stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.04.2016, 19:20 »



Řeším osvětlení v koupelně a ve sprchové koutu.
Kvůli zóně 1 a 2 jsem zvolil LED osvětlení - krytí IP44 a napětí 12V.
Bohužel nemám kde umístit zdroj, aby byl v případě potřeby dostupný.
Co si myslíte o použití zdroje (cca 60w) na DIN lištu v rozvaděči?
Jaký průměr vodiče by jste v takovém případě doporučili - délka cca 8m.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.04.2016, 19:39 »

A na oteplení potom rozvaděč vyjde? Je zásadní problém zasekat na chodbě na stěnu koupelny krabici pro zdroj?
Zaznamenáno
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.04.2016, 20:36 »

To právě nevím - jak moc může takový zdroj hřát.
Rozvaděč je na 36modulů, ve zdi - necelé 2 metry od dveří do koupelny.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 22:38 »

POkud to vezmeme úplně vážně podle aktuálně platné normy, jakmile přidáte do rozvaděče nějaký zdroj nebo jiný komponent, stáváte se "definitivním výrobcem",  který přebírá plnou zodpovědnost a měl by mít na zvolené řešení "ověření návrhu",  kde je oteplení jen jedním z mnoha sledovaných parametrů.

U napájecích okruhů pevného rozvodu se zpravidla neuvádí průměr, ale průřez vodičů.
12V a 8m je poněkud nedostačující pro nějaký "kvalifikovaný odhad",  záleží to i na odběru, pokud budeme počítat s max. 60W, to je "zdánlivě" 5A, ono to bude ve "špičkách" více, asi bych se spokojil s 2x 1,5mm2,  trochu složitější jako by bylo správné použít barvy, provedení O bych preferoval před J
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.04.2016, 00:03 »

No, tak já jsem uplatnil proudový zdroj pro LED v rozvaděči a rozvod za zdrojem délka cca 10m, zatím bez problémů. Kabel CYKY 3x1,5mm.
V rozvaděči místa na chlazení dostatek.  Úsměv
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.04.2016, 01:02 »

Zdroj pro Led na DIN lištu do rozvaděče se jeví jako snadné a elegantní řešení.
Jen vím že nevím to co nevím - proto jsem rád za každou radu.  Mrknutí

Volili by jste raději zdroj schovaný v krabici ve zdi metr od rozvaděče?
Led žárovky budou mít celkem 33W, kdybych použil 40W zdroj, mohl by méně hřát, ale už jsem na hranici zatížitelnosti .

Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.04.2016, 08:53 »

Ohrev zdroja zavisi na jeho konstrukcii a navrhu, nesuvisi priamo s maximalnou zatazitelnosto u. Vzdy je lepsie mat tam vykonovu rezervu, 40 W pri odbere 33W neradim.

Zdroj pre max 100W moze hriat pri rovnakej zatazi 30W menej ako 40W zdroj.

Moze to byt na DIN liste, najlepsie cim dalej od isticov, tym doplnkovy ohrev meni charakteristik u. Ak je dost miesta, neprirazte k zdroju sprava ani zlava ziadne dalsie prvky.

Spotreba v pokojovom stave pri zhasnutych LED vam nevadi ? Plus spinacom nerobi prave najlepsie jednosmerny prud, moze to skratit ich zivotnost.  Alebo chcete spinat primar zdroja a mat tolko zdrojov, kolko bude okruhov ?
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.04.2016, 10:20 »

Ano, zdroj je lépe naddimenzovat, právě kvůli oteplení při zátěži (pro sředstavu velký motor, malý motor a velký kopec).
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaickýc h aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2016, 12:24 »

Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaickýc h aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.

Takhle bych to nehrotil. Málokdo má na skladě 5m fotokabelu CYKY-SUN a to ještě za rozumné peníze.

Na DC rozvodu se spokojím s žilami "+" černá, "-" světlemodrá (pro rejpaly dávám hnědou). Na konce kabelu dám popisku "12VDC".
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.04.2016, 14:13 »

Děkuju za vaše příspěvky,
nakonec tedy pořídím zdroj do DIN lišty - vybral jsem MeanWell DRA-60-12, který by měl umět i stmívání.
Jaké jištění by jste doporučili? i na sekundáru?
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.04.2016, 15:04 »

Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď),  jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  Mrknutí Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.04.2016, 16:33 »

Takhle bych to nehrotil...
Já s vámi souhlasím, ovšem vždy v podobných případech si vzpomenu na mistra a RT v jedné osobě Šimka, který volně přeloženo říkal, že napřed musíš vědět, jak se to má dělat správně, abys pochopil, nakolik to můžeš v nouzi vo.ebat.
On by to nemusel být nutně kabel který jsem měl namysli a který uvádite, je dostatek kabelů pro malé napětí, které by vyhověly průřezem i značením, byť třeba některé verze mají černou místo modré.
Zaznamenáno
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.04.2016, 21:05 »

Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď),  jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  Mrknutí Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  Mrknutí
To jsou konkrétní informace, které jsem potřeboval.
pomalu si v tom dělám jasno a začínám počítat...
Do návrhu rozvaděče tedy přidám zdroj MeanWell DR-60-12, skříň Eaton KLV-U by podle propočtů neměla mít problém s uchlazením
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.