Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 15.08.2016, 07:24 »

Cca před 14-ti dny jsem se dostal na stavbu, kde borec montoval základový zemnič. Styl - "řemeslo, braň se!"
Páska vyloženě hozená v základu, spoje "páska-drát" provedeny jednou svorkou...... a ochrana proti korozi provedena nastříkáním zinkovým sprejem.
A já se ptám.........s tačí provedení ochrany tímto stylem?

Mimochodem, nějak se tento nešvar rozmohl. Provádí to stále více firem  Smutek
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.08.2016, 07:59 »

Nejenže nestačí ale je to úplně k ho...
Dokonce je to mnohdy na přípravcích uvedeno že chrání pouze před povětrnostnim vlivem.
Vždy je to boj o poměr zinku a lepidla, proto koumáci používají dva přípravky na opačných stranách výrobků.
Nejprve použijí sprej s vyšším obsahem zinku který dobře chrání ale je prakticky neoddolný na otěr no a pak použijí sprej s nižším obsahem zinku který je lepivější a dokáže místo jakž takž mechanicky ošetřit.
Místo druhé vrstvy lze použít také bezbarvý lak ale musí se dávat pozor na stejný typ rozpouštědla.
Ale pořád to platí pro venkovní prostředí nikoli pro zem.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2016, 08:22 »

Obal predáva  Mrknutí
Zaznamenáno
Radomír Kovář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.08.2016, 08:33 »

Ono ani venku to dlouho nevydrží, jednou jsme potřebovali upravit držák antény a svár po očištění ošetřili tímto zinkovým sprejem. A stejně za 3 měsíce to začalo rezavět.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 15.08.2016, 08:55 »

Když to vezmeme z praxe, pozinkování  a nátěr (nástřik) je diametrální rozdíl.
A obyčejný pozink  stejně jde za nějaký rok do kytek ! Ne tak nástřik ? Hněv
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2016, 16:11 »

Pavle, je to prasárna, o tem žádná, ale.....
O jakých nešvarech se chceš bavit? O nešvarech, kdy jeden řemeslník podjebává druhého, o stavu, kdy řemeslo dělá kdejaký šmudla, o nešvaru hodnotícího kritéria cena, o nešvaru, kdy státní technický dozor pouze plní ekonomický plán a buzeruje těch pár blbců, co tam poctivě přijdou místo aby šel po šmudlích jak slepice po flusu.....
Zmínil jsem jen pár nešvarů, které se různé prolínají. A tak pokud je v technické zprávě napsáno, že spoj bude protikorozně chráněn, splní toto i ten zinkový sprej. O životnosti protikorozní ochrany nebo o jejím konkrétním typu a technologickém postupu žádná technická zpráva ještě nikdy nepojednávala.
I toto provedení přežije záruku a pak děj se vůle boží. Pokud je trh v současné době nastaven na hodnotící kritérium ceny a nikoliv kvality, má dostat to, co žádá. A pak děj se vůle boží. U veřejných zakázek celkem standardní a zažitý cyklus.
Pokud chceš být ovšem Samaritán, nebudeš to mít lehké. Aneb o se zaměř na koncovou skupinu zákazníků, co žádá pravý opak. I tací jsou a není jich málo. Jen chtějí dostat víc než dokáže nabídnout šmudla.
Každopádně to co píši výše neznamená, že s tímto souhlasím. Jen se už nad tím nerozčiluji a lovím v zakázkách, kde už šmudlové nestačí  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.08.2016, 20:01 »

Osobně se domnívám, že pokud je to v betonu, tak se tomu spojit nic nestane. Pokud bude dostatečně oblit vrstvou betonu.

Nicméně, osobně bych to taky pořádně zapiplal např gumoasfaltem.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.08.2016, 20:08 »

Zinkosprej není špatný, pokud je od renomovaného výrobce. Na rezavé konzoli vydrží ca 2 roky, než oprší. Do země je to velmi pochybné řešení. Pro případ nouze mám v autě nástřik na spodky aut ve spreji. To svinstvo drží líp jak gumoasfalt.
Zaznamenáno
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.08.2016, 21:11 »

A nezkoušel už někdo ke spoji v zemi přimontovat /přiložit/ kus zinku a případně v čase vysledovat okolik je koroze menší oproti "neošetřenému" spoji? Když se to používá na lodích či v boilerech, plynovody atd.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2016, 08:00 »

Co mám vysledováno ze staveb, tak pokud je to zalité v betonu, tak je úplně jedno jestli je spoj (svár) ošetřen proti korozi a nebo nikoli, beton zamezí oxidaci (rezavění),  ale svár(y) musí být provedeny tak hustě, aby měly dostatečnou plochu a pevnost, aby se nestalo, že když jimy pojede bleskový proud, tak aby se betonové díly "nerozlouskly",  problém s korozí nastává v zemi a na rozhraní zem (beton) a vzduch. V zemi doporučujeme (projektujeme) sváry uzemnění zalívat asfaltem a na rozhraní předepisujeme tlustostěnnou "smrštovačku" s lepidlem. Svařování zemnících pasek je především doména rusky mluvících zemí, tam v zemi většinou svorky nechtějí a potom přichází na řadu ten asfalt, ale jinak pokud se použijí žárově zinkované díly a montážní firma se k nim chová slušně, tak si myslím, že to uzemnění přežije i montéra co to montoval (pokud tam nechodí bludné proudy). Mrknutí
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?