Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký je rozsah vstupního napětí u osciloskopu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je rozsah vstupního napětí u osciloskopu?  (Přečteno 7007 krát)
Petr Bulušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.04.2016, 14:17 »



Nevíte jaký jaké je maximální napětí, které může vstupovat do osciloskopu?
Mám v tom asi celkem zmatek.
Chci měřit silně zarušenou síť 400V a napětí z frekvenčního měniče.
Na oscilokopech (tektronix tds 2004, rigol 2052) je uvedeno maximální vstupní napětí 300V RMS.
Chápu to dobře, že je to uvedeno pro sondu 1:10 a že na jedné sondě může být 300V a mohu tedy měřit síť 230V a 400V mezi dvěma sondami?

Jak je to když signál obsahuje strmé překmity?
Efektivní hodnota je prakticky stejná ale maximální napětí je mnohem větší.
Je těch 300V pro harmonických 50Hz a tedy maximálně 425V?
Nebo se tyto hodnoty týkají jen izolační pevnosti (pro nějaký standardizovan ý průběh signálu - rázovou vlnou, 50Hz sinus) a klíčové je, že rozsah je

2mV až 200mV/div+2V
>200 mV to 5 V/div +50 V

což by znamenalo, že při 5 dílkovém rozsahu bylo 10x 5x5 +50 = 300V, rozsah 300V maximální hodnota, a tedy 230V s max. hodnotou 325V tento rozsah překračuje?

U Rigolu je uvedeno 400 V (DC+AC špičově, vstupní impedance 1Mohm) a znamená to tedy, že síť mohu měřit se sondou 1:10 (i sdružené napětí mezi sondami)- ale jak je to s impulzy, které jsou sice vyšší, ale měl by je teoreticky odfiltrovat vstupní filtr LC (pokud je zapnutý)?

Zaznamenáno
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.04.2016, 11:04 »

Na toto meranie si dajte veľký pozor ,  pretože zeme jednotlivých vstupov u osciloskopu sú vodivo spojené ,  čo vedie ku skratu pre meraní ,  hrozí poškodenie osciloskopu ,meniča ,  hrozí riziko úrazu úrazu el.prúdom atď.Pre tento účel si radšej zaobstarajte aktívne napäťové sondy napr. https://www.picotech.com/accessories/active-oscilloscope-probes.
Odporučil by som https://www.picotech.com/accessories/active-oscilloscope-probes/25-mhz-700-v-differential-probe . Mám ich zakúpené štyri kusy a v pohode ich používam pre merania na frekvenčných meničoch.Čiže dôležité je nemať vodivo spojené zeme na jednotlivých vstupoch s malou alebo nulovou impedanciou. Sondy ktoré som uviedol majú na vstupoch impedanciu rádovo v kOhm a ich zosilňovače sú samostatne napájané či už batérii alebo samostatných oddelených zdrojov.
Zaznamenáno
Petr Bulušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.04.2016, 11:54 »

Díky. Naštěstí ten tektronix je na baterku takže  rušení přes zem nehrozí. O aktivních sondách jsem samozřejmě uvažoval, ale v současné době na to nejsou prostředky.
 Mám v plánu měřit pomocí dvou pasivních sond a použít zobrazení X-Y, ale nevím do jakého napětí mohu špičkové jít při poměru 1:10.
Musím použít vn sondy s poměrem 1:100, nebo stačí 1:10, pokud předpokládaná amplituda je okolo 350V?
Zaznamenáno
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.04.2016, 12:06 »

Mohli by ste mi nejak načrtnúť (nakresliť) ako by ste chceli merať ?
Osciloskop má vodivo spojené zeme všetkých  štyroch kanálov čiže v tomto prípade pri dvoch sondách alebo viacerých si dajte pozor kde a ako pripojíte zem týchto sond.
Na meniči môžete kľudne namerať aj 700 V čiže min. na toto napätie si zaobstarajte sondu.
Maximálne vstupné napätie býva uvedené na každej sonde ,  ak použijete sondu 1:10 tak na jej výstupe je napätie 10x menšie.
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #4 kdy: 17.04.2016, 17:16 »

Použijte sondu 1:100 a bude to v pohodě.
Osciloskop napájejte přes oddělovací trafo, nebo z baterií.
Hlavně si ho nepostavit na něco kovového...
Na jeho "kostře" bude dost živo ...
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.04.2016, 19:46 »

...
Na jeho "kostře" bude dost živo ...
Takže v ideálním případě přístroj, který má dobře izolované ovládací prvky...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Online Online




« Odpověď #6 kdy: 17.04.2016, 22:14 »

...Na jeho "kostře" bude dost živo ...
Nádherná formulace!  Palec vzhůru
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100