| | |-+  Poradite mi pro kotel typ spinaca 400V/20A místo sporakové kombinace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Poradite mi pro kotel typ spinaca 400V/20A místo sporakové kombinace?  (Přečteno 4932 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 20.08.2016, 00:43 »

Mam pripojit kotol. Kotol ma vykon 12kW. (Protherm Raja 12K). Vyrobca doporucuje pouzit istic 20/3. Kabel 5x2,5 CYKY, nakolko kabel bude vo vate a vo vacsich zvazkoch dam CYKY 5x4.
Vyrobca pise aby sa pouzil vypinac o kontaktoch 3mm, ved to poznate. Ja tam ale nechcem dat , ,sporakovy'' ten skaredy biely. Chcem tam dat pekny designovo, najlepsie legrand valena. Len ten ak sa nemylim je do 10A max 16A a prierez do 2,5.
Poradite mi ak vypinac pouzit, alebo je vobec taky vypinac 400V/20A, alebo to riesit cez stykac?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 20.08.2016, 10:48 »

Napr ABB vyraba sporakove vypinace aj v modernom vzhlade nie ako tie stare klasiky s ciernou packou a tlejivkou.
Valena 3p vypinac je len do 16A a 2,5mm2 ako pisete.
Pouzit stykac neni zly napad ale zase je to o ovladani toho stykaca
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 20.08.2016, 18:33 »

Takových vypínačů jsou desítky typů...dle designu, upevnění, do různých prostorů (vlhko a pod.).......
Když tam dáte 25-32A také se nic neděje. Mrknutí
Na internetu je všechny najdete!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.08.2016, 20:33 »

Napr ABB vyraba sporakove vypinace aj v modernom vzhlade nie ako tie stare klasiky s ciernou packou a tlejivkou.
Valena 3p vypinac je len do 16A a 2,5mm2 ako pisete.
Pouzit stykac neni zly napad ale zase je to o ovladani toho stykaca

Ake ovladanie myslite?
Takových vypínačů jsou desítky typů...dle designu, upevnění, do různých prostorů (vlhko a pod.).......
Když tam dáte 25-32A také se nic neděje. Mrknutí
Na internetu je všechny najdete!
Ja som nenasiel nic. Max 16A a 2,5 prierez. ale nic na 20A a 4 prierez
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2016, 10:55 »

Pokud si výrobce vynutil vypínací prvek v těsné blízkosti kotle, oslovil bych jeho dotazem, co tam mám dát, abych nezmršil designové řešení celého prostoru.

Jediné co jsem našel je vypínač PRESSTO od ABB.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.