co vím,  je to jediná přednost PRE ve srovnání s  ostatními distributory. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 15.11.2018, 22:03 »

Bohužel, alespoň co vím,  je to jediná přednost PRE ve srovnání s  ostatními distributory. Hněv

Záleží na úhlu pohledu, myslím že všude je něco, je to jen o zvyku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 16.11.2018, 05:59 »

Díky za vaše nápady.
Ano jen Pre dává pepikům elměry s HDO, bohužel ale jen tam. ČEZ nic. Mám domluvenou schůzku s technikem od ČEZ distribuce, že prý občas na něco přijde.
Nápad o nových zádech do části k elměru mě také napadl, ale je tam plech pro elměr napevno k rámu rozvaděče. Leda pokud by se vešel přijímač HDO nad něj. Viz fotka. Prodloužit záda nahoru a HDO tam dát naležato. Ještě pak vlastní jistič pro HDO vedle 3f jištění, snad by se to na lištu vešlo.
Nejde o "lenost" vybourání rozvaděče, ale na tomto ještě nezaschla malta ... prostě jsem neuvažoval o NT ...


* IMG_20181116_052536.jpg (325.87 KB, 1536x1152 - prohlédnuto 570 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 16.11.2018, 06:20 »

A teď se koukám po netu je nějaký HDO přijímač FMX 590, je docela malý.
A druhá věc co jsem našel, ČEZ od roku 2013 ER vyhradně bez masky (krytu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 16.11.2018, 08:10 »

U E ONu krycí plech na elektroměr v elektroměrovém rozvaděči = ihned odchod techika bez zaplombování !! I když je s oknem! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #30 kdy: 16.11.2018, 08:42 »

U E ONu krycí plech na elektroměr v elektroměrovém rozvaděči = ihned odchod techika bez zaplombování ! I když je s oknem! tanecek
Nestrašte, asi jak kde. U nás s (ČB, ČK) s tím problém nemají (za poslední dva týdny 3x).

Samozřejmě jsou raději, když je vše přesně podle požavků, ale ještě jsem (naštěstí) nenarazil na takového, který by u starého ER, kde se navyšuje hlavní jistič nebo přechází z D25 na D57 řešil to, že je tam krycí plech. Pravda ale je, že tam, kde je to hrozné nechávám měnit celý ER, když to jde. Ale třeba v bytovkách to nejde skoro nikdy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #31 kdy: 16.11.2018, 09:18 »

Elektroměr musí být přístupný pro použití čtečky, která se musí přiložit přesně na určené místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #32 kdy: 16.11.2018, 11:11 »

Citace
Nestrašte, asi jak kde. U nás s (ČB, ČK) s tím problém nemají (za poslední dva týdny 3x).

Nestraším, jen jsem 2x předělával revizi (u dvou domků),  protože stávající elměrák měl tento kryt ! A zasahovalo se do něj! Navýšení.
Dříve to bylo plombované a po opravě už tam nesměl být ten kryt!
Technik jej neosadil plombami!! A odjel- dodal papír proč nezaplomboval byl znějící na závadu kryt na elektroměru!! tanecek JM kraj.
Kryt jsem "vyhodil" a vše OK bez sebemenšího problému.Rozva děče asi 10 let staré!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 16.11.2018, 14:43 »

Elektroměr musí být přístupný pro použití čtečky, která se musí přiložit přesně na určené místo.

Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:

Rozbitý nebo zamčený hl.jistič (nebo proklemovaný v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 16.11.2018, 16:27 »

Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:
v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?
Tak u ferrarise je to jasný a digitál si pro provedení odečtu probudí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 16.11.2018, 18:53 »

Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:

Rozbitý nebo zamčený hl.jistič (nebo proklemovaný v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?

ČEZ má hodně digitálů s vestavěnou baterií, ten jde odečíst i když není napětí.

Typy bez baterky, kde není napětí, posílá odečtová služba na distribuci na kontrolu.

Odečítači jakožto neelektrikáři nesmí nahrazovat jističe!

Proklemovaný jistič, může být řešen jako závada v instalci s nutnou nápravou vytýkacím dopisem, nebo neoprávněná distribuce s nedovoleným zásahem v neměřeném rozvodu bez vědomí distributora ,  tj. demontáž elektroměru a vypojení OM.

Proklemovaný elektroměr vede k nehezkému zážitku až vás navštíví NTZ s PČR a dají vám "paletu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?