Autor Téma: Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?  (Přečteno 15167 krát)
Adam Novák
« kdy: 29.03.2016, 21:49 »

Je potřeba ještě dělat revizi elektro klimatizačních jednotek, na kterých je provedena revize od chlaďaře?
Případně jak často?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.03.2016, 22:35 »

Klimatizace je elektrický spotřebič, pokud se bavíme o nějaké "ne úplně mrňavé",  je to zpravidla spotřebič připevněný, s pevným přívodem, takže by se měla provádět revize elektrické části podle ČSN 33 1500. Záleží na prostředí, kde je klimatizace instalována, pokud nebude nutné zohlednit jiné hledisko podle zmíněné normy, můžeme uvažovat o periodě 4 roky, protože je nějaká část zařízení "venku".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.03.2016, 23:33 »

Je to časté značné pochybení, že se provede revize chladicího zařízení a neprovede se revize elektro. Dokonce při uvádění nového zařízení do provozu.

Pokud jsou to klimatizační jednotky, pak je to technické zařízení a spadá pod pravidelné kontroly minimálních požadavků na BOZP podle 378/2001 Sb.,  nejméně jednou za 12. měsíců.
§3 říká, že minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na riziku je nutno kontrolovat ve 21 bodech a z toho 8 bodů kontroluje elektrikář. Pokud má "chladář"
kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb. ,  tak provede i revizi elektro.
Pokud tuto kvalifikací nemá, musí se udělat extra revize elektro.

Za prvé se musí udělat revize elektro výchozí při uvádění do provozu.
Za druhé se musí udělat revize pravidelná a to ve lhůtách podle vnějších vlivů, kde je klimatizace instalovaná. Na příklad část je ve venkovním prostoru, ale část je ve výrobní hale, kde je lhůta na příklad 3 roky. Lhůty jsou většinou dané ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Mnohé klimatizace podléhají pod NV 176/2008 Sb. a také NV 17/2003 Sb. a ČSN EN 60204-1 ed. 2 a revize se musí udělat ve smyslu těchto zákonů a norem
 
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.03.2016, 07:01 »

Celkem by mne zajímalo který blb byl první s nápadem nejprve tahat napájení na venkovní jednotku a přes vachrlatou svorkovnici zpátky na klimu vnitřní, každou "třetí" je nutno kvůli tomu servisovat více Smutek
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.03.2016, 07:18 »

K tomu co píše Milan - Pokud je to nějaká větší klimatizace, bývá tam nějaká deska s elektronikou, kde je pojistka pro vnitřní jednotku.
Ale není žádnou vyjímkou u menších, že je přívod jištěný C16 - 20A, ale na to "kritizované svorkovnici" je na to přímo připojen kabel k vnitřní jednotce, často 5x 1,5 (nebo dokonce 5x 1)  zle 
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.03.2016, 07:24 »

Ano Jirko s tou elektronikou venku se již taky myslelo na stálé příjmy servisu již na prvním rýsovacím prknu.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.03.2016, 09:05 »

Celkem by mne zajímalo který blb byl první s nápadem nejprve tahat napájení na venkovní jednotku a přes vachrlatou svorkovnici zpátky na klimu vnitřní, každou "třetí" je nutno kvůli tomu servisovat více Smutek

Ono to suvisi s tzv. multi split klimou, kde jeden kompresor (vonkajsia jednotka) je spojeny s 2 - 4 vnutornymi, ktore su vsetky rovnake. Tiez to suvisi s odbermi : najviac berie kompresor, vnutri je tak max 100W ventilator.

Nic vam samozrejme nebrani dat si patentovat nejake ine riesenie. Cinski sudruhovia by to ale davno spravili kvoli uspore materialu inak, ak by to malo zmysel.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.03.2016, 09:26 »

Re: Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?

Nedávno při jednom auditu bylo zjištěno, že ve firmě schází v položkách několik revizí elektro. Mezi nimi také revize klimatizací. Tak jsem to řešil. Velká venkovní jednotka s několika pohony a mraky čidel. Rozvaděč elektro pro řízení i jištění uvnitř haly a po hale desítky Emergency stop a ovládaných klapek. Stop tlačítka zapojené jako zapínací a v rozvaděči hlavní jistič s vyrážecí cívkou. Krytí uvnitř rozvaděče po otevření IP00. Ptám se mistra ve třísměnném provozu na problémy. No, každé ráno musíme volat elektrikáře, aby to zapnul.
Ptám se dodavatele, co jej vedlo k tomuto řešení? Děláme to všude tak a nikde nejsou problémy.
Tak se to předělalo na hlavní stykač s možnosti zapnutí z rozvaděče. Stopky se vyměnily za vypínací kontakty. Upravila se dokumentace a provedla recertifikace. Výrobce  ale dále provádí pozáruční servis.

Nicméně auditoři přišli na to, že mají revize od klimatizace, ale nemají revize elektro.
Zde je odpověď na položenou otázku.
Několikrát jsem byl přítomen přejímce klimatizace, kde nebyla dodána výchozí revize elektro.
A vždy mne dodavatelé přesvědčují, že stačí dodat datashedy komponentů. ( Nějaká znalost NV 176/2008 a NV 17/2003 je neznámá...)  Často neexistuje ani pořádné schéma zapojení. "My jej nepotřebujeme, protože to zase my servisujeme"
Myslím si, že klimatizace z hlediska elektriky je takový trochu jiný svět.
Mají své zvyklosti a své "normy",  je to takový "megic".
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.03.2016, 09:56 »

Výrobce  ale dále provádí pozáruční servis.

Nicméně auditoři přišli na to, že mají revize od klimatizace, ale nemají revize elektro.
Zde je odpověď na položenou otázku.

 Často neexistuje ani pořádné schéma zapojení. "My jej nepotřebujeme, protože to zase my servisujeme"
Myslím si, že klimatizace z hlediska elektriky je takový trochu jiný svět.
Mají své zvyklosti a své "normy",  je to takový "megic".
Videl som klimatizáciu, ktorá bola v ochrannom priestore a napriek tomu bol na ňu privedený vodorovný dlhý prívod od bleskozvodu.  zle
 
 
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.03.2016, 12:06 »

Mám známé chlaďaře, a to že 3x1,5 nejde jistit 20C, že venkovky mu sí být přizeměny, ale né spojeny s jímací soustavou, a že na každou novou instalci má mít výchozí revizi jsem se mu snažil vysvětlit již mnohokrát, ale když to po něm zákazník nechce  Pláč
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 30.03.2016, 12:09 »

Mám známé chlaďaře, a to že 3x1,5 nejde jistit 20C, že venkovky mu sí být přizeměny, ale né spojeny s jímací soustavou, a že na každou novou instalci má mít výchozí revizi jsem se mu snažil vysvětlit již mnohokrát, ale když to po něm zákazník nechce  Pláč

Chlaďaři jsou po celém státě úplně stejní ! Zlej Zlej
Klasika co popisuje kolega!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.03.2016, 12:49 »

Odkial viete, ze ventilator vnutornej jednotky pripojenej 1.5mm2 kablom nema vo vonkajsej jednotke svoju poistku ? Ziadna ina zataz ako ventilator (odhadom tak do 100W)  tam nie je, prijimac dialkveho a displej beru par wattow. Opat rozhoduje navod vyrobcu klimatizacie, tam sa jasne pise o priereze vodicov vonkajsia - vnutorna jednotka, isteni celej klimatizacie a priereze hlavneho napajacieho kabla. Zjavne nezmysly tam nie su, aspon u serioznejsich vyrobcov.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.03.2016, 13:58 »

Odkial viete, ze ventilator vnutornej jednotky pripojenej 1.5mm2 kablom nema vo vonkajsej jednotke svoju poistku ?
...
Představte si, že jsem tu revizi neudělal "pohledem na jistič v rozvaděči",  ale podíval jsem se jak pod kryt vnitřní jednotky, tak pod kryt přívodu u vnější jednotky! Mám hledat fotky?

A otázkou je i to, jak vyhodnotit dimenzování toho kabelu, když vede v jisté "technologické uzavřené liště" společně s trubkami, které mohou prostor vyhřát za jistých okolností na teplotu vyšší než 30oC, což je "základní startovací teplota" pro posuzování jištění kabelu s ohledem na zahřátí.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.03.2016, 14:17 »

Odkial viete, ze ventilator vnutornej jednotky pripojenej 1.5mm2 kablom nema vo vonkajsej jednotke svoju poistku ? Ziadna ina zataz ako ventilator (odhadom tak do 100W)  tam nie je, prijimac dialkveho a displej beru par wattow. Opat rozhoduje navod vyrobcu klimatizacie, tam sa jasne pise o priereze vodicov vonkajsia - vnutorna jednotka, isteni celej klimatizacie a priereze hlavneho napajacieho kabla. Zjavne nezmysly tam nie su, aspon u serioznejsich vyrobcov.
Ono je to to trochu složitější. Jednotky do 3kW výkonu (1kVA příkonu) mají zpravidla napájení přivedené na vnitřní jednotku, dost často i s pohyblivým přívodem 3x1,5 ukončených vidlicí. Pokud by to chlaďař pouze připojil do zásuvky a použil originální propojovací kabely, asi by se na to dalo koukat jako na spotřebič a myslím, že by se to obešlo i bez výchozí revize. Ale ve chvíli, kdy si k tomu natáhne vlastní vedení z rozvaděče a ještě to odjistí 20C ,  protože jiné jističe prakticky nekupujou (to mělo smysl v době, kdy se prodávaly FIXSPEED jednotky) už se pohybuje trochu někde jinde a v tu chvíli se musí držet normy a tam mu přívod 3x1,5 nevyjde ani na impedanci smyčky. U 20C je to 450A zkratový proud, což je maximálně 0,5 ohm . Navíc ani netuší čím to změřit.  
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.03.2016, 14:29 »

Ulohou montera ani revizneho technika nie je riesit prepojenie dvoch casti toho isteho zariadenia. Ak vyrobca napise do navodu pouzit kabel 5 x 1.5mm2 pre napajanie vnutornej jednotky a prenos riadiacich signalov, on vie, preco to tak navrhol a dimenzoval. Tiez nevidim dovod na reverzny inziniering, ci tam je kdesi na plosnom spoji normalna poistka alebo nieco na baze polymerovej vratnej poistky.

Napajaci kabel celej klimatizacie vedeny od istica v rozvadzaci a jeho dimenzovanie s prihliadnutim na mozne oteplenie a ulozenie + impedancia slucky, to uz samozrejme predmetom revizie je.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 30.03.2016, 15:42 »

I na tyto jednotky i na tento hromosvod existují kladné revize...

Dole je biochemická laboratoř, dětské oddělení, rentgeny s CT, kogenerační jednotka.

Až se přes klimy podívá dovnitř blesk střední intenzity, ruší se nemocnice.


Na střeše sousední budovy jsou oddálené hromosvody a vše OK. Tam jsou ambulance a rehabilitace.


* Nemocnice_1.jpg (159.21 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 667 krát.)

* Nemocnice_2.jpg (123.53 KB, 1024x768 - prohlédnuto 685 krát.)

* Nemocnice_3.jpg (98.78 KB, 1024x768 - prohlédnuto 554 krát.)

* Nemocnice_4.jpg (159.21 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 550 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.03.2016, 16:32 »

Ulohou montera ani revizneho technika nie je riesit prepojenie dvoch casti toho isteho zariadenia. Ak vyrobca napise do navodu

To jako myslíte vážně?

Ale ne vždy je to jen taková skládačka, kde jsou typisované zapojení.....a také ne vždy se jedná o klimatizace do 2 kW. U těchto malých jednotek výrobce napíše, zdá je to pevně připojený spotřebič a možná je tam i návod jak chránit venkovní část zařízení. A také jak ji správně připojit k celé soustavě ....zde je často "absence" znalostí montéru. Při revizích hromosvodů to jsou nejčastější závady špatně připojené klimatizační jednotky.
Tak jak je uvedeno na předchozích fotografiích.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 30.03.2016, 18:03 »

TO:Kurka
To je ještě ucházející stav ....ty fotky!
V řadě nemocnic je nad těmito jednotkami ESE ! A spojení žádné....Takže přímý úder a je všechno na operačním sále, na CT, na magnetické rezonanci a podobně!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.