Autor Téma: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů?  (Přečteno 13780 krát)
Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.10.2006, 12:42 »

V nabídce distributora kabelů je jmenovité napětí, průrazné napětí - tuším o co jde. Netuším ale co to znamená "střídavé zkušební napětí" - jeho hodnota je mezi jmenovitým a průrazným.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.10.2006, 21:05 »

To: Koryťák
Střídavé napětí - napětí, které mění pravidelně svoji hodnotu v čase.
Zkušební napětí - napětí, kterým zkoušíme.
Hodnota střídavého zkušebního napětí je vyšší než jmenovité napětí, aby jsme ověřili, že kabel jmenovité napětí vydrží.
Hodnota střídavého zkušebního napětí je nižší než průrazné napětí, aby jsme si kabel neprorazili.

 Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.10.2006, 22:52 »

mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 11.10.2006, 23:00 »

No to je ta nejpodivnější otázka na elektrice?  Šok

mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2006, 23:02 »

No asi spíš proudem. Kabel nejlépe zničíte tím, že ho přetížíte. Tedy že jím poteče vyšší proud než je proud dovolený, který uvádí ČSN (příp. katalog výrobce) pro daný typ a uložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.10.2006, 00:26 »

potom se tedy opět ptám - co znamená nebo co má dokázat "střídavé zkušební napětí" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 12.10.2006, 08:21 »

Pro mne jako projektanta je zkušební napětí spojovacím článkem mezi požadavky norem (různé prostory, uložení, souběhy, napěťové zóny a pod.) a mezi výrobci.
Např. CYKY 4 kV, CYKYLo 2,5 kV, 0,5-CYKY 2 kV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.10.2006, 11:06 »

Odpověď mě opět neuspokojila a proto se znovu ptám co fyzikálně má říct z následujícího výčtu silně napsané:

Speciální silikonové vodiče se zvýšenou tepelnou odolností
Provozní teplota od -60°C do +180°C; krátkodobě +200°C
Jmenovité napětí 500 V u SiF-GL-Si 16kV
Střídavé zkušební napětí 2000 V, u SiFZ 20 kV
Průrazné napětí min. 5000 V, u SiF-GL-Si 30 kV, u SiFZ 35 kV
Minimální poloměr ohybu 15 x průměr kabelu
Radiační odolnost až do 20 x 106 cJ/kg (až do 20 Mrad)
Bezhalogenovos t dle DIN VDE 0472 část 813 a IEC 60754-2
Samozhášivost, odolnost proti šíření plamene dle VDE 0472 část 804 zk. B a IEC 60332-1

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.10.2006, 12:24 »

Ten kabel před vyskladněním z továrny zkusili napětím 2kV. Nevím, co na tom je nejasného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 12.10.2006, 13:45 »

To Koryťák: Pokud chcete být maximálně uspokojen, pak si dané pojmy najděte v příslušných normách. Jinak nechápu co máte na mysli termínem "fyzikální sdělení"?.
Každý technický výrobek na našem trhu prostě musí splňovat fyzikální a kvalitativní kritéria, kterých jsou tisíce a které jsou přesně definovány v ČSN. Tam zřejmě najdete stoprocentní odpověď na vaši otázku, jinak vám ale kolegové řekli vše, tzn. střídávé zkušební napětí je napětí, které daný kabel trvale vydrží bez poškození izolace. Je logické, že je vyšší než provozní resp. jmenovité napětí. Normotvůrce tím prostě zabezpečuje skutečnost, že daný kabel stoprocentně, a to i s rezervou, vydrží jmenovité napětí. Je jasné, že kabely musí vydržet více než jen jmenovité napětí - v sítích dochází k různým přechodným stavům, jako jsou přepětí apod.,  které musí izolace vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.10.2006, 15:01 »

Chápu, že ten kabel vyzkoušeli na 2000V. Dokonce předpokládám, že dělají test i na 5000V (alespoň na vzorkovém množství). Pak ale údaj 2000V je pro mě nezajímavý a neříká mi nic, poněvadž je pro mě hraniční hodnota 5000V.  Předpokládám teda, že 2000V vyžadují nějaké normy při jmenovitém napětí 500V ,ale není to omezující faktor pokud by jsem chtěl krátkodobě použít kabeltřeba na 4500V.  - nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.10.2006, 17:09 »

Myslím, že se mýlíte. Kabel se uvedeným jmenovitým napětím 500V nemůžete použít v obvodu 4,5kV, protože na to není určen. Je určen pro napětí do 500V, ovšem v případě poruchy vydrží 5kV do průrazu. (určitě vydrží i víc, 5 kV je minimum). A aby ho pořádně vyzkoušeli, jestli tam třeba není nějaká skrytá vada, otestují ho tím, že do něj pustí (v přesně specifikovanýc h podmínkách OTK výrobce) 2 kV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 12.10.2006, 17:10 »

zkušební napětí - 2000 V kabel vydrží a je na to zkoušen.
5000V nevydrží, dojde k el. průrazu izolace.
A těch 4500 V, i krátkodobě, může izolaci vámi uváděného kabelu porušit.
Když chci používat v kabelu 4500V - použiju k tomu klasický vn kabel na 6kV, ne kabel nn!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Koryťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.10.2006, 18:55 »

jestliže teda kabel bezpečně vydrží 2000V proč je tedy udáváno, že je určen pouze pro napětí 500V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.10.2006, 20:28 »

Nosnost výtahu je 250 kg, ale musí se zkoušet na asi 350 kg (pokud si vzpomínám dobře). To samé u napětí. 500 V jmenovité, tak vyzkouší 2 kV, ale za přesně stanovených podmínek. Pokud by byla někde trhlina v izolaci apod.,  tak se to při tomto napětí projeví. Ale je to jen napětí pro ZKOUŠKU kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 12.10.2006, 22:14 »

TO: Koryťák  Zlej

Zkušební napětí je důležité, aby se dalo posoudit, zda kabel (výrobek) vyhovuje požadavkům na ochranu izolací, zesílenou izolací, dvojitou izolací, základní izolací....atd .
Proto výrobce uvádí zkušební napětí. To může být 1,5 kV, 2,0 kV, 2,5 kV .... atd.

Kabely zkoušené napětím 4 kV vyhovují pro použití v prostředích, kde je požadovaná ochrana zesílenou (zvýšenou, dvojitou) izolací.

Už jste to trochu pochopil?  Kroutím očima ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.