Autor Téma: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?  (Přečteno 10803 krát)
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 10.04.2016, 08:24 »

Veľa článkov prečítaných, ale zrovna túto tému som nenašiel.
Jedna sa o rodinný dom s plechovou krytinou, cez ktorú bude prechádzať nerezovy komín. Komín bude vedený po vonkajšej stene.
Oddialeny bleskozvod investor nechce kvôli cene.
Napadá ma jedine umiestniť vrch komina do ochranného uhlu zachytavacej tyče a spodok komína uzemnit. Ešte možno ten vrch komína a zachytávaciu tyč uchytiť cez izolačné tyče, aby mi čo najväčšia časť bleskoveho prúdu išla do bleskozvodu a nie do komína.
Aj keď časť bleskoveho prúdu mi aj tak pôjde do kotla, a tým pádom aj do rúr vykurovania, bojlera...
Dostatočnú vzdialenosť tyče a komína nemá cenu ani počítat, keďže komín a strechu mám aj tak spojenú.
Nemá niekto podobnú skúsenosť?
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.04.2016, 09:36 »

No ... má skúsenosť.
Podle mě nemáte jinou možnost jak to pořádně udělat, než HVI (tady asi light).
Protože střechu od kovového komínu neoddálíte, jsou vodivě spojené.
Tím pádem neoddálíte ani komín od kotle/krbu uvnitř objektu.
Čímž si zatahujete bleskovou dráhu rovnou dovnitř do objektu.

Čili co se ušetří na levné střeše se bohužel zase vydá na ochraně před bleskem.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.04.2016, 09:38 »

Neplést si izolovaný a oddálený hromosvod...
Oddálený, spíše než oddálený hromosvod jsou oddálené jímače, vedení, do dostatečné vzdálenosti...
Izolovaný - celá jímací soustava je odizolovaná od ostatních kovových částí budovy - instalace, stavební konstrukce....

Osobně si myslím, že na plechové střeše není lepšího řešení, než izolovaného hromosvodu pomocí HVI/HVI light/HVI power.... A nebude to o tolik dražší než klasický hromosvod.

A zkušenosti mám... dvě aplikace HVI na RD, plus jedna aplikace na kancelářské budově.
Na RD, na jedné aplikaci 2x jímač DEHNcon 3m, každý jímač svůj svod vodičem HVI light. Na druhém RD, 1x jímač DEHNcon 4,5m, 1x svod vodičem HVI.
Na kancelářské budově tuším 13x jímač, propojeny vodičem HVI do "mříže",  10x svod vodiči HVI/HVI light.

Safra nemůžu přiložit jedno pdf, který má 2,5MB. Pošlete mě přes ZS email a pošlu vám to, případně i s nějakýma fotkama z dalších aplikací..

Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2016, 09:48 »

jednou jedinkrát u domu s pultovou střechou, nechal majitel odstranit plechovou střechu do vzdálenosti 1,5 od komína a nahradil jí fólií.
Jinak vždy řešení s HVI, nebo nechat dům po zásahu shořet.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.04.2016, 12:58 »

Taky mě to jednou nechal projektant stavař udělat.
Jednou mě taky v prostoru krovu nahradil nerezový komín plastovým (pro plynový kotel to šlo) a zvedl podezdívku střechy o dva šáry aby se oddálila od ostatních kovových prvků...

Otázky k původnímu dotazu:
Jaká střecha? Pultová, sedlová?
Už je to vybudováno a bude se dělat hromosvod nebo se teprve projektuje?
Máte šanci do toho kecat?

Ale jinak myšlenkami postupujete správně....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.04.2016, 14:14 »

Strecha je sedlová a zatiaľ je to v štádiu projektu, takže zatiaľ do toho kecať môžem.
Kde by som našiel nejaké bližšie info o HVI?
Predpokladám, že to je Dehn.
Vyrába to aj niekto iný?
Ďakujem.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2016, 14:32 »

Dům s plechovou střechou co realizoval Vítek Rotrekl:
http://www.kniska.eu/x/file/dum_s_plechovou_strechou/at_download/file

Dům s plechovou střechou, realizace Jan Štěpán:
http://www.kniska.eu/x/pix/hvi_fve_jan_stepan

Zde najdete komponenty pro HVI:
http://dehn.cz/pdf/downloads/brozury/ds/DS212-HVI.pdf

Tady se dozvíte více o montáži, záznam školení HVIworkshop:

No a tady je montážní návod:
http://dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2015/HVIlong.pdf
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.04.2016, 15:20 »

Ještě existuje jeden výrobce (možná dva),  který vyrábí obdobný systém, ale rozsahem "bižuterky" k němu je to prakticky nepoužitelné.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #8 kdy: 11.04.2016, 09:00 »

Ono to lze řešit i bez HVI celkem elegantně a prakticky "neviditelně",  ale nesmíte zapomenout, že základem správné funkce ochrany před bleskem, bez ohledu na použitý systém, je vyrovnání potenciálů. Musím podotknout, že je to pracné, dělat něco, co božský a nedostižný pan SE nechce ( Se to nedělá, Se to nepotřebuje atd.). Navíc vám poradí i každý poctivý zkušený  kominík, pokud zná a respektuje své oborové normy 
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.04.2016, 11:24 »

Ono to lze řešit i bez HVI celkem elegantně a prakticky "neviditelně",  ale nesmíte zapomenout, že základem správné funkce ochrany před bleskem, bez ohledu na použitý systém, je vyrovnání potenciálů.
No a jak teda prakticky?
Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.04.2016, 16:29 »

Navíc vám poradí i každý poctivý zkušený  kominík, pokud zná a respektuje své oborové normy 
Ako poradí zodpovedne, keď nemá elektro-vzdelanie? Nezodpovedá za prevedenie bleskozvodu.  podivej  Už si máme dať radiť od laikov?
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?