Jiří Schwarz
Offline
|
|
« kdy: 20.07.2016, 21:45 » |
|
Používáme často proudové chrániče na přechodu ze sítě TN na TT, podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 kontrolujeme čas vypnutí do 200ms.
Teď jsme osazovalo chrániče na síť TN z důvodu vyšší impedance na konci vedení a nemožnosti přílišného snížení jištění. Vybírali jsme chránič selektivní, zpožděný,... Některé chrániče při měření vypínají za 200 - 250ms, ale máme tam i kus, který vypíná později. Eurotest XE to nezměří, napíše čas vypnutí "více než 300ms". Podle katalogu výrobce může tento typ vypínat až za 500ms.
Mám u chrániče také kontrolovat čas vypnutí do 400ms jak to požaduje výše uvedená ČSN pro síť TN? A máte zkušenost který přístroj měří vypnutí za tak dlouhou dobu?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2016, 09:54 » |
|
Pokud vím, tak hraniční čas pro vypnutí selektivního chrániče při 1xIdelta je těch 500mA: Asi proto nemůže být použit pro ochranu před dotykem (0,4s). I když při dvojnásobku se už pohodlně do času vejdeme (klasický zkrat na kostru bude vždy větší). Musím doma mrknout, do kolika mi ten můj Vemer měří.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2016, 10:49 » |
|
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se doby odpojení u RCD uplatňují u reziduálních proudů podstatně vyšších než Idn, typicky 5 x Idn. Ověřování času by se tedy mělo provádět při funkci na měřicím přístroji t = 5 x Idn. Současně ale platí požadavek výrobkové normy na max. dobu odpojení při 5 x Idn 40 ms, který je přísnější a měl by tedy být použit pro hodnocení. Instalace v síti TN s chráničem, který nevyhoví na 5 x Idn 40 ms, by neměla celkově vyhovět.
Komplikovanějš í situace je u sítí TT, kde se musí dodržet jak doba odpojení, tak vzorec Ra x Idn ≤50 V, kde je dovoleno méně než 5 x Idn ( 4,6 x Idn), což se na přístroji nastavit nedá. Čili pokud bude zemnič tak dobrý, že propustí 5 x Idn, ověřit to lze, pokud bude do limitu do 4,6 x Idn, ověřit to nelze. Prakticky ovšem s ohledem na vlhkost, mrazy, rezervu do budoucna atd. by ale stejně měl mít zemnič podstatně méně než odpor na 4,6 x Idn, takže by měl jít vždycky ověřit na 5 x Idn. A zase tady nebude limit 200 ms podle 4-41, ale 40 ms podle výrobkové normy chrániče.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|