Autor Téma: Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?  (Přečteno 8758 krát)
Viktor123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.06.2016, 20:28 »

Na zacatek jen poznamka, ze nepracuji v oblasti elektro a ani se tim nezivim, ale celkem me problematika kolem elektriny a elektroinstala ci bavi a zaroven jsem elektro kdysi i studoval. Narazil jsem na jednu vec, ktera mi uplne neni jasna. Revizni pristroj Metrel nameri napeti mezi N a PE 108V viz obrazek kdyz v dvouzasuvce je pouze pristroj. Po zapojeni dodatecne zateze do dvojzasuvky napeti mezi N a PE zmizi. Je mi jasne ze male napeti mezi N a PE muze byt, protoze pres N tece proud a tim padem se to chova jako maly odpor, ale zarazilo me kolik ukazuje pristroj. Kdyz jsem napeti meril klasickym multimetrem, tak mezi N a PE jsem nameril pouze neco kolem 0,5 V co mi pripada ok. Proc ale Metrel ukazuje to co ukazuje ?


* N_PE_Napeti.jpg (411.49 KB, 1296x1088 - prohlédnuto 940 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.06.2016, 22:08 »

Když je na PE napětí proti L i N cca srovnatelné, jednou z možností může být problém s připojením PE vodiče. Běžně se podobné hodnoty naměří u IT sítě, kde PE není spojen s pracovními vodiči.

Asi by to bylo za důkladnější prozkoumání. Mohl by tam být i nějaký nestandardní nebo nebezpečný stav.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2016, 23:03 »

A nebo je zásuvka připojena na zdroj záložního napájení, což je vlastně take zdroj IT
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.06.2016, 07:30 »

Přístroje f. Metrel mají v sobě zabudován tzv. monitor svorek a tímto monitorem je na prvním obrázku indikováno nepřipojení zásuvky na PE vodič. Nemusí jít nutně o nepřipojený vodič v zásuvce, ale rozpojený nebo hodně vadný kdekoliv v obvodu této zásuvky. Také zobrazovaný otazník na přístroji ukazuje, že přístroj nerozpoznal síť TN. Po připojení spotřebiče se zdá vše v pořádku, ale co je to za spotřebič? Může jít o spotřebič spojený s PE jiným způsobem. V každém případě jde o velmi nebezpečný stav.
A protože jste laik, tuto závadu neřešte, nechte to na někom, kdo si s tím poradí. Přístroj máte dobrý, lze s ním poruchu objevit, ale pokud jen měříte a nevíte co a nedokážete to správně vyhodnotit, tak si zaděláváte na průšvih.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.06.2016, 09:24 »

Docela pravděpodobná je i závada přímo v zásuvce. Zasunutím druhé vidlice může v dojít k mírné deformaci vnitřní konstrukce, která dočasně "opraví" vadný kontakt na PE.
Zaznamenáno
Viktor123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.06.2016, 15:01 »

Dekuji za podnety. Podarilo se mi prijit na pricinu problemu. Jedna se o to, ze merici snura s vidlici od pristroje Metrel nemala kontakt s PE kvuli problemove redukci, ktera se pouzivala z duvodu jineho typu vidlice. Po vymene vidlice a tim padem odstraneni redukce je to jiz ok. Spise je ale zajimave to, co me i zmatlo nejvic, ze kdyz neni pripojen PE k mericim svorkam pristroje a jsou pripojene pouze svorky pro mereni L a N, tak Metrel ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a zaroven i mezi N a PE, kterych soucet dava fazove napeti. Mate s tim nekdo zkusenost, je to vlastnost danych pristroju pri mereni napeti dana neurcitosti potencialu PE vzhledem k jeho nepripojeni k mericim svorkam pristroje ?
Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.06.2016, 15:45 »

Měřící přístroj si sám hlídá připojení všech vodičů a i proto indikuje připojení k síti TN....při některých měřeních používá jako referenční svorku vodič N a nebo PE /impedance sítě/smyčky/. Pomocí tohoto monitoru sítě lze velmi rychle objevit např. horší kvalitu vodiče N. Samozřejmě kvalitu sítě/smyčky lze i vyhodnotit pomocí jednotlivých měření impedancí a porovnat výsledky, ale je to zdlouhavější.
Zaznamenáno
Viktor123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.06.2016, 16:39 »

Rozumim, pouze je trochu matouci, ze kdyz se nastavi funkce mereni napeti mezi vsemi svorkami, tzn. mezi L, N a PE, ale pripoji se pouze svorky L a N, tak to ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a N a PE. Cekal bych, ze tam bude zobrazovat 0 a ne 108 V resp 128 V. Ale je to asi dano tim, ze neumi vyhodnotit dane napeti, protoze PE neni propojen, tak tam fazove napeti "nejak" rozlozi na 2 casti... Premyslel jsem totiz jestli neni chybny i samotny pristroj Metrel, ale zrejme to je vlastnost. Proto jsem se i ptal, jestli muze nekdo potvrdit, ze to je spravne chovani pristroje za dane situace.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 20.06.2016, 16:47 »

Spise je ale zajimave to, co me i zmatlo nejvic, ze kdyz neni pripojen PE k mericim svorkam pristroje a jsou pripojene pouze svorky pro mereni L a N, tak Metrel ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a zaroven i mezi N a PE, kterych soucet dava fazove napeti. Mate s tim nekdo zkusenost, je to vlastnost danych pristroju pri mereni napeti dana neurcitosti potencialu PE vzhledem k jeho nepripojeni k mericim svorkam pristroje ?
To, že na svorku PE měřáku nepřivedete zvenčí žádný definovaný potenciál, ještě neznamená,  že ta svorka žádný potenciál nemá. Má,  naprosto určitý,  a to takový,  jaký vám měřák ukazuje. Zřejmě se vytvořil kapacitním děličem mezi vývody měřáku L, N a PE. A protože pro soufázová napětí platí UAC = UAB + UBC,  tak vám ukazuje, co ukazuje. Co byste chtěl, aby ukazoval? Něco jiného, než co naměřil?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Viktor123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.06.2016, 21:50 »

Mate pravdu, ze i nepripojena svorka bude mit nejaky potencial, takze to co to ukazuje bude zrejme ok. Diky.
Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 20.06.2016, 22:15 »

Můžete si být jistý, že přístroj ukazuje správné hodnoty, při tomto přepnutí na měření napětí vám v podstatě ihned ukazuje, že měřený obvod má vadný nebo nepřipojený PE vodič.
Máte možnost přepnout přístroj na měření impedance sítě a měřením zjistíte nějakou hodnotu impedance a následně přepnete na měření impedance smyčky a změřená hodnota bude výrazně vyšší. Pokud si uvědomíte jak je proveden rozvod, tak rozdíl impedancí by neměl být větší jak 25%.
Je třeba si uvědomit, že tento přístroj měří impedance "třívodičovou metodou". Obvod lze změřit i "dvouvodičovou metodou např. pomocí měřícího přístroje Zerotest, ovšem tam provedete měření impedancí každé zvlášť a porovnáte hodnoty.
Monitor svorek vám ukáže vadu obvodu ihned. V případě např. vadného vodiče N může přístroj při měření napětí ukázat správná napětí, ale pokud obvod zatížíte např, spotřebičem, okamžitě výsledek na monitoru svorek vidíte.
Ale chce to s přístrojem měřit a získat trochu zkušeností. A vědět co měříte, co přístroj ukazuje....... monitor svorek je velmi užitečný při hledání závad.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.