Vilém Fiala
« kdy: 04.07.2016, 19:57 »



Mám tuto zásuvku zapojenou správně?
Přívod je v hliníku, nacvakal jsem to do Wago svorek a vytáhl z nich měď.


* WP_20160704_13_33_45_Pro2.jpg (1646.35 KB, 1840x3264 - prohlédnuto 13944 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.07.2016, 21:06 »

Jak máte ošetřené ty Al vodiče?
A ty nové vodiče bych do těch svorek asi dal trochu jinak.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.07.2016, 21:42 »

V celku dobre. Aj ked ja by som spravil pod sroby ocka. Naj spoj;)
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vilém Fiala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.07.2016, 21:54 »

 jak myslíte ošetřené? Pouze jsem je oholil a narval do svorek Úsměv A ty očka posléze ještě udělám,
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.07.2016, 22:15 »

Mám zásadní připomínku, pokud ten tmavý bod pod ZŽ vodičem je vrut, potom ta lištová krabice není dostatečně upevněna do zdiva.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.07.2016, 23:45 »

Presne tak. Zjevne dalsi ze svepomocnych uprav bytu bez elektrikare, kutil Tim chce aby mu to nekdo pofoukal.

Listova krabicka prisroubovana sadrokartonars kym vrutem (jednim),  mozna i bez hmozdinky. Al+Cu vodice v jednom vagu bez alu pasty. Rozdeleni TNC-S z AYKY tkanicky.

Misto takovehoto setreni, se dal vymyslet i novy privod pro tyto okruhy a byl klid.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.07.2016, 23:51 »

To je to úplně nejhorší zapojení, nic horšího už nemůžete vyrobit. Hliník a VAGO svorka nejde dohromady. Stačí do té zásuvky připojit Rychlovarnou konev nebo kávovar a ta vagosvorka začne hořet. Toto je opravdu velmi nebezpečné zapojení.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jozef Baránka
*
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #7 kdy: 04.07.2016, 23:55 »

Ja by som nepouzil tie dve WAGO svorky. Dva povodne fazove vodice by som zapojil pod obe skrutky, PEN vodice by tiez sli pod skrutky. Ak by to ostalo v TN-C, nikto by od toho neocakaval ochranu prudovymi chranicmi.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.07.2016, 00:03 »

Jinak u medenych vodicu neni treba delat ocka, naopak je lepsi pripojovat pod hlavu sroubu bez nich. Ale zasadni predpoklad, pro kazde spravne pripojeni u sroubovych svorek, je vodic davat po smeru utahovani a ne na opak!
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.07.2016, 00:07 »

WAGO na Al vodičích nemusí být problém, ale záleží na serioznosti toho, kdo to zapojuje.
- je třeba mít pěkné nově oholené konce vodičů, žádné pomačkané se svorek, oškrábané, lehce zoxidované...
- je třeba postupovat podle pokynů výrobce a použít doporučovanou vazelinu

... vodic davat po smeru utahovani a ne na opak!
Taky je dobré při volbě jak tam dát vodič využívat ty "uhnuté pacičky" aby vodič nevyjížděl při utahování
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.07.2016, 08:36 »

Ja si pekne spravim ockovacimi kliestami ocko a ocko dam do smeru zatahovania aby sa mi zavieralo. Hlava srobu ide na celu plochu, ako ked je tam len klasika a neni bokom.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.07.2016, 08:53 »

To je to úplně nejhorší zapojení, nic horšího už nemůžete vyrobit. Hliník a VAGO svorka nejde dohromady. Stačí do té zásuvky připojit Rychlovarnou konev nebo kávovar a ta vagosvorka začne hořet. Toto je opravdu velmi nebezpečné zapojení.

