Autor Téma: Je skutečně problém s překrývajícími obrysy elektrokotle vůči rozvaděči?  (Přečteno 5509 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 15.04.2016, 18:50 »


Jedná se o nový RD, kde v zádveří je ve vnitřní zdi tloušťky 17,5cm Heluz + omítky (cca tedy 20cm) umístěn domovní rozvaděč, nevím přesně, ale hloubku tipuji max. 10cm.

Z druhé strany je technická místnost, kde chceme umístit na stejnou zeď elektrokotel (zatížení zdi neřeším, kotel má 25kg bez vody, udržel by to i hřebík ve zdi). Problémem je technik od výrobce kotle,  který ho má oživit a potvrdit papír, protože částečně by se obrysy přes zeď překrývaly. Prý hrozí milion problémů (přitom neřekl nic konkrétně) s kotlem a že stejně nedostaneme revizi na elektro kvůli tomu.

Existuje opravdu nějaký skutečný problém, který brání výše popsané montáži?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.04.2016, 21:24 »

Nemyslím, si že by to bylo v rozporu s nějakou normou.
Takže přečíst návod výrobce, pokud se tam nic takového nepíše, tak si technik vymýšlí...

Osobně vidím jediné riziko a to v tom, že se při přivrtávání kotle na zeď provrtáte do rozvaděče. Případně převrtáte kabely co vedou do rozvaděče.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.04.2016, 21:38 »

Navrtání nehrozí, kotel bude viset více nahoře, aby bylo dole místo pro trubky a ostatní detaily, protože místa není neomezeně. Navíc šrouby na uchycení jsou krátké jak na obrázek. V manuálu k instalaci jsem se dočetl, co se týče umístění, akorát o zónách v koupelně a pak odstupy od zdi pro případ servisu - to vše by bylo ok.

Navrhnul jsem mu, že klidně kotel pověsím na konzolu, aby byl kousek ode zdi a šrouby konzole hodně vzdáleny rozvaděči. Ne. Nakonec ho budu muset stejně poslat do řiti a zavolat jiného technika, protože s takovou to nedokončíme a budeme muset pro kotel postavit ještě jeden dům  Nerozhodný
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.04.2016, 22:29 »

To co tvrdi je nesmysl, po elektricke strance nemuze byt problem s provozem. Mozna se jen boji aby se nerozvrtal paterni rozvod domu v zazdene drazce z druhe strany. Pochopil bych kdyby se jednalo o nejakou slabou pricku, ze by to vadilo po zednicky strance.

Takovych techniku jsou hejna, oni kazdemu penize nesmrdi.

S tim uchycenim bych jen doporucil poctivy hmozdinky a srouby, jestli vam dodali neco vypada pofiderne, at to nikomu nespadne na papuli az se to bude pripojovat.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 16.04.2016, 07:12 »

Takovych techniku jsou hejna, oni kazdemu penize nesmrdi.

Mno, takovou hlášku bych pasoval na blbost roku.  Jsem v rozpacích

Podívejte se na to jinak. Předložil vám nějaký konkrétní rozumný argument? Využil nějakého konkrétního článku v normách,  předpisech, nebo návodu výrobce? Ne? Pak jde pouze o hnidopicha s postojem buď to bude podle mne, nebo odejdu a nechal bych jej tedy prostě odejít. DOst možná je to někdo s "čerstvým razítkem" a ještě má málo praxe a některé věci dobře nepochopil. Býval jsem možná stejný na začátku své revizácké kariéry. Kdo ví.

Pozvěte si někoho jiného a máte pokoj.
Nedoporučuji ovšem opačnou cestu, tedy pozvat někoho komu je všechno jedno a jde mu pouze o to „prodat razítko, nebo podpis“.   To bývá často ještě nebezpečnější, i když mnohem jednodušší pro investora.  na zdravi To bývají především  ti z předchozí hlášky  podivej

Hodně štěstí s výběrem.  vegeeet
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.04.2016, 17:55 »

Mno, takovou hlášku bych pasoval na blbost roku.  Jsem v rozpacích

Podívejte se na to jinak. Předložil vám nějaký konkrétní rozumný argument? Využil nějakého konkrétního článku v normách,  předpisech, nebo návodu výrobce? Ne? Pak jde pouze o hnidopicha s postojem buď to bude podle mne, nebo odejdu a nechal bych jej tedy prostě odejít. DOst možná je to někdo s "čerstvým razítkem" a ještě má málo praxe a některé věci dobře nepochopil. Býval jsem možná stejný na začátku své revizácké kariéry. Kdo ví.

Pozvěte si někoho jiného a máte pokoj.
Nedoporučuji ovšem opačnou cestu, tedy pozvat někoho komu je všechno jedno a jde mu pouze o to „prodat razítko, nebo podpis“.   To bývá často ještě nebezpečnější, i když mnohem jednodušší pro investora.  na zdravi To bývají především  ti z předchozí hlášky  podivej
 
Hodně štěstí s výběrem.  vegeeet

Asi jsme se spatne pochopily. angel

Rozhodne nikoho nenabadam k tomu aby si nechal dat razitko od stolu a neco obchazel. Jen konstatuji ze neni urcite jediny pod sluncem a ze se najde nekdo kdo to schvali. Minimalne objasni v cem vezi problem a nabidne reseni, na misto recicek a vymluv bez kloudnych argumentu. Kdyz neumi svuj postoj obhajit a udelat kompromis, nebo ukazat pripustne reseni tak sam sebe odepisuje a necha vydelat jineho.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.04.2016, 18:12 »

Samozřejmě nedostal jsem žádný pádný argument, žádná norma, nic.
Vše probíhalo stylem "to nelze, to neprojde".

Ale situace se vyřešila - prý když nebude po jeho, tak pojede a jelikož maximálně nesnáším, když si cizí člověk diktuje nějaké podmínky, bez argumentů, v mém domě, tak pán jel.
Zaznamenáno
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.04.2016, 01:13 »

Zkusme výrobce a typ kotle? Lokalita?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 17.04.2016, 07:16 »

Citace
Z druhé strany je technická místnost, kde chceme umístit na stejnou zeď elektrokotel

Takový případ by vyřešili děti v 6. třídě základní školy a ne technik od kotlů!
není problém udělat rám ze železa a do něj umístit kotel.
Rám uchytit mimo obrys rozvaděče.(rám větší jak rozměr rozvaděče)
Pokud už bude mít problém se zavěšením. Nerozhodný
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....