Je mozna vymena jednotky Inels za Foxtrot?
Martin Vladko:
Doma mam funkcny system Inels so zakladnou jednotkou CU2-01M.
Doteraz som s nim bol spokojny ale zacal som riesit ovladanie vykurovania a prisiel som na to ze IDM je v tomto hodne obmedzeny.
Mam kotol buderus, solarny system pre tuv aj pre podporu vykurovania, v kazdej miestnosti snimac tepkoty vo vypinaci Logus a v celom dome podlahove kurenie, kazda miestnost ma samostatny okruh.
Doteraz som pouzival regulaciu od buderusu, ale ta je na nic nakolko referencny termostat je v obyvacke a pokial ta je vyhriata a ina miestnost ma poziadavku na kurenie, obehove cerpadlo aj tak nezopne.
Niekde som cital ze vsetky tieto veci vie riesit Foxtrot a preto ma napadlo ci by nebolo mozne vymenit jednotky a/neviem ci su kompatibilne/.
Bolo by to mozne?
Som laik, zatial som sa na to spytal iba v Inelse-odpoved NIE ale rad by som si to preveril?
Jan Franěk:
Výměna je možná. Nejste první kdo to takto chce řešit a řeší. Už s tím taky mám nějakou zkušenost ;) a v diskusích se dozvíte, že nejsem rozhodně sám.
Zkuste poslat více informací. Nejlépe projektovou dokumentaci.
raj:
Z deště pod okap.
Začněte napřed řešit se stávajícím programátorem (ev. sám se sebou,pokud jste si systém programoval sám) co je a co není možné dopsat.
Výměnu HW bych řešil až ve druhém kole, pokud první bude neúspěšné ...
Martin Vladko:
prve kolo som uz absolvoval :)
v podstate cely problem spociva v tom ze kotol buderus ma jedinu moznost prepojenia s dalsou stranou modul fm446 ktory sluzi ako rozhranie na zapojenie so systemami na baze EIB/aspon tuto info som dostal zo strany technikov buderus/ a podla vyjadrenia technika z elko ep nie je mozne prepojit "EIB rozhranie" s Inels :(
Peter Joštiak:
Na Buderus kotle pouzivame modul EM10 , ktory ma riadiace napatie 0-10V.
Cez modul sa riadi bud modulacia plamena, alebo vystupna teplota + ma vystupny kontakt, ktory spina pri sumarnej poruche kotla. Modul sa pripaja na EMS zbernicu.