Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Aku znacku podomietkoveho rozvadzaca mi poradite na pouzitie do rd?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aku znacku podomietkoveho rozvadzaca mi poradite na pouzitie do rd?  (Přečteno 9951 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 23.06.2016, 22:05 »

Chcel by som vediet ci viac pouzivate plastove alebo oceloplastove ... ja som robil s OEZ Distron rza no nebol som spokojny. Pokukoval som aj po Hagerovi Volta, ale neviem ako je to presne riesene tie bez skrutkove mostiky.  Este sa mi celkom pozdava Schrack male rozvodnice KVM ale tam ma odradza cena a Amparo zasa mi nepasuje mostik.
Co pouzivate vy?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.06.2016, 08:45 »

Schrack Modul 160. Pro RD zacinam rozmery na 3x24mod.
Pro byt SCHRACK WUH-3(4),  3(4)x 12mod.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.06.2016, 09:42 »

Schrack Modul 160. Pro RD zacinam rozmery na 3x24mod.
Pro byt SCHRACK WUH-3(4),  3(4)x 12mod.
Pouzivate plastovu alebo plastovu s ocelovymi dvermi.
Viete mi poslat link? Davate srobovane alebo bezsrobove svorky. Tie bezsrobove nemaju maly prierez? Ci su tam aj na srobovanie velkych prierezov
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.06.2016, 09:56 »

Modul 160 je komplet plechovej
Ten WUH je plastový, s plechovými dvířky a rámečkem. Nevím jak jsem přišel na WUH, nemuzu to podle toho u Schracka najít....ale kat č. pro 3řady je BK085003, ale koukám, že už je to vyprodej...mus im pohledat nejakou nahradu...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2016, 11:10 »

VOLTA od HAGER se super. Používám vše od Hager.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.06.2016, 11:33 »

VOLTA od HAGER se super. Používám vše od Hager.
To som pucul, budem ju musiet vyskusat. Viete mi dat nejaku stranku na eshop? Lebo na hager.cz neni su ceny.
Vit a link na tu modul 160 mi viete dat?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2016, 11:40 »

... Lebo na hager.cz neni su ceny.
Proč by tam měly být, když to prodávají přes velkoobchody? Hager je výrobce, ne prodejce! A pokud Hager dá ven nějakou cenu, určitě nebude nižší než ve velkoobchodě. Divím se, že v roce 2016 je to zde ještě nutné vysvětlovat.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.06.2016, 11:43 »

To som pucul, budem ju musiet vyskusat. Viete mi dat nejaku stranku na eshop? Lebo na hager.cz neni su ceny.
Vit a link na tu modul 160 mi viete dat?

tak myslím, že na www.schrack.sk to už zvládnete, ne?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2016, 13:17 »

TO Dedík: net je plný cen, jen stačí např. napsat do vyhledávače "Hager Volta" a rolováním si najít vyhovující odkaz jako např. http://www.srovnanicen.cz/q/rozvodnice%20hager%20volta/
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.06.2016, 13:26 »

Jo dik:p
Ja som rozmyslal nad touto
http://www.schrack.sk/eshop/elektromerove-instalacne-bytove-rozvadzace/male-rozvodnice/zapustna-rozvodnica-kvm-4-r-48-56te-mur-steny-plochy-ram-bk071004.html
Ako sa lisi tato od 160? 3x24 neni to moc?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.06.2016, 14:00 »

Na RD, kde je ohrev TUV a topeni plynem a neni tam moc elektriky je to takovy, bych rekl, minimum.

Modul 160 mam radeji, protoze je v nem vic mista na draty. Lip se to dratuje a zapojuje. Vetsi mezera mezi jistici, hlubsi...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.06.2016, 14:25 »

Na RD, kde je ohrev TUV a topeni plynem a neni tam moc elektriky je to takovy, bych rekl, minimum.

Modul 160 mam radeji, protoze je v nem vic mista na draty. Lip se to dratuje a zapojuje. Vetsi mezera mezi jistici, hlubsi...
Ved to, rozumiem, niekedy mi staci 14x3 modulovy rozvadzac a este mi ostane rezerva. Zalezi od domu
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.06.2016, 10:21 »

V posledni dobe jsem si oblibil rozvadec od Eatonu k zapusteni. Celoplastova skrinka s plechovim rameckem a dvirky. Myslim ze se to jmenuje Eaton KLV-U.

Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.06.2016, 10:40 »

Neurážejte plech to z čeho je rámeček a dvířka je silnější alobal či co, kroutí se to pohledem natož manipulací tanecek
Zaznamenáno
Damián KASTNER
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #14 kdy: 27.06.2016, 08:13 »

Můžete zkusit toto:
http://www.triton.cz/cs/datove-rozvadece/specialni-rozvadece/sna-hybridni-rozvadec
Lze kombinovat do různých velikostí.
Zaznamenáno