Zkuste se nejdřív informovat o tom, co Wagovka umí a pak zde pište něco, zač se nemusíte později stydět. Právě jste popřel hlavní výhodu (desetiletími ověřenou v praxi) Wagosvorek.
 tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.07.2016, 10:30 »

Zkuste se nejdřív informovat o tom, co Wagovka umí a pak zde pište něco, zač se nemusíte později stydět. Právě jste popřel hlavní výhodu (desetiletími ověřenou v praxi) Wagosvorek.
 tanecek
No Mirku, tak za to se opravdu stydět nebudu. Není to tak tak dlouho, co jsem řešil nefunkční zásuvku v kuchyni bytového jádra panelového domu. Koupelna a kuchyň po rekonstrukci, jenom tam nechali hliníkový přívod a pokračovali mědí do zásuvky. Provozovali na tom kávovar o příkonu 3kW a na napojení použili přesně tento typ wagosvorky co je na foto. Obě WAGOsvorky se spekly do jedné koule včetně kabelů a byl zázrak, že to nechytlo celé, neb měl jádro obložené palubkama. Pkud se do WAGO použije vodivá pasta, asi to může fungovat, ale bez ní vznikne na hliníkovém vodiči malá kontaktní plocha, která se časem vymačká začne se zahřívat a nakonec hořet. Tento typ WAGO svorky je dle mého názoru vhodný pouze pro Cu vodiče.  Navíc teď jsem jednu tohoto provedení vyštrachal a je na ní průměr 1,6 - 2,0 . předpokládám že ten AL vodič bude trochu širší, takže takto opravdu NE
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.07.2016, 10:51 »

jak myslíte ošetřené? Pouze jsem je oholil a narval do svorek Úsměv A ty očka posléze ještě udělám,

Pane Fialo, jestli vas vubec nenapadlo zapremyslet, na co jsou u tech sroubku ty ohnute plisky (viz. p. Schwarz),  tak zapojovani zasuvek priste nechte nekomu, kdo je opravnen to
provadet.

 Úsměv

Omlouvam se za diakritiku - pisi z ciziny.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 05.07.2016, 11:01 »

tak zapojovani zasuvek priste nechte nekomu, kdo je opravnen to
provadet.
Samozřejmě! Vrtat se v hliníku chce zkušenou ruku! Kromě té chybějící vazelíny se dá napáchat daleko více škody!


No Mirku, tak za to se opravdu stydět nebudu. Není to tak tak dlouho, co jsem řešil nefunkční zásuvku v kuchyni bytového jádra panelového domu. Koupelna a kuchyň po rekonstrukci, jenom tam nechali hliníkový přívod a pokračovali mědí do zásuvky. Provozovali na tom kávovar o příkonu 3kW a na napojení použili přesně tento typ wagosvorky co je na foto. Obě WAGOsvorky se spekly do jedné koule včetně kabelů a byl zázrak, že to nechytlo celé, neb měl jádro obložené palubkama. Pkud se do WAGO použije vodivá pasta, asi to může fungovat, ale bez ní vznikne na hliníkovém vodiči malá kontaktní plocha, která se časem vymačká začne se zahřívat a nakonec hořet. Tento typ WAGO svorky je dle mého názoru vhodný pouze pro Cu vodiče.  Navíc teď jsem jednu tohoto provedení vyštrachal a je na ní průměr 1,6 - 2,0 . předpokládám že ten AL vodič bude trochu širší, takže takto opravdu NE

Před mnoha léty jsem se rozhodl, že podrobím tyto krabicovky soukromému testu v kritickém místě. Už protože to samo WAGO doporučuje. Využil jsem katastrofální instalace v domě svých rodičů. Klasické hliníkové nulování z roku 1973. Tam se upalovalo co šlo. (Nejlepší místo zatapetované krabice s věnečky) Došlo to tak daleko, že Radek Červený nechal vydrátovat hlavní rozvaděč znovu.
Nedotahované hliníkové spoje katastrofa.

Vycházel jsem ze standardního návodu výrobce, který AL a Cu v jedné svorce bez námitek připouští, ovšem s nutností kontaktní vazelíny. Je tomu už skoro 15 roků (od prvních nastavení Wagosvorkama) a tam, kde je nyní taková Wagovka už žádný problém není.

Takových instalací, co drží pohromadě Wagosvorky s vazelínou existuje bezpočet. Co říct na to, když někdo nedodrží závazný návod výrobce a pak tvrdí, opak, než výrobce sám?

Ano, je potřeba číst návod, pak se o nespeče. Nebo, že by nám (jako myslím celému světu) WAGO lhalo?
 tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.07.2016, 11:29 »

Samozřejmě! Vrtat se v hliníku chce zkušenou ruku! Kromě té chybějící vazelíny se dá napáchat daleko více škody!


Před mnoha léty jsem se rozhodl, že podrobím tyto krabicovky soukromému testu v kritickém místě. Už protože to samo WAGO doporučuje. Využil jsem katastrofální instalace v domě svých rodičů. Klasické hliníkové nulování z roku 1973. Tam se upalovalo co šlo. (Nejlepší místo zatapetované krabice s věnečky) Došlo to tak daleko, že Radek Červený nechal vydrátovat hlavní rozvaděč znovu.
Nedotahované hliníkové spoje katastrofa.

Vycházel jsem ze standardního návodu výrobce, který AL a Cu v jedné svorce bez námitek připouští, ovšem s nutností kontaktní vazelíny. Je tomu už skoro 15 roků (od prvních nastavení Wagosvorkama) a tam, kde je nyní taková Wagovka už žádný problém není.

Takových instalací, co drží pohromadě Wagosvorky s vazelínou existuje bezpočet. Co říct na to, když někdo nedodrží závazný návod výrobce a pak tvrdí, opak, než výrobce sám?

Ano, je potřeba číst návod, pak se o nespeče. Nebo, že by nám (jako myslím celému světu) WAGO lhalo?
 tanecek
Pochybuju o tom, že toto kutilské dílo obsahuje kontaktní vazelínu. A pochybuji i o tom, že jí používají elektrikáři. WAGO svorka v tomto provedení je do 20A . A to, že to provozují všichni nasucho je pravděpodobnos t hraničící s jistotou. U mědi není problém, věřím tomu, že to vydrží i běžný světelný okruh s AL vodiči, ale provozovat takto zásuvku do které může klidně strčit průtokový ohřívač nebo malý boiler je hazard se životem.   Až bude trochu čas, tak si to nasimuluji a dám vědět jaký je výsledek. Úsměv
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 05.07.2016, 12:05 »

Až bude trochu čas, tak si to nasimuluji a dám vědět jaký je výsledek. Úsměv
OK, pak ovšem je potřeba udělat dvě věci. Buď se WAGu omluvit nebo ho oficiálně zažalovat.
 Šok
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.07.2016, 12:25 »

OK, pak ovšem je potřeba udělat dvě věci. Buď se WAGu omluvit nebo ho oficiálně zažalovat.
 Šok

Asi to pro nás nebude potřeba. Ony jsou výsledky všeobecně známé. Proto jsem se divil, že se našel jedinec, který tu "Ameriku ještě neobjevil". A to jsem si myslel, že se o tom píše a mluví dostatečně dlouho.

Tuhle jsem se bavil s člověkem, který mi skálopevně tvrdil, že pružinka nemůže vydržet víc, než 6mm2. Když jsem namítl, že Wago si tu "svou pružinku" vyrábí do průřezu 185mm2, tak mi odpověděl: "milý pane, to je jen marketing a podvod aby z nás vytahovali peníze".
Vím že se pohybujete mezi výrobci a máte mnohem lepší přehled o materiálech a technologiích v silařině. Pro mě je to pouze okrajová záležitost, jsem datař, ale v tomto případě je pro mě vlastní zkušenost víc, než wago náboženství. WAGO je opravdu velký skok dopředu, ale zároveň je potřeba říct, že to nebylo primárně vyvinuto pro rozvody v hliníku, které se dnes už nikde nepoužívají. Pokud je potřeba to někde opravit, napojit, protáhnout, existují mnohem lepší a spolehlivější metody jak to udělat. V tomto konkrétním případě je šroubovací spojka jež nedosedá hroty, ale plochou mnohem bezpečnější než WAGO na sucho.  Už vidím kutila který to čte a nacpe do WAGO svorky obyčejnou vazelínu. Pak už je to tutovka pro hasiče.
PS: a nebylo to já myslel, ale JÁ NA VLASTNÍ OČI VIDĚL
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.