Nechal jsem si poslat revizi stávajícího VO, které bylo osazeno 9ks novými sloupy s LED osvětlením 33W v roce 2015.
Z revize vyplývá, že jistič před elektroměrem VO je 10A/B/3, v rozvaděči RVO zůstali pojistky E27 3x35A a připojené je to na původní kabel AYKY 4x6mm2. Protože byl kabel krátký napojili ho CYKY-J 3x4 k poslednímu světlu. Stávající délka je cca 165m. Že jsou světla zapojena rozdělením do třech fází pouze předpokládám.
A teď chtějí dalších 9 světel á 33W + 2 reflektory 78W, napojit na stávající, při délce nové trasy cca 290m.
Navrhnu jim položit kvůli impedanci CYKY-J 4x6, naspojkovat ho na stávající AYKY 4x6, dát ho do chráničky v celé délce kvůli čl.543.4.1 (díky za typ

). Úbytek vychází kolem dU-1%. Společně bude uložen FeZN 30/4 s odbočkami FeZn 10mm.
Budu rád za vaše připomínky.

Kolego použil bych SICH.