Ievgen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.08.2016, 08:58 »


Motor v průmyslu v Ex.
Provoz vznesl požadavek použít propojení stíněným NYCWY pro možnost v budoucnu použít FM.
Další požadavek nechat flexibilní propojení přes přechodovou skříň u motoru.
To znamená cca 100m stíněného a pak 5m gumového kabelu.
Motor 37kW 65A.
Může to být problem?
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.08.2016, 18:04 »

Pokud je to v Ex, nechte to vyprojektovat někomu, kdo se v téhle oblasti vyzná a udělejte to podle jeho projektu. Ptát se v internetové diskuzi je sice správné, ale v tomto případě ne zrovna ideální. Ex není sranda a podané informace jsou víc než nedostatečné.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.08.2016, 18:36 »

V Exu není žádný prostor pro improvizaci. Hoďte odpovědnost na projektanta.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.08.2016, 22:07 »

Prechodová skriňa musí byť schválená pre použitie do Ex a na pohyblivý koniec môžete použiť PVC flexibilný tienený kábel.
Zbytok dorieši projektant.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 05.08.2016, 00:56 »

Taková délka přívodu k motoru od měniče si vyžádá mezi měnič a motor sinusový filtr, motorové tlumivky budou nedostatečné.
A nasazení sinusového filtru do Exu je lahůdka, to se projektant zapotí.
Tím cena měniče natolik vzroste, že se k jeho nasazení žádný investor neodváží.

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.08.2016, 07:35 »

Pane Kurko, proč je problematické použití sinusového filtru v Ex?
Vždyť napěťové namáhání kabelu a motoru by mělo být menší.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 05.08.2016, 14:31 »

Protože sinus filtr obsahuje kondenzátory nemalých kapacit a musíte zajistit vybití náboje i při přerušení vinutí motoru, aby zbytkový náboj spolu s manipulací na motoru nezpůsobil v Ex prostředí jiskru.
Na straně měniče totiž žádný vybíjecí obvod není, tam to IGTB prostě odpojí a kabel bez zátěže zůstane díky kondenzátorům pod napětím.

Takže musíte dát mezi sinus filtr a motor třeba odpojovací člen a hlídat, aby byl zaručeně sepnutý při práci měniče a zaručeně odepnutý v klidu.
Nebo tam dát rychlé vybíjecí či zkratovací členy se zaručenou funkcí.

A když do cesty v Ex prostředí dáte přepojovací svorkovací skříň, tím se to více zkomplikuje o jeden zdroj možný tepla a jiskření navíc.
Možná vyjde jednodušeji použít celistvý laněný stíněný kocentrický kabel než skříň s Ex uzávěrem a případně i s blokováním.




* Sinus filtr.png (14.5 KB, 200x200 - prohlédnuto 595 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže?
 Kam připojujete vodič od stínění?
 Jak mám připojit stínění u kabelu CMFM ?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Co si počít, když se revizák bojí udělat revizi na stíněné rozvody?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Je uzemnění stínění kabelu SELV v rozporu s ČSN 33 2000-4-41?
 OS-KOM: Stínicí spony icotek® pro moduly decentralizovaných systémů
 Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON
 Ako správne uzemniť tienenú LAN sieť?
 Kde je nejlepší zemnit stínění kabelu?
 Jak v TN-C uzemnit stineni venkovniho datoveho kabelu?
 ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
 DEHN: Vytváření Faradayovy klece
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?
 Kde ne/použít stínící kabelovou sponu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.