Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?  (Přečteno 23701 krát)
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.10.2006, 11:46 »

Chci dát do okapu topné kabely, ale nevím, zda chránit 0,03 A nebo 0,3 A. Děkuji za radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 06.10.2006, 12:04 »

Pokud chránič, tak určitě 30 mA. Doporučoval bych ochranu oddělením, tj. ochranný oddělovací transformátor.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 12:49 »

To trafo je zajímavý nápad, ale myslím, že se spokojím s chráničem. Ono odděl. trafo na 20 A by asi nebylo nejlevnější...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 06.10.2006, 14:33 »

No nechápu, jakých 20A!  Kroutím očima
To by vyhřívání okapů muselo mít 4,5 kW, a to asi nemá! Nebo ano?  Nerozhodný

Jinak se dá asi použít norma na podlahové vytápění, kde je požadavek, aby každá topná smyčka (okruh topení) měla vlastní transformátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2006, 16:24 »

Máte pravdu, 20A jsem hodně nadsadil, 15A by asi stačilo. Minimum na ohřev okapu se udává minimálně 30 W/m, kabel TO-2S má na metr 17W, takže h musím dát min. dvakrát. Protože se jedná o horskou oblast a teplou střechu, asi by bylo lepší 3x, takže 51 W/m, a je to velký dům, cca 50 m okapů, tedy 2,5kW.
Ve všech materiálech, co k tomu mám, udávají chránič (nepíšou 30 nebo 300mA) a spojit kovové opletení kabelu s okapy do místního pospojení. Trafo mě jednak nenapadlo, a ani jsem na žádnou nabídku nikde nenarazil.
To samé píšou i k topení v podlaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #5 kdy: 07.10.2006, 11:09 »

Prosím o upřesnění, která norma předepisuje pro topné kabely - podlahové topení-oddělovací trafo. Děkuji. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 07.10.2006, 11:26 »

TO: Tesař

Je to jedna z možných ochran, uvedených v ČSN 33 2000-7-573 - " Podlahové a stropní vytápění"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2006, 10:07 »

Dovolím si přispět ještě trochou ze svého oboru.
Nezapomeňte pokud okap bude kovový a připojený na hromosvod, že v tomto případě může být díky tomuto téměř přímému kontaktu (izol. pevnost cca 4 kV ) zavlečen touto cestou do vnitřní instalace bleskový proud.
Bylo by tedy vhodné ochránit i tuto cestu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.10.2006, 12:56 »

.. Doporučený je prúdový chránič 30mA. Max. dĺžka samoregulačnéh o termokábla pre tento prúdový chránič je 500m. Kapacitný zvodový prúd je 30mA na 1km samoregulačnéh o termokábla. Pri isteni 10A- max. 50m terokábla. Pri isteni 16A- max. 80m termokábla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.11.2006, 10:58 »

To Hájek>přiznám se, že s tímto nemám absolutně žádnou zkušenost, můžete poradit? Nějaké svodiče přepětí nebo tak něco? Jedná se o bouřkově silně aktivní oblast, dům má hromosvod, stojí ve svahu s okolní zástavbou, není nejvyšší, ale v posledních deseti letech měli 2x zničený ant. zesilovač a všechny televize a videa doma s poškozenými vstupy (dvougenerační domek).
Takže na tom zavlečení asi něco bude... Děkuji předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.11.2006, 14:28 »

Řešení jsou dvě:
1/ zabránit bleskovému proudu se přiblížit na menší neř dostatečnou vzdálenost k systému topení. Pokud je okap kovový, třeba jeho nahrazením za plastový, tak aby topný kabel ( izolace cca 4 kV) neležel přímo na součásti jímací soustavy a i veškeré přívody oddálit a dostat do ochranného prostoru hromosvodu.
2/ Pokud se to takto nepovede, je třeba počítat stím, že se na topný kabel může dostat část bleskového proudu a tudíž vyrovnat jeho potenciál. To znamená co nejblíže vstupu tohoto topného kabelu do objektu  osadit svodič bleskových proudů a tím vyrovnat potenciál, to ale vyžaduje i přivést dobrou , ,zem , ,  k tomuto svodiči.
2a/ Nebo osadit takovýto svodič bleskových proudů do PR ze kterého je tento systém napájen, stím ,  že dojde k možnému poškození všeho co bude v cestě bleskového proudu k tomuto svodiči ( např DEHNventil či DEHNbloc Maxi),  toto vedení pokud možno umístit do stíněného profilu, tak aby se zabránilo nežádoucí elmg. indukci na souběžné chráněné vodiče.
Pokud máte další dotazy, nváhejte mne kontaktovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.11.2006, 14:46 »

p. Hájek... ja by som doporučíl upraviť bleskozvod ....  Rs-2 a menej Ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.11.2006, 16:12 »

To Hájek>jediná zem která je k dispozici je propojena s hromosvodem, ke kterému je připojeno i kovové opletení kabelu. Myslíte, že by svodič bleskových proudů něco někam odvedl? Nebo se musí tahat jiná, oddělená zem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.11.2006, 13:28 »

Ano, dotáhnout ještě zem od HEP a v místě provést vyronání potenciálu, tzn. spojit i s hromosvodem. Svodič bleskových proudů neudělá nic jiného, než že ten bleskový proud rovnoměrně rozdělí mezi všechny vodiče, v podstatě to samé co děláte na patě objektu. Pak jsou ,  ale důležité i svodiče přepětí ( Up běžných jiskřišť je 2,5-4 kV).

Úprava hromosvodu je možná, ale nedovedu si u běžné aplikace představit oddálení od kovového okapu. Nevypadalo by to moc , ,hezky,, .

Samozřejmě tady nic nezaznělo o materiálu střešní krytiny, pokud se jedná o kov, je možná pouze varianta 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